所以高层建筑中,常看到圆形建筑。 (四)地面的大面积超载荷的影响 (五)装修对结构的影响和对策

1.不能自行改变原来的建筑使用功能,否则应取得原设计单位的许可。 2.在进行楼面和屋面的装修时,新的装修构造做法产生的载荷不能超过原有建筑装修构造做法载荷值。

3、在装修施工中,不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔,降低结构构件的承载能力。如果实在需要,应经过原设计单位的书面有效文件许可,方可施工。

4.装修时,不得自行拆除任何承重构件,或改变结构的承重体系;更不能自行做夹层或增加楼层。否则,重新设计和施工(有资质的) 5、装修时,不得自行拆除任何承重构件,或改变结构的承重体系;更不能自行做夹层或增加楼层。如果必须增加面积,使用方应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位进行设计。改建结构的施工也必须有相应的施工资质。

6.装修施工时,注意变形缝的维护:变形缝、沉降缝、反震缝。 1A411025 熟悉常见建构体系和应用

一、混合结构体系:砌体的抗压强度高而抗拉强度很低,所以住宅建筑最适合采用混合结构,一班在6 层以下.

二、框架结构体系:其主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间。其缺点是侧向刚度较小。在非震区,框架结构一般不超过15 层。

框架结构的内力计算常用计算机进行精确分析。常用的手工近似法是:竖向荷载作用下用分层计算法;水平荷载作用下用反弯点法。风荷载和地震力可简化成节点上的水平集中力进行分析。

三、剪力墙体系:剪力墙一般是钢筋混凝土墙,厚度不小于140mm,剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平载荷作用下侧移小;缺点是剪力墙的间距小为3—8米,结构建筑平面布置不灵活,不是用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大,适合于住宅、旅馆,一般在30米高度范围内都适用。

四、框架——剪力墙结构:剪力墙主要承受水平载荷,竖向载荷主要由框架承担。框架---剪力墙优点:侧向刚度大;全部剪力墙至少承受80%的水平荷载,一般宜用于10~20 层的建筑。

五、筒体建构;(超高层建筑,30^50层)是抵抗水平载荷最有效的结构体系。

六、桁架结构体系:优点:利用截面较小的杆件组成截面较大的构件。单层厂房常选用。屋架的弦杆外形和腹杆对屋架内力变化规律起决定性作用。同样高跨比的屋架,当上下弦成三角形时,弦杆内力最大,当上弦节点在拱形线上时,弦杆内力最小。屋架的高跨比1/6^1/8较为合理。 七、网架结构

网架结构可分为平板网架和曲面网架两种。平板网架采用较多,其优点:空间受力体系,杆件主要承受轴向力,受力合理,节省材料;整体性好,刚度大,稳定,抗震性能好,可悬挂吊车;杆件类型较少,

适于工业化生产。

平板网架可分为交叉桁架体系和角锥体系两类。 网架的高度与短跨之比为1:15左右。

网架结构的安装方法可分为高空拼装和整体安装两类。 八、拱式结构

1拱的受力特点与适用范围:

拱是一种有推力的结构,它的主要内力是轴向压力。拱式结构的主要内力为轴向压力,可利用抗压性能良好的混凝土建造大跨度的拱式结构。由于拱式结构受力合理,在建筑和桥梁中被广泛应用。它适用于体育馆、展览馆等建筑中。

2拱的类型:

按照结构的组成和支承方式,拱可分为三铰拱、两铰拱和无铰拱。工程中,后两种拱采用较多。拱是一种有推力的结构,拱脚必须能够可靠地传承水平推力。解决这个问题非常重要,通常可采用下列措施: (1)推力由拉杆承受; (2)推力由两侧框架承受。 九、悬索结构

比较理想的大跨度结构形式之一,在桥梁中被广泛应用,目前,悬索屋盖结构跨度已达160米,主要用于体育馆、展览馆中。 悬索结构包括索网、边缘构件,下部支撑结构。钢索是主要的承重构件。

索的拉力取决于跨中的垂度,垂度越小拉力越大。索的垂度一般

为跨度的1/30。

十、薄壁空间结构;壳体结构 1A411031 掌握结构构造要求

1、影响粘土强度的主要因素有混泥土的强度、保护层的厚度和钢筋之间的净距离等。

2、适筋梁正截面受力阶段分析:第Ⅱ阶段结束时,钢筋应力刚达到屈服,这个阶段是计算正常使用极限状态变形和裂缝宽度的依据。第Ⅲ阶段,当混泥土达到极限压应变时,混泥土被压碎。,梁即破坏,此阶段是承载能力的极限状态计算的依据。

3、适筋梁配筋量,不允许超筋梁和少筋梁。他们的破坏是没有预兆的脆性破坏。

4、影响斜面受力性能的主要因素:剪跨比和高跨比;混泥土的强度等级;腹筋的数量,箍筋和弯起钢筋统称为腹筋。

5、为了防止斜截面的破坏,通常采用下列措施:限制梁的最小截面尺寸,其中包含混泥土强度等级因素;适当配置箍筋,并满足规范的构造要求;当上述两项措施还不能满足要求时,可适当配置弯起钢筋,并满足规范的构造要求。

6、连续梁、板的受力特点:跨中按最大正弯距计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。钢筋的截断位置应按规范位置截断。

7、砖的强度等级用“MU”表示,单位为MPa(N/mm2),强度等级分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10 五个等级。

8、砂浆强度等级符号为“M”,规范给出了五种砂浆的强度等级,即;

M15,M10,M7.5,M5,M2.5。

9、墙体作为受压构件的验算分三个方面,稳定性:通过高厚比验算满足稳定性要求。按式:(1A411031-1);墙体极限状态承载力验算。按式(1A411031-2);受压构件在梁、柱等承压部位的局部受压承载力验算按式(1A411031-3)。

10、当梁下端砌体的局部受压承载力不满者要求时,常采用设置混泥土或钢筋混泥土垫块的方法。墙体的构造措施主要包括三个方面,即伸缩缝,沉降缝和圈梁。

11、圈梁可以抵抗地基不均匀沉降引起墙体内产生的拉力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生不利影响。因此,圈梁宜连续地设在同一平面上,并形成封闭状。钢筋混泥土圈梁的宽度宜与墙体厚相同。

12、钢结构的钢材宜采用 Q235,Q345(16Mn),Q390(15MnV)和Q420。 13、钢结构的连接方法可分为焊接连接,铆钉连接和螺丝连接三种。 14、螺栓连接分为普通连接和高强度螺栓两种。

15、抗弯度计算:取梁内塑性发展到一定深度作为极限状态。对需要计算疲劳的梁,不考虑梁塑性发展。

16、焊接:焊工必须经过考试合格并取得合格证证书且必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

17、施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法等,应进行焊接工艺评定。

18、钢结构防火性能较差。当温度达到 550o,钢材的屈服强度大约