1工程概况

案例数据中心机房建筑面积22300平方米。层数为地上二层,机房楼外部采用门式刚架轻钢结构,内部采用钢框架结构;制冷站为框架结构。内墙均采用90mm厚和190mm厚轻集料混凝土小型空心砌块,防火墙采用290mm厚轻集料混凝土小型空心砌块。要求l90mm厚砌体灰缝饱满,耐火极限满足2小时,防火墙采用290MM厚轻集料小型空心砌块防火墙的燃烧性能应≥3小时,内墙全部为砌块与钢框架相结合的组砌形式,这种组砌形式在大型机房应用及其广泛,而往往出现的质量问题,显而易见,常常出现的裂缝很难控制好,为保证其装修效果的实现,是此类工程施工技术面临的头等问题。

2现场勘查

该工程的墙体裂缝其一集中在轻集料混凝土小型空心砌块与内部钢结构框架支撑立柱交界处,这种裂缝实际情况如图2-1所示,经现场统计,存在这种问题的裂缝约占总裂缝的90%,墙体主要为90mm厚和190mm厚轻集料混凝土小型空心砌块,由于钢结构框架支撑立柱与这两种墙体厚度相同。其二集中在门框位置,这种裂缝出现在所有内门中,实际情况如图2-2所示,由于移动数据中心机房为核心区域,门均采用进口特种钢门,重量相当于一个成年男性的体重,门的关闭、开启震动相当大,90mm厚和190mm厚轻集料混凝土小型空心砌块墙体无法承受此震动荷载,所以引起该裂缝。

图2-1 图2-2

3裂缝成因分析

在砌块墙体工过程中,施工的整体设计方案与实际情况相比不合理,受力不均匀,成本投入太大;施工过程中施工工艺操作的不规范,施工过程中施工企业为了利益,偷工减料时发生;施工人员为严格按照设计图纸进行施工,再加上施工材料及机具不达标,施工前期未进行深化设计等,上述情况的发生都直接导致工程施工质量。

此工程整体大面积出现此现象,说明在砌块墙体施工中各个施工阶段、各个工序间的施工方法、技巧、预控及深化阶段的工作做的不到位。未能将设计意图艺术效果更完美的体现出来。现对该工程频繁出现的墙体裂缝质量问题进行现状分析、补救处理、类似工程预防三个阶段进行分析。

3.1裂缝产生原因的分析:

3.1.1墙体施工前砌块的排列图没有深化排版,砌块无错缝对孔搭砌。 3.1.2工程所用轻集料混凝土小型空心砌块材料不合格。

3.1.3砌筑方法不合理;出现水平、通缝,竖缝厚薄不均且砂浆不饱满;砂浆保水性、和易性能差;强度高。

3.1.4施工质量、季节、使用条件以及气温变化等因素。

3.1.5部分管线未埋设,在原有墙体砌筑完成后开槽埋管线后,填塞及抹灰层面处理不当往往引起局部开裂。

3.1.6砌块本身的收缩变形,引起砌体开裂。

3.1.7轻集料混凝土小型空心砌块与内部钢结构框架支撑立柱交接位置未埋设拉结筋,抹灰时未在接缝位置悬挂钢板网。

3.1.8门洞口未砌筑承重门垛或构造柱、圈梁;未省工、省料利用内部钢结构框架支撑立柱与横梁作为门洞口支撑结构。

由以上分析可知,引起墙体裂缝的原因可能是上述某一因素,也可能是几种因素共同作用,还可能有其它未预料因素。

3.2补救处理

3.2.1钢结构立柱与墙体交接处,将原有腻子及抹灰层处理掉300mm宽,铺设一道钢板网,两侧分别搭接100mm,再将原有抹灰、腻子、乳胶漆面层恢复至原状即可。

3.2.2钢结构立柱与墙体交接处,粘贴100mm宽无纺布,重新滚刷乳胶漆面层。

3.2.3门框裂缝处,增设门式钢框架,使其与墙体及内部钢结构框架形成一个整体,保证其能够承受门使用带来的荷载。

3.3类似工程预防措施

通过对该工程的墙体裂缝的分析,让我们认识到此类工程施工中这种类似问题的及时避免与及时处理措施。第一,考虑工程周围环境及对当地气候环境进行周密调查分析,制定相关防止墙体开裂的技术措施。第二,施工前期进行策划,组织经验丰富的技术负责人、施工员等一起讨论、研究,并与监理、设计、甲方沟通,能否可以将墙体偏移,减少砌块墙体与立柱或其他材料搭接,从而避免因两种不相同材质的墙体交界处出现裂缝。第三,再遇到钢立柱与砌块墙连接处设拉结筋或采取其他有效的预防措施,使其两种不同材质的骨架进行有效的连接,避免出现两个独立的承重体系。第四,对于高度较高、长度较长的墙体,当设计

无要求或要求不明确,无法保证其施工质量的时候,及时与设计沟通,增加一道钢板网。第五,严格按照技术交底施工,采用正确的施工方法来保证砌块墙体的施工质量。第六,如墙体厚度为90mm的砌块墙时,设计、甲方及监理未保证不增加费用,不同意加设门垛或构造柱,我们应自行加设应门垛,这也是预防后期裂缝产生后的维修费用、整体美观效果,更重要的是企业形象。

4结束语

通过对国移动(呼和浩特)数据中心机房工程的墙体裂缝的分析,让我们意识到施工质量的管理与控制,是施工中最关键的因素,它将直接关系到整个工程建设的效果。在施工过程中,管理人员应严格按照施工质量管理制度,对工程质量进行控制,对各个工序间的隐蔽全部进行验收,对不按照施工设计图纸及施工规范进行施工的,予以制止,对出现的质量问题及时上报,予以纠正,保证其整体施工质量。

此次问题的分析、处理让我们自身的知识水平不断加强,对施工队的质量意识及管理意识的培养有待提高。只有合理、科学的施工技术,才能保证建筑的施工质量,才能使企业开拓出美好的前景。

砌块墙体质量问题的分析、治理、预防-工程技术研究0550

砌块墙体质量问题的分析、治理、预防1工程概况案例数据中心机房建筑面积22300平方米。层数为地上二层,机房楼外部采用门式刚架轻钢结构,内部采用钢框架结构;制冷站为框架结构。内墙均采用90mm厚和190mm厚轻集料混凝土小型空心砌块,防火墙采用290mm厚轻集料混凝土小型空心砌块。要求l90mm厚砌体灰缝饱满,耐火极限满足2小时,防火墙采用290
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ot6660mr941z4g1sgcd5uqa87r003016or
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享