一、 试验员熟知产品标准及试验方法,正确试验仪器仪表,对一般事故能处理。

二、 接到试验任务后,认真核对数据,验证产品型号及检验标准。 三、 高压试验不得少于两人,试验前,试验负责人要对全体试验人员做详细工作部署,尤其做好试验安全防范工作。

四、 试验前在试验区内围好护栏,并设置好“正在试验,高压危险”明显标志,试验人员在加压前必须检查好试验接线,表的倍率,调压器是否在零位。

五、 在试验台操作人员在试验前须与下面监护人员用对讲机沟通,通知有关有人离场,在绝对安全下方可送电并用长铃及点亮送电指示灯做为警示。

六、 加压过程中,送电人员必须集中精力随时警戒异常情况。加压完毕后,鸣长铃并关闭指示灯。监护人员必须认真听从铃声及指示灯的指令。

七、 试验记录必须严格填写,字迹清晰无误。

线圈变形(短路阻抗)测试仪操作规程

1、 接地线需严格、可靠接地。 2、 测试时注意分接开关位置。

3、 如需测试三相阻抗电压百分数,测试前请输入正确合理的辅助

参数。

4、 低压侧短路线要足够粗,可以承受低压额定电流,并且连接可

靠,确保接触电阻可以忽略。

5、 由于变压器剩磁会对结果产生影响,应丢弃第一次测量结果,

多测几次,直到数据可靠。

6、 具体操作过程严格按“说明书”执行。

变压器综合试验台操作规程

1、 清理现场。 2、 接好隔离带。

3、 稳固接线,且可靠接地。

4、 按试验要求及标准操作试验设备及按钮,注意有无异常情况。 5、 空载试验,测量空载电流及损耗,检查是否有磁路故障和电器

故障,如发生故障空载电流及空载损耗将增大。

6、 负载损耗试验,试验程序与空载试验相近此损耗不合格的情况

较少,主要原因时附加损耗过大而产生的。

变压器试验操作规程