好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土试块送检不合格专项处理方案(模板)1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

万盛××工程项目

混凝土试块送检不合格专项处理方案

××楼××层

编制人:____________

编制单位:____________ 编制日期:____________

施工组织设计(方案)报审表

工程名称: 编号:

致: (监理单位) 我方已根据××楼××层混凝土试块送检不合格的结果进行了 (同条件/标准)养护混凝土试块送检不合格专项处理方案 的施工(方案)的编制,请予以审查。 附: ×××工程项目××楼××层 (同条件/标准)养护混凝土试块送检不合格 专项处理方案 施工单位(章) 项目经理 日 期 总监理工程师审核意见: 项目监理机构 总监理工程师 日 期 建设单位意见: 建设单位(章): 现场代表(签字): 日 期:

××工程项目

××楼××层(同条件/标准)养护混凝土试块送检不合格

专项处理方案

一、工程概况 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 建筑面积 层数(地上/地下) 建筑高度 结构形式 二、混凝土试块检测不合格部位

1、混凝土试块不合格报告编号:

2、基本情况:×年×月×日采用××(搅拌站名称)浇筑的××(使用

部位,具体到楼层、轴线)混凝土(标养/同条件养护)试块经××天强度检测,混凝土强度不符合设计要求(砼强度不合格)。代表值xxMPa,达到设计强度××%。

三、编制依据

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

2、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 3、《回弹法检测砼抗压强度技术规程》(DBJ050-057-2006) 4、其他相关规范、标准

四、施工处理方案流程及说明

1:根据检测报告对xx楼xx层面至xx层面的梁、板、柱构件请有资质的检测机构进行回弹试验。混凝土强度回弹构件的抽检比例按照规范要求不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件,抽样部位详见附件(检测部位表)。

2:如回弹报告显示混凝土强度达到设计要求的强度值,则该次回弹的结

混凝土试块送检不合格专项处理方案(模板)1

万盛××工程项目混凝土试块送检不合格专项处理方案××楼××层编制人:____________编制单位:____________编制日期:____________施工组织设计(方案)报审表
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5omxo35i9r9epjx24qwd4i6jo0x1m70125r
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享