二、项目概况
本工程为某服饰厂房地源热泵工程,工程地点位于某亦庄马驹桥南边。根据亦庄开发区东边的地质情况属于细沙层比较厚,适应于用地源热泵。
本案总建筑面积为17000㎡,1#厂房面积为10000㎡(含地下室),2#和3#面积为3500㎡。按甲方要求设计1#、2#和3#厂房采用地源热泵系统方案,置一个集中冷热源机房,满足建筑物夏季制冷、冬季供暖的需要。
三、设计依据
1、甲方提供的建筑图纸;
2、《某地能热泵机组》v4.2(2013.1);
3、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012; 4、《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005; 5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 6、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2010 7、《民用建筑空调设计》(2003.1);
8、设计参数;
(1)、室外空气计算参数:
市/区/自治州 台站名称及编号 北纬 台站位置 东经 海拔(m) 统计年份 年平均温度(℃) 供暖室外计算温度(℃) 冬季通风室外计算温度(℃) 冬季空气调节室外计算温度(℃) 室外计算温、湿度 冬季空气调节室外计算相对湿度(%) 夏季空气调节室外计算干球温度(℃) 夏季空气调节室外计算湿球温度(℃) 夏季通风室外计算温度(℃) 夏季通风室外计算相对湿度(%) 夏季空气调节室外计算日平均温度(℃) 夏季室外平均风速(m/s) 夏季最多风向 夏季最多风向的频率(%) 夏季室外最多风向的平均风速(m/s) 风向、风速及频率 冬季室外平均风速(m/s) 冬季最多风向 冬季最多风向的频率(%) 冬季室外最多风向的平均风速(m/s) 年最多风向 年最多风向的频率(%) 冬季日照百分率(%) 最大冻土深度(cm) 大气压冬季室外大气压力(hPa) 某 某 54511 39°48′ 116°28′ 31.3 1971~2000 12.3 -7.6 -3.6 -9.9 44.0 33.5 26.4 29.7 61.0 29.6 2.1 C SW 18 10 3.0 2.6 C N 19 12 4.7 C SW 17 10 64 66 1021.7