应急预案

一、当发现紧急停电、停水、爆炸得时候,按下面步骤处理。

1、停电

·Ⅰ回路发生故障或停电时,启动Ⅱ回路得备机。Ⅱ回路发生故障或停电时,启动Ⅰ回路得备机。

(注:Ⅰ回路得设备有3、4#螺杆机、1#氮压机;Ⅱ回路得设备有1、2#螺杆机、2#氮压机)

·全厂停电,按螺杆机紧急停车得步骤处理,按下停车按钮. 2、停水

空分内循环水发生故障,立即倒用甲醇循环水或一次水

·倒甲醇循环水步骤:开去水过滤器总阀、关空分循环水进系统阀、开甲醇回水总阀、关空分凉水塔进水阀。

·倒一次水步骤:开一次水进水总阀、1#氮压机前连通阀、关循环水进水总阀(楼梯下)与去水过滤器总阀、开循环水排地沟阀。 3、爆炸

·空气总管发生爆炸,则立即通知调度,由调度按仪表气中断应急预案处理、

·单台机管线发生爆炸,则立即通知调度,岗位人员立即关闭事故机出口阀,停下事故机,并组织人员按开机程序开启备用机,并汇报调度室。

二、重要设备可能发生得故障及消除方法

1、分馏塔可能发生得故障及消除方法

序号 1 故障特征 故障原因 消除方法 1关小采出阀;2检查分析仪器 氧气或氮气纯度降低 1产量过高;2、分析不准;3、下塔调整不当; 3检查液氮纯度,重新调整节2、节4开度; 2 产量降低: 1排出氧气、氮气纯度低液面稍有下降; 2氧、氮纯度正常 1. 冷量不足; 2. 热交换器温度与压力差异过大; 3. 绝热材料结冰 (1)加工空气量少于1检查节1阀与膨胀机凸轮开度,进出口温度与下热交换器后得温度就是否符合规定; 2如发现温差与压差超过指标,则表明分馏塔已冻结,需停车加标准;(2)流程内有漏水之处;(3)分馏塔阻温; 3、加热烘干绝热材料:(1)检塞;(4)操作不当; 查空压机膨胀机转数,空压机一级压力低; (2)检查分馏塔及空分设备得气密性;(3)将分馏塔加温吹除,仍无效,应清洗; (4)检查各阀开度,压力温度就是否符合规定标准,氧、氮排出阀就是否适当; 3 热交换器阻力增大,前后压差大于1、0MPa 4 冷凝器内液面未变,而下塔压力升高; 1。有大量氖氦气体聚结; 2.膨胀机排气阀杆漏气; 5 冷凝器液面下降,而压力仍继续升; 1、绝热材料填塞不良;2、加热绝热材料受潮;3、节2节4阀开度不当或结霜;4、分馏塔漏气; 6 分馏 塔外部结霜 1绝热材料充填不良或受潮。 2分馏塔漏气。 7 启动时间延长,未见液体 1塔底液面计不工作或失效, 2、各阀与膨胀机操作不良,温度不适当. 热交换器阻塞; 加温吹除之,如开车时间不长,可局部加温热交换器; 1. 打开吹4阀吹除; 2. 检查膨胀机进排气阀门气密性,阀杆与顶杆间得间隙就是否符合规定; 1检查并加填绝热材料; 2、加热绝热材料; 3、调整正常开度,除去阀口结霜; 4、检查分馏塔气密性; 1. 检查并充填绝热材料或加热。 2. 检查分馏塔气密性。 1将分析阀长期打开,以检查分馏塔中有无液体排出,检查液面计管子就是否通气. 2按操作法纠正操作缺陷. 8 液面失灵: 1不见液体, 2液面太稳定, 3液面上升很慢或不上升 1指示器内缺指示液, 1. 灌指示液到刻度“0”, 2一、二根管子阻塞, 2. 将管子折开,检查接头衬垫3指示器上部漏气或指示器管路堵塞。 4接头中有一个漏气就是否堵塞孔眼, 3. 检查漏气处并消除之,或用干燥之稀有气体,吹除堵塞得管子。 4. 检查管子接头及指示器本身,适当关小指示器上下阀. 5. 加足指示液,降低液面. 6. 检查漏气处并消除之,或用稀有气体吹除堵塞得管子。 7. 检查校正开度,检查漏气,更换阀门。 1. 进行加温。 2. 检查通6阀与膨胀机得进出气阀得工作情况. 3. 检查空压机得生产率。 1. 检查漏气情况. 2. 调整间隙,检查阀杆及密封圈。 4液面上下跳动过剧. 或指示器开度过大。 5有气泡。 6玻璃管内有液体、包含气体上升. 5指示液不足,塔内液空或液氧过高。 6指示器上部漏气或7液面指示器不准确,上管堵塞。 有时过高。 7指示器上下阀开度不均衡。指示器上管或下管结冰. 9 膨胀机得生产率调整正常,而发现温差太大, 1热交换器冻结, 2膨胀机空气增多,膨胀后温度低于指标. 3加工空气量减少 10 膨胀机前后压力与正常:1、膨胀后得温度上升. 2、阀杆与顶杆间隙小,进气阀卡住漏气. 11 中压压力表指针抖动 液面太高 1. 膨胀机阀门工作不良。 2. 膨胀后压力突然上升. 检查液空节流阀就是否开度太小,放出部分液体。 12 节流阀转动困难不灵活 1填料压帽太紧;2阀心冻结;3阀心丝扣损坏; 1、放松压帽或调换填料;2、短促转动阀杆数圈后恢复到原位;3、调换新得阀门; 1. 调整节1阀与膨胀机凸轮开度; 13 高、中、低压经常波动不稳定。 1、节1阀与膨胀机得空气调整不良;2、塔板液体流动不良; 2. 清洗塔板; 14 乙炔吸附器与下塔压差较正常时差0、05Mpa以上。 吸附器阻力增大 进行单独加热吹除。 15 中压压力高,节4阀无法关小,液氮纯度很低无法调整,氖氦吹除阀吹出有液体。 下塔液泛: 1关阀过快;2、降压过猛;3、气量过多; 开大节2、节4阀使液面升到规定位置,再慢慢地关小,若再不好转,停车放掉液体,重新启动,由4、加温不彻底;5、于气量过多得话,应放掉部分空周期未塔板小孔被堵; 气,待稳定后逐步加入.若采取以上措施无效,即停车加温。 消除方法与下塔液悬相同。 16 液氧液面有周期性大得波动,氧、氮纯度变化大,T3温度有时低于-180℃ 上塔液泛原因与下塔液悬相同. 2、膨胀机可能发生得故障及消除方法:

序号 故障特征 故障原因 消除方法 1 膨胀机排气压力,排气温度得升高。 膨胀机进排气阀关不严. 1. 密封表面损坏。 2. 阀得导向零件擦伤或磨损太大。 3. 阀杆在填料函中配合太紧,造成关闭迟缓. 1. 配换新得零件。 2. 配换新得零件。 3. 放松调节螺母,调节阀杆松紧度。 2 气缸结冰,空气明显地从中间体喷出。 活塞环严重漏气, 1. 活塞环磨损严重。 2. 活塞环与活塞 环槽之配合间隙不符合要求。 1. 更换新得活塞 环. 2、调整一活塞 环得配合间隙。 3 排气压力突然增高。 阀杆在填料函中卡死。 放松调节螺母。 调节阀杆松紧度。 4 进排气阀杆下端结霜严重, 1. 密封圈压得不紧,漏气。 1.压紧密封圈。 2. 密封圈磨损严重. 活塞 与气缸头之间得间隙过小。 1. 皮带过松打滑。 2. 电机断电. 3. 电机制动功率不够。 1. 调紧皮带。 2. 检查电路。 3. 更换电机或降低高压,减少进气量。 2.更换新得密封圈。 调整余隙到0、8-1.2mm 5 气缸内有敲击声. 6 膨胀机超速(飞车) 7 油温突然升高。 1. 运动机构配合间隙太小。 1调整到图纸要求。 2. 润滑油不够。 3. 导轮或轴承拉毛。 2增加润滑油。 3检查运动机构磨擦件磨损情况。检查润滑油质量。 3、氧压机可能发生得故障及消除得方法:

序号 1 故障特征 气缸内发生敲击声 故障原因 1、余隙太小 2、活塞消除方法 1、调整余隙为2-2。5mm 压盖或连接螺丝松动 2、拧紧压盖或旋紧螺丝 3、机械杂质落入气缸内 3、折开检查清除,并清除4、气缸润滑蒸馏水太多 碰伤处。4、调整蒸馏水供给量 2 产量下降,三级压力降低 1一级进气活门盖发热,一级排气进气活门故障,阀门损坏,弹簧力消失,垫片折下检查活门 调换损坏零件 消除方法同上 调换皮碗或活塞 环 温度正常或下降、 漏气,排气活门故障原2一级排气温度升高、3活门温度正常 因同上,一级皮碗或活塞环损坏