好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一卡通系统常见故障及处理办法(硬件部分)(20200916122426)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

片通常见故障统计表

系统名称 设备名称 故障描述 1.控制器无反应 原因分析 1. 电源无12V电压 输出 2. 12V正负接反 3. 控制保险管烧坏 4. 控制器坏 2.不通讯 解决方法 备注 门禁系 统 门禁控制器 1.检测变压器输入 端是否有220V交流 电压 1. 线路干扰 2. 网络控制器坏或 接触不良。 3. 软件地址与硬件 不一致。 1. 排除干扰。 2. 替换网络控制 器 3. 修改软件地址 3.不读卡 1. 读卡器线路干扰 2. 读卡器与控制器 连接错误 3. 读卡器或控制器 坏 1. 检查线路 2. 检查读卡器与 控制器接线是 否对应 3. 更换读卡器或 控制器 4?读合法卡不开 门 1. 卡片权限被删除 或开门时间段无 效 2. 读卡器上传卡号 不正确 1. 重新授权 2. 更换读卡器 5.按钮不开门 2. 控制器坏 3. 控制器程序BUG 6.控制器常报警 1. 时钟复位 2. 控制器接收到报 警信号 7.刷卡只有前几 次能开门,之 后变成其它卡 号 1. 电锁反向电势 干扰 2. 控制器程序版 本不对 1. 更换开门按钮 1. 开门按钮接触不 良 2. 更换控制器 3. 升级程序 1. 更换电池,重新 设置时钟 2. 检查报警输入 或报警跳线 1. 电锁如果为电 插锁或电控锁, 需要加装反向 二极管 2. 控制器和电锁 分开供电 8. RS485读卡器, 读卡不开门 1. 控制器程序版 本不支持 2. 读卡器没有设 置地址 3. 1. 更换控制器程 序 2. 读卡器设置地 址 3. 整改读卡器布 线

读卡器距离过 远,供电通讯不 足 4.读卡器星型方 式连接 9.控制器经常烧 保险丝 1. 保险线规格不 符合 2. 线路有裸露 其它线路有 短路 1. 更换相应规格 保险丝 3. 读卡器或电锁 或2. 检查线路和接 头 10.某一天所有卡 片都刷卡不开 门 1. 设置了休息日 或1.重新设置控制 器参节假日 2. 操作人员将门 禁器进行了初 始化操作或其 它原因导致控 制器执行了初 始化命令 数和权限 11.按钮或刷卡,继 电器动作,锁 不打开 1. 锁继电器驱动 不了电锁 2. 继电器损坏 3. 电锁需要加装 反向二极管 1. 锁和控制器分 开供电 2. 加装大功率继 电器 3. 加装反向二极 管 12.控制器能PING 通,但不能通 讯 1. 网络限制 2. 操作系统方面 问题 3. MAC地址或 IP 地址重复 1. 检查网络限制 或设置 2. 用超级管理员 身份登录电脑 操作系统 3. 统一更改控制 器MAC地址和 IP地址 13.控制器搜索不 到IP 1. 控制器跨网段 2. 控制器没有启 动 3. 控制器网络不 通 4. MAC地址重复 1. 将控制器和搜 索软件放在同 一个网段内搜 索 2. 检查控制器拨 码及运行指示 灯 3. 测试控制器网 络 、十 耳口 读卜器 P 1.读卡无反应 1. 读卡器与控制器之间 的1. 检查读卡器连 接连线不正确 过了有效长度 线 或缩短线长 2. 读卡器至控制器线路 超2. 更换质量好线 材

(120M 相同 度 3.卡片类型是否与读卡 器类型3.检查卡片类型

一卡通系统常见故障及处理办法(硬件部分)(20200916122426)

片通常见故障统计表系统名称设备名称故障描述1.控制器无反应原因分析1.电源无12V电压输出2.12V正负接反3.控制保险管烧坏4.控制器坏2.不通讯解决方法备注门禁系统门禁控制器1.检测变压器输入端是否有220V交流电压1.线路干扰2.网络控制器坏或接触不良。3.软件地址与硬件不一致。1.排除
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5oom458cjd0weks4q8jb3z01x0bw3600n6s
领取福利