好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020年一级建造师《机电工程管理与实务》1H431000机电工程项目施工相关法规9页

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020年一级建造师《机电工程管理与实务》

1H431000机电工程项目施工相关法规

1H431010 计量的法律规定

1H431011 计量器具的使用管理规定

一、计量器具、计量基准器具、计量标准器具 (一)计量器具 1.计量器具的分类

(1)计量基准器具:国家计量基准器具,用以复现和保存计量单位量值,经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具。 (2)计量标准器具:准确度低于计量基准的、用于检定其他计量标准或工作计量器具的计量器具。

(3)工作计量器具:企业、事业单位进行计量工作时应用的计量器具。 2.计量器具的特点

计量器具具有准确性、统一性、溯源性、法制性四个特点。 3.衡量计量器具的指标 主要指标是它的准确度等级、灵敏度、鉴别率(分辨率)、稳定度、超然性以及动态特性等,这也是合理选用计量器具的重要依据。 (二)计量基准器具

1.计量基准器具具备的条件 (1)经国家鉴定合格;

(2)具有正常工作所需要的环境条件; (3)具有称职的保存、维护、使用人员; (4)具有完善的管理制度。 (三)计量标准器具 3.最高计量标准

(2)企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准,须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核。乡镇企业向当地县级人民政府计量行政部门申请考核。经考核符合上述规定条件并取得考核合格证的,企业、事业单位方可使用,并向其主管部门备案。

【例题】经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具是( )。 A.计量标准器具 B.计量基准器具 C.工作计量器具 D.专用计量器具

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是计量器具的使用管理规定。国家计量基准器具,用以复现和保存计量

单位量值,经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具。

二、计量基准器具的使用管理要求 2.使用管理的规定

(1)任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具(在教学示范中使用计量器具不受此限)。

(3)所选用的计量检测设备,必须满足被测对象及检测内容的要求,使被测对象在量程范围内。检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差,必须具有技术鉴定书或产品合格证书。

(4)按规定对计量器具实施周期检定,保证使用中计量器具的量值准确可靠,以防止检测器具的自身误差而造成工程质量不合格。

(5)计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用”、“封存”等标志标明计量器具所处的状态。

(7)使用计量器具前,应检查其是否完好,若不在检定周期内、检定标识不清或封存的,视为不合格的计量检测设备,不得使用。每次使用前,应对计量检测设备进行校准复位检查后,方可开始计量测试。

【例题】根据《计量法》,关于计量器具使用的说法,正确的是( )。

第 1 页 共 9 页

A.计量标准器具是国家计量基准器具

B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检定合格后使用

C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差 D.强制检定与非强制检定均属于法制检定 『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是计量器具的使用管理规定。选项A错误,计量标准器具是准确度低于 计量基准的、用于检定其他计量标准或工作计量器具的计量器具 。选项B错误,进口的计量器具

必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格,并不是必须为国务院计量行政部门检定合格。选项C错误,检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差。

【例题】(2019真题)关于计量器具使用理规定,正确的是( )。 A.计量器具的测量极限误差大于被测对象所能允许的极限误差 B.检测器具应采用相同的防护措施混合存放 C.封存的计量器具办理启用手续后不需检定 D.对检定标识不清的计量器具应视为不合格

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是计量器具的使用管理规定。选项A错误,检测器具的测量极限误差必 须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差;选项 B错误,检测器具应分类存放、标识清

楚,针对不同要求采取相应的防护措施;选项C错误,封存的计量器具重新启用时,必须经检定合格后,方可使用。

1H431012 计量检定的相关规定 一、计量检定

(一)计量检定的分类 1.按检定的目的和性质分类

计量检定按其检定的目的和性质分为:首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定。

后续检定:计量器具首次检定后的检定,包括强制性周期检定、修理后检定、周期检定、有效期内的检定。

使用中检定:控制计量器具使用状态的检定。

周期检定:按时间间隔和规定程序进行的后续检定。 2.按检定的必要程序和我国依法管理的形式分类

计量检定按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为强制检定和非强制检定。 (1)强制检定的特性 强制检定由政府计量行政主管部门指定所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构具体执行。

强制检定的计量器具范围有:社会公用计量标准器具;部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。 强制检定是固定检定关系,定点送检,实行定点定期的检定,使用单位没有选择的余地。

(2)施工企业使用实行强制检定的计量器具,应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。 (3)非强制检定的特性 非强制检定由使用单位自行依法管理,政府计量行政部门只侧重于对其依法管理的情况进行监督检查。

非强制检定可由使用单位自己执行。

(4)施工单位的计量检定工作应当符合经济合理、就地就近的原则,计量器具可送交工程所在地具有相应资质的计量检定机构检定。

【例题】(2015真题)计量器具修理后的检定属于( )。 A.使用中检定 B.周期检定 C.后续检定 D.仲裁检定 『正确答案』C

第 2 页 共 9 页

『答案解析』本题考查的是计量检定的相关规定。后续检定是计量器具首次检定后的检定,包括强制性周期检定、修理后检定、周期检定、有效期内的检定。

(三)依法实施计量检定

强制检定与非强制检定均属于法制检定。

按检定性质,项目部的计量器具分为A、B、C三类:

A类为本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。

例如:一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪;列入国家强制检定目录的工作计量器具。 B类用于工艺控制、质量检测及物资管理的周期性检定的计量器具。

例如,卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量不同深度缝隙的大小、百分表在设备安装找正时可用来测量设备的端面圆跳动和径向圆跳动,还有焊接检验尺、5m以上卷尺、温度计、压力表、万用表等。

C类为一次性检定的计量器具,如:钢直尺、木尺、样板等。

工程开工前,项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的精度要求和生产需要,编制“计量检测设备配备计划书”。依据计量检定规程,按规定的检定周期,结合实际使用情况,合理安排送检计量器具,确保计量检测设备使用前已按规定要求检定合格。

【例题】(2015二级真题)施工企业使用的A类计量器具包括最高计量标准器具和用于( )的工作计量器具。 A.工艺控制 B.量值传递 C.质量检测 D.物资管理

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是计量检定的相关规定。 A类为本单位最高计量标准器具和用于量值传

递的工作计量器具。

二、计量监督 3.计量检定机构

县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构,为国家法定计量检定机构。其职责是:负责研究建立计量基准、社会公用计量标准,进行量值传递,执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务,起草技术规范,为实施计量监督提供技术保证,并承办有关计量监督工作。 4.计量检定人员

国家法定计量检定机构的计量检定人员,必须经县级以上人民政府计量行政部门考核合格,并取得计量检定证件。其他单位的计量检定人员,由其主管部门考核发证。无计量检定证件的,不得从事计量检定工作。计量检定人员的技术职务系列,由国务院计量行政部门会同有关主管部门制定。

1H431020 建设用电及施工的法律规定 1H431021 工程建设用电规定 一、工程建设用电的一般规定

工程建设单位需新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电都必须按相关法律规定,事先到供电企业用电营业场所提出申请,办理手续。 (一)工程建设用电申请的基本规定 3.工程建设用电办理手续

(5)工程项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时间,而工程又急需开工,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意。同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。

二、工程建设临时用电的相关规定 (一)工程建设临时用电的准用程序

申报用电方案→采购和施工→申请送电→送电开通。 (二)工程建设临时用电施工组织设计的编制

1.临时用电通常根据用电设备总容量的不同,应编制安全用电技术措施和电气防火措施,或临时用电施工组织设计。

第 3 页 共 9 页

2.临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

3.临时用电施工组织设计主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格;绘制电气平面图、立面图和接线系统图;配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求;建立用电施工管理组织机构;制定安全用电技术措施和电气防火措施。 (三)工程建设临时用电的检查

1.临时用电工程必须由持证电工施工。临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收,参加人员有监理单位代表、主管临时用电安全的项目部领导、有关专业技术人员、施工现场主管人员、临时用电施工组织设计编制人员、电工班长及安全员。必要时请主管部门代表和建设单位的代表参加。 2.临时用电工程检查内容包括:架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电气防护等。 4.临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季一次。基层公司检查时,应复测接地电阻值,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。 【例题】(2019真题)临时用电组织设计主要内容不包括( )。 A.电费的计算方式 B.电源的接线位置 C.配电箱的安装位置 D.电路接线系统图

『正确答案』A

『答案解析』本题考查的是工程建设用电规定。临时用电施工组织设计主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;进行负荷计

算;选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格;绘制电气平面图、立面图和接线系统图;配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求;建立用电施工管理组织机构;制定安全用电技术措施和电气防火措施。

三、工程建设用电计量的规定 (一)用电计量装置

1.用电计量装置及其相关规定

(2)用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照有关法规规定该装置属强制检定范畴,由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格,方为有效。

2.计量装置的设计应征得当地供电部门认可,施工单位应严格按施工设计图纸进行安装,并符合相关现行国家标准或规范。安装完毕应由供电部门检查确认。 (二)用电计量装置的安装 1.供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封,并请施工单位在工作凭证上签章。

4.对10KV及以下电压供电的用户,应配置专用的电能计量柜(箱);对30KV及以上电压供电的用户,应有专用的电流互感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接线,并不得与保护、测量回路共用。 5.用电计量装置安装位置的原则

(1)用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。如产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高压用户,可在供电变压器输出端装表计量;对公用线路供电的高压用户,可在用户受电装置的低压侧计量。

【例题】(2015二级真题)下列有关用电计量装置的规定,说法正确的是( )。 A.用电计量装置设计应征得检定机构的许可

B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处 C.用电计量装置属于非强制检定范畴 D.现场校验后的用电计量装置应加封

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是工程建设用电规定。选项A:用电计量装置设计应征得供电部门的许

可;选项B:用电计量装置原则上装在供电设施的产权分界处;如产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高压用户,可在供电变压器出口装表计量;对公用线路供电的高压用户,可在用户受

第 4 页 共 9 页

电装置的低压侧计量。选项C:用电计量装置属于强制检定范畴。

(三)临时用电计量装置安装和计量要求 1.临时用电安装用电计量装置的要求

临时用电的施工单位,只要有条件就应安装用电计量装置。对不具备安装条件的,可按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。

四、施工用电的安全规定

(二)施工单位安全用电事故报告规定

施工过程中对于出现人身触电死亡;导致电力系统停电;专线掉闸或全厂停电;电气火灾;重要或大型电气设备损坏;停电期间向电力系统倒送电等事故的,施工单位应及时向供电部门报告。 【例题】(2014真题)下列用户的安全用电事故,不属于向供电部门报告的是( )。 A.专线掉闸事故 B.电气火灾事故 C.触电重伤事故 D.电力系统停电事故

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是工程建设用电规定。用户安全用电事故报告规定:施工过程中对于出 现人身触电死亡;导致电力系统停电;专线掉闸或全厂停电;电气火灾;重要或大型电气设备损

坏;停电期间向电力系统倒送电等事故的,施工单位应及时向供电部门报告。所以人身触电重伤不属于该规定的内容。

1H431022 电力设施保护区内施工作业的规定 一、电力设施

电力设施是指一切发电、变电、送电和供电有关设施的总称。即凡是发电厂、变电所(站)区域内的发电设施、变电设施、送电设施以及厂、所区域外的供电、输电设施和辅助设施等,都属于电力设施。

二、电力设施的保护范围

电力设施的保护范围包括:电力线路设施、电力电缆线路设施、线路相关设施、电力调度设施。 电力线路设施保护范围包括:架空电力线路的杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷针、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉,以及导线跨越航道的保护设施、巡线站和保线站,巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及辅助设施等。

三、电力设施保护区

(一)架空电力线路保护区

1.不同电压等级架空电力线路保护区 不同电压等级架空电力线路保护距离表 表1H431022-1 序号 架空电力线路电压等级 外侧水平延伸距离 1 1~10kv 5m 2 35~110kv 10m 3 154~330kv 15m 4 500kv 20m 2.施工现场架空线路与道路等设施的最小距离 施工现场架空线路与道路等设施的最小距离 表1H431022-2 架空线电压等级 类别 1kV及以下 10kV及以下 距离路边沿最小水平距离 0.5m 1.0m 与施工现场道路 距路面最小垂直距离 6.0m 7.0m 与在建工程(含脚手架) 最小水平距离 7.0m 8.0m 第 5 页 共 9 页

2020年一级建造师《机电工程管理与实务》1H431000机电工程项目施工相关法规9页