好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

井点降水专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

word

井点降水施工方案

本工程采用轻型井点降水方案降低地下水,坑底尺寸70.6m*40.6m (1)工程地质情况

根据地质报告,对于本基础工程而言,建筑物基础处于是湿润区,较强透水土层中,该场地地下水位较高,最高地下水位理埋深在地表下0.9m,地下水较为丰富,场地土质以粉质粘土及粉土为主。

(2)井点降水方案的选择

现根据岩土工程勘测报告的土层测试情况,本基工程采用轻型井点降水。具体采用的是无压非完整井的环状井点系统。

(3)无压非完整井的环状井点系统的计算 ① 计算简图 无压非完整井点简图 ② 井点管高程布置

根据本地和工程实际情况,先开挖至-1.8m处,再下井点管。 井点降水深度,考虑抽水设

备的水头损失以后,一般不超过6m井点管埋设深度H (见图1)。

word1

word 图( 计算公式:

H≥H1+h+IL

式中 H1——井点管埋设至基坑底面的距离(m)

h——基坑底面至降低后的地下水位线的最小距离,一般取0.3m~1.0m I——水力坡度,根据测定环状井点为1/10 L——井点管至基坑中心的水平距离(m) H=H1+h+IL=2.3+0.3+(1/10)×23 =4.9m

③ 群井涌水量计算公式:

Q=1.336K(2HO-S)S/(LgR-lgXO)

式中 Q——井点系统的涌水量(m3/d) K——土的参透系数(m/d) H——含水层厚度(m) S——水位降低值(m) R——抽水影响半径(m) 常用计算公式:

粉质粘土 取 K=1.0

R=1.95S√H×K

=1.95×4.9√(20.0-0.9)×1.0 = 41.76m

XO——环状井点系统的假想半径(m)对于矩形基坑其长度与宽度之比不大

于5时,可按下式计算:

XO=√F/π

F——环状井点系统包围面积(m3) ∵长/宽=76/46=1.65<5 ∴F=76×46 =3496 m2

XO=√F/π=√3496/3.14 =33.367(m) S`/(S`+l)=5.0×(5.0+1.0)=0.83

word2

ι??word

经查表得HO=1.85(S`+l)=1.85×(5+1.0) =10.8m HO=10.8+4.43=15.23 S=4.9+4.43=9.33m

Q=1.336K(2HO-S)S/(LgR-lgXO)

=1.336×1.0×(2×15.23-9.33)×9.33/(lg41.76-lg33.367) =2704m3/d

④ 单根井点管的最大出水量由下式确定 q=2πrclcv=2πrclc65K1/3=130πrclcK1/3

式中q——单根井点管的最大出水量(m3/d)

rc——滤管的半径(m) lc——滤管的长度(m)

v——滤管的极限流量(m/S) k——土的渗透系数(m/d)

q=130πrclcK1/3=130×3.14×(0.05/2)×1.0×11/3 =10.21 m3/d

⑤ 井点管数量由下式确定:

n`=Q/q=2704/10.21=265 根

n=1.1×265=1.1×265=291.5根 取292根

⑥ 井点管平均间距为:

D=L/n=(76+46)×2/292 =0.84m

可取D=1.0m~1.2m。

式中 L——总管长度(m)

根据以上计算,按每台轻型井点降水设备配30~40根井点管计算,本工程一级轻型井点要配备8台套降水设备,局部加深处增加二级轻型井点降水另行配备。 (4)井点管的埋设

① 井点管距离基坑壁一般不小于1m,间距为1.5m,为防止局部发生漏气,滤管必须埋入

透水层内,总管标高的布置可能接近原有地下水位线,并沿抽水的水流方向有0.25-0.5的上仰坡度,水泵轴心与总管齐平。 ② 采用直径70mm的冲水管冲孔,孔径一般为300mm,冲孔深度一般比滤管底深0.5m左

右,并保持垂直,埋管时,井点管与孔壁间及时用粗砂灌实,距地面下0.5-1.0m深度内,应用粘土填塞严密,井点管沉没完毕,即可接通总管和抽水设备。

(5)轻型井点的使用

使用时应保证连续不断地抽水,正常的出水规律是“先大后小,先混后清”,如水不来或

一直较混,或清后又混等,应立即检查纠正。真空度是判断井点系统良好与否的尺度,必须经常观测,一般应不低于55.3-66.7Mpa,如真空度不够,通常是由于管路系统联接不好,有大量漏气,应及时修好,井点管淤塞,可通过管内水流声,手扶管壁感到振动,如井点管淤塞太多,严重影响降水效果时,应逐个用高水反冲洗或拔出重新埋设。

word3

井点降水专项施工方案

word井点降水施工方案本工程采用轻型井点降水方案降低地下水,坑底尺寸70.6m*40.6m(1)工程地质情况根据地质报告,对于本基础工程而言,建筑物基础处于是湿润区,较强透水土层中,该场地地下水位较高,最高地下水位理埋深在地表下0.9m,地下水较为丰富,场地土质以粉质粘土及粉土为主。(2)井点降水方案的选择
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5omu09uvop57eja0pqkz5136q5t3m0006rg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享