好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

医院项目综合布线系统技术要求v

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、系统说明

综合布线系统是一种模块化的、高灵活性的智能建筑布线网络,用于建筑物和建筑群内进行语音、数据、图像信号等的传输,通过综合布线实现整个建筑内的各系统有机结合,为网络管理提供方便,同时,通过对综合布线进行总体规划建设,全局考虑,并结合技术的更新发展,既保护各系统的可靠性和施工的方便,又能有效保护业主的投资。

综合布线系统为一套覆盖大楼的综合信息管理网络系统的传输平台。该平台上整合有:

- 数据外网—实现Internet 连接,内部信息和外部信息的互相交流; - 数据内网--医院内部办公自动化,行政管理、医务管理,病房管理等信息的传输处理;

-智能化专网—实现智能化设备信息的互相交流应用;

- 语音网—实现语音通信等,未来支持数字、ISDN 电话及IP 电话的应用; - PACS 网—实现医疗数字影像应用(包含在内网)。 1)工作区部分设计:

工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线(或软线)组成,它包括装配软线、适配器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O 之间搭桥。

前端的点位布置主要在医生办公室、护士站、病房、医技科室、手术室等。 2)水平部分:

数据部分设计采用带十字隔离的低烟无卤六类非屏蔽双绞线产品;语音部分设计采用带十字隔离的低烟无卤六类非屏蔽双绞线产品(可以与数据线缆互换)。

光纤接入部分根据需要选型。

3)主干部分:

- 核心交换机之间采用万兆光缆连接; - 建筑群子系统采用万兆光缆连接;

- 汇聚交换机与接入层交换机之间采用万兆光缆连接; - 语音主干:采用三类大对数电缆。 4)管理间子系统:

确保水平电缆的长度在90 米以内,同时便于对各楼层的点位进行管理,按需设置管理间。 5)设备间子系统:

设备间子系统是服务于水平布线和垂直主干线的跳接及配线管理的某一空间,是各楼层的布线分支管理机构,除连接垂直与水平线缆的配线设备外,还包括连接主干电缆、光缆及水平电缆的跳线等。 2、总体技术要求

综合布线系统产品包括线缆、光纤、配线架、模块、面板、跳线、连接器、机柜及工具等必须使用同一品牌产品,否则为无效投标。

★提供多种颜色以上的信息模块、数据跳线及水晶头 ▲系统提供原厂25年及以上的产品质保证书 3、系统主要设备技术参数要求 (1)六类4对非屏蔽双绞线

? 适用建筑物数字通信用水平对绞电缆 ? ★带宽级别 250MHz

? 性能符合ANSI/TIA-568-C.2 、YD/T 1019 六类标准

? 线规:23AWG

? 绝缘层:高密度聚乙烯(HDPE),厚度:0.2mm ? ★外护套:低烟无卤 ? 线缆外径:6.3 ±0.5mm ? 骨芯结构:十字龙骨芯 ? 毛重:14.5Kg(305m/轴) ? 最大承受拉力:11.34Kg

? 安装温度:0至 +50℃ ? 工作温度:-20至+60℃

? 最大电容:≤5.6nF/100m ? 最大直流电阻:≤9.38Ω/100m ? ▲符合UL防火等级认证、ETL认证 ? 符合RoHS欧盟环保认证 (2)4芯室内万兆多模光缆

? 纤芯直径:50±2.5um ? 包层直径:125±1.0um ? 900um紧套管结构 ? 加强原件:芳纶 ? 光纤的几何尺寸一致性好

? 支持10Gbps传输距离:OM3/300米 ? 护套材料:PVC、LSZH护套可选 ? 支持骨干网建设和光纤和到工作区应用

? 符合YD/T1258.4等标准

? 衰减(20℃时):≤2.5dB/km@ 850nm,≤0.7dB/km@1300nm ? 机械特性:允许拉伸力: 长期 200N,短期 660N;允许压扁力:长

期 300N/mm 短期 1000N/mm;弯曲半径:动态 20*D 静态 10*D ? 温度范围:-20~60℃。

(3)12芯、24芯室内外通用万兆多模光缆

? 250μm松套管结构 ? 包层直径:125±1.0um ? 光缆尺寸:10.2±0.4mm

? 玻璃纤维加强元件,中心束管或层绞式,钢带 ? 光纤的几何尺寸一致性好

? 支持10Gbps传输距离:OM3/300米 ? 护套材料:LSZH护套

? 支持骨干网建设和光纤和到工作区应用 ? 满足IEC60332-1标准

? 衰减(20℃时):≤3.0dB/km@ 850nm,≤1.0dB/km@1300nm ? 机械特性:允许拉伸力: 使用400 N,安装 1000N;允许压扁力:

1000N/mm;弯曲半径:动态 20*D 静态 10*D ? 温度范围:-20~60℃。 (4)12芯、24芯室内外通用单模光缆

? 250μm松套管结构 ? 包层直径:125±1.0um

? 光缆尺寸:10.2±0.4mm

? 玻璃纤维加强元件,中心束管或层绞式,钢带 ? 光纤的几何尺寸一致性好 ? 支持10Gbps传输距离 ? 护套材料:LSZH护套

? 支持骨干网建设和光纤和到工作区应用 ? 满足IEC60332-1标准

? 衰减(20℃时):≤0.36dB/km@ 1310nm,≤0.22dB/km@1550nm ? 机械特性:允许拉伸力: 使用400 N,安装 1000N;允许压扁力:

1000N/mm;弯曲半径:动态 20*D 静态 10*D ? 温度范围:-20~60℃。 (5)12芯、24芯室外铠装型单模光缆

? 应用于管道、架空安装

? 具有良好的抗压性柔韧性及很好的温度特性 ? 250μm松套管结构

? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 ? 管内冲以特种油膏,对光纤进行了关键性保护 ? 特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩 ? PE护套具有很好的抗紫外辐射性能

? 松套管内填充特种防水化合物及双面涂塑钢带(PSP)防潮层,有效的

确保光缆的防水性能 ? 双钢丝平行加强