好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力安全工器具预防性试验方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力安全工器具预防性试验工程

施工组织方案

工程名称: 电力安全工器具预防性试验工程 编 制: 审 核:

日 期: 年0 月 日

专业审核: 签 批:

日 期: 年 月 日

编制单位:

精选范本,供参考!

电力安全工器具预防性试验方案

一、工程概况

1.工程名称:电力安全工器具预防性试验工程。 2.工程地点:供电公司场地或集明代维部高压试验场地。 3.主要实物工程量及施工内容:

器具名称 电容型验电器 携带型短路接地线 个人保护接地线 绝缘杆 核相器 绝缘罩 绝缘隔板 绝缘胶垫 绝缘靴 绝缘手套 导电鞋 安全带 安全帽 脚扣 升降板 竹(木)梯 二、试验目的:

数量 试验内容 见试验项目、周期表 电力安全工器具是我们电业工作人员的日常操作及工作中必须使用的用具,如果这些工器具具有质量问题或在使用中产生缺陷,轻则影响工作开展,重则危及工作人员生命,因此,电力安全工器具必须按要求定期进行检测,及时发现存在的缺陷,以便及时更换。确保安全

精选范本,供参考!

工器具安全可靠。 三、定义 电力安全工器具:

防止触电、灼伤、坠落、摔伤等事故,保障工作人员人身各种专用工具和器具。安全工器具分为绝缘安全工器具和一般防护安全工器具两类。绝缘安全工器具又分为基本绝缘工器具和辅助绝缘安全工器具。基本绝缘安全工器具是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具,如电容型验电器、绝缘杆等,这类工器具和带电作业工器具的区别在于工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体。辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对员的伤害,不能用绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。如:绝缘手套、绝缘靴等。 预防性试验:

为防止使用中的电力安全工器具性能存在隐患而导致在使用中发生事故,对电力安全工器具进行试验、检测和诊断的手段。 四、试验标准:

国家电力公司2002-11-07“电力安全工器具预防性试验规程”。 五、试验项目、周期和要求:

试验项目、周期和要求

电容式验电器 序号 1 项目 周期 要 求 起动电压值不高于额定电压的40%,不低于额定电压的15% 额定电压 kV 10 2 工频耐1年 压试验 35 63 110 220 330 500

精选范本,供参考!

说明 试验时接触电极应与试验电极相接触 起动电1年 压试验 试验长度 m 0.7 0.9 1.0 1.3 2.1 3.2 4.1 工频耐压(kV) 1 min 45 95 175 220 440 --- --- 5min --- --- --- --- 380 580 携带型短路接地线 序号 项目 成组直流电阻试验 周期 不超过5年 要 求 在各接线鼻之间测量直流电阻,对于25 mm2、35 mm2、50 mm2、70 mm2、95 mm2、120 mm2的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于0.79 mΩ、0.56 mΩ、0.40 mΩ、0.28 mΩ、0.21 mΩ、0.16 mΩ 额定 电压 kV 操作棒的工频耐压试验 10 1年 35 63 110 220 330 500

个人保护接地线 序号 项目 成组直流电阻试验 周期 不超过5年 要 求 在各接线鼻之间测量直流电阻,对于10 mm2、16 mm2、25 mm2的截面,平均每米的电阻值应小于1.98 mΩ、1.24 mΩ、0.79 mΩ 说明 工频耐压 kV 1 min 45 95 175 220 440 --- --- 5 min --- --- --- --- --- 380 580 试验电压加在护环与紧固头之间 说明 同一批次抽测,不少于2条,接线鼻与软导线压接的应做该试验 1 2 1 同一批次抽测,不少于2条 绝缘杆 序号 项目 周期 额定 电压 kV 工频耐1年 压试验 10 35 63 110 220 330 500

要 求 试验 长度 m 0.7 0.9 1.0 1.3 2.1 3.2 4.1 工频耐压 kV 1 min 45 95 175 220 440 --- --- 5 min --- --- --- --- --- 380 580 说明 1 精选范本,供参考!

核相器 序号 项目 连接导线绝缘强度试验 周期 额定电压 kV 10 35 额定电压 kV 1年 10 35 额定电压 kV 10 35 4 动作电1年 压试验 0.7 0.9 工频耐压 kV 10 35 45 95 持续时间 min 1 1 1 1 泄露电流mA ≤2 ≤2 试验长度 m 要 求 工频耐压 kV 8 28 工频耐压 kV 持续时间 min 5 5 持续时间 min 说明 1 必要时 浸在电阻率小于100Ω.m水中 2 绝缘部分工频耐压试验 3 电阻管泄漏电半年 流试验 最低动作电压应达0.25倍额定电压

绝缘罩 序号 项目 周期 额定电压 kV 6~10 35

绝缘隔板 序号 项目 周期 额定电压 kV 6~35 额定电压 kV 1年 6~10 35

精选范本,供参考!

要 求 工频电压 kV 30 80 时间 min 1 1 说明 1 工频耐1年 压试验 要 求 工频耐压 kV 60 工频电压 kV 30 80 时间 min 1 时间 min 1 1 说明 电极间距离300mm 1 表面 工频耐1年 压试验 1 工频耐压试验

电力安全工器具预防性试验方案