好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冬季施工专项方案(已审)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工组织设计(冬季施工专项方案)报审表

专项方案: 工程名称 江山名洲三期一号地块16幢小别墅 建筑面积 19000㎡ 结构形式 框架 层次 三层 安装工程量 / 安装内容 / 编制单位 分 公 司 宁波建工股份有限公司 编制人 洪成中 编制日期 10年5月 主任工程师审核意见: 签名: 日期: 年 月 日 总工办审核意见: 签名: 日期: 年 月 日 总工程师审批意见: 签名: 日期: 年 月 日 宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 备注:1、施工组织设计的编制及审批手续按公司《施工组织设计编制和控制程序》规定执行 2、意见写不下时可另加附页 江山名洲三期一号地块16

幢小别墅工程

冬 季 施 工

专 项 施 工 方 案

编制人: 洪成中 职务: 负责人: 周云全 职务: 审核人: 职务: 批准人: 职务: 宁波建工股份有限 公司

年 月 日

第一节 工程概况 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 第二节 编制依据 ---------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 第三节 施工准备 ---------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 第四节 冬季施工测温 ---------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 第五节 砼冬季施工 ------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 第六节 钢筋冬季施工 ---------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 第七节 砌体工程的冬期施工技术措施

第八节 屋面防水工程冬期施工措施 第九节 抹灰工程冬期施工技术措施

第十节、冬季施工的安全措施

冬季施工方案

一、工程概况

江山名洲一号地块小别墅工程; 工程建设地点:镇江东吴路;属于框架结构; 地上3层; 地下0.5层;建筑高度:9m;标准层层高:2.9m ;总建筑面积:19000平方米;总工期:240天。

本工程由镇江维科置业有限公司投资建设,江苏中森设计有限公司设计,镇江市岩土勘察设计研究院地质勘察,镇江鸿业监理有限公司监理,宁波建工股份有限公司组织施工;由谢勇担任项目经理,陈志平担任技术负责人。

为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 二、编制原则

确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 三、施工准备

当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。

采取冬施措施的大致时间,根据镇江多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d稳定低于5℃的范围确定。 (一)组织措施

1、成立冬季施工领导小组 组 长: 周云全 副组长: 陈志平 组 员: 许平轩

2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。

4、试验人员测量施工期间的室外气温,砂浆、砼的温度并做好记录。 (二)图纸准备

凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 (三)现场准备

1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 2、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。

3、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 (四)安全与防火

1、冬期施工时,要采取防滑措施。

2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。

3、外加剂要严加保管,防止发生误食中毒。 5、现场火源,要加强管理。

6、电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人管理,防止漏电触电。 四、砼的冬期施工 (一)砼的拌制

1)外加剂

a.外加剂的选择

冬期施工中,从本工程的结构类型、性质、施工部位以及外加剂使用的目的来选择外加剂。选择中应考虑:改善砼或砂浆的和易性,减少用水量,提高拌合物的品质,提高砼的早期强度;降低拌合物的冻结冰点,促使水泥在低温或负温下加速水化;促进早中期强度的增长,减少干缩性,提高抗冻融性;在保证质量的情况下,提高模板的周转速度,缩短工期,缩短或取消加热养护,降低成本;外加剂的选择时要注意其对砼后期强度的影响、对钢筋的锈蚀作用及对环境的影响,如含氨的砼外加剂;冬期施工尽量不使用水化热较小的矿渣水泥等。 b.外加剂的试验

冬期施工所有的外加剂,其技术指标必须符合相应的质量标准,应有产品合格证。对已进场外加剂性能有疑问时,须补做试验,确认合格后方可使用。外加剂成分的检验内容包括:成分、含量、纯度、浓度等。常用外加剂的掺加量在一般情况下,可按有关规定使用。遇特殊情况时要根据结构类型、使用要求、气候情况、养护方法通过试验,确定外加剂掺加量。 c.外加剂的管理

冬期施工搅拌砼和砂浆使用的外加剂配置和掺加应设专人负责,认真做好记录。外加剂溶液应事先配成标准浓度,再根据使用要求配成混合溶液。各种外加剂要分置于标识明显的容器内,不得混淆。每配置一批溶液,最少满足一天的使用量。 外加剂使用时要经常测定浓度,注意加强搅拌,保持浓度均匀。 2)砼的拌制

砼搅拌站严格按照试验室发出的配合比通知单进行生产,不得擅自修改配合比。搅拌前先用热水冲洗搅拌机10min,搅拌时间为47.5±2.5s(为常温搅拌时间的1.5倍)。搅拌时投料顺序为石→砂→水→水泥和掺合料→外加剂。生产期间,派专职负责骨料仓的下料,以清除砂石冻块。保证水灰比不大于0.6,从拌和水中扣除由骨料及防冻剂溶液中带入的水分,严格控制粉煤灰最大取代值。搅拌站要与气象单位保持密切联系,对预报气温仔细分析取保险值,分别按-5℃、-10℃和-15℃对防冻剂试验,严格控制其掺量。必须随时测量拌和水的温度,水温控制在50±10℃,砂子温度控制在20~40℃,保证水泥不与温度≥80℃的水直接接触。保证砼的坍落度不超过200mm。 (二)砼的运输

泵送砼的管道采取保温材料包裹,保证砼在运输中,不得有表层冻结、砼离析、水泥砂浆流失、坍落度损失等现象。保证运输中砼降温度速度不得超过5℃/h,保证砼的入模温度不得低于5℃。严禁使用有冻结现象的砼。 (五)试块留制

在砼施工过程中,要在浇筑地点随机取样制作试件,每次取样应同时制作3组试件。1组在标准条件下养护至28d试压,得强度f28;1组与构件在同条件下养护,在砼温度降至0℃时(负温砼为温度降至防冻剂的规定温度以下时)试压,用以检查砼是否达到抗冻临界温度;1组与构件在同条件下养护至14d,然后转入20℃标准条件下继续养护21d,在总龄期为35d时试压,得强度f14’+21。如果f14’+21≥f28,则可证明砼未遭冻害,可以将f28作为强度评定的依据。 五、钢筋冬期施工

1)环境温度达到-5℃时,即为钢筋“低温焊接”,严格执行钢筋低温焊接工艺,严禁焊接过程直接接触到冰雪。风雪天气时,焊接操作部位需采取封闭围挡保温措施,使焊接部位缓慢冷却,防止焊接完毕后接头温度下降过快,造成冷脆,影响焊接质量。

2)负温自动电渣压力焊的焊接步骤与常温相同,但焊接参数需做适当调整。其中焊接电流的大小,应根据钢筋直径和焊接时的环境温度而定。它影响渣池温度、粘度、电渣过程的稳