摘 要
随着我国经济建设跨越式高速推进,城市工业化、现代化节奏不断加快,各种高层建筑、超高层建筑相继涌现,并呈现出向大型化、功能化、综合化方向发展的趋势。自动喷淋灭火系统作为建筑工程综合布局的核心内容,必须严格按 照国家和部门相关规范和标准,充分引入和应用新技术、新工艺,结合实际进行灵活的设计,高标准的施工和施行常态化的维护,切实抓好自动喷淋灭火系统的设计、施工和维护等各个环节。
关键词: 自动喷淋; 灭火器; 危险等级; 最不利喷头
4.各系统的水力计算
4.1机房的灭火器配置方案设计
1 确定该灭火器配置场所的危险等级与火灾类型 (1)确定该灭火器配置场所的危险等级
查表得知该机房属于严重危险级的民用建筑,则其危险等级为“严重”级。 (2)确定该灭火器配置场所的火灾种类
该机房通常使用的物品为计算机、桌椅、电线电缆与电子电器元件等固体可燃物,确认该机房可能发生A类火灾;因存在主机服务器,计算机等用电设备,一旦失火可能不允许或来不及切断电源,故可确认该机房同时存在E类火灾危险。 2)划分灭火器配置场所的计算单元与确定其保护面积
(1)划分灭火器配置场所的计算单元
由于该计算机与毗邻的本层其他用房危险等级不同,使用性质和平面工艺布局也不相同,因此应将机房作为一个灭火器配置场所的独立计算单元进行灭火器配置设计计算。
(2)计算该单元的保护面积
计算单元的保护面积应按建筑面积计算,则该单元的保护面积为:
S?12?6?72㎡
3)计算单元的需配最低灭火级别
该机房属地面建筑,扑救初起火灾所需的灭火级别按式计算: 已知S=81.25㎡,查表得U=50㎡∕A 将S值与U值代入得:
Q?1.3?81.25A?2.1125A 504)确定该单元的灭火器设置点数与各点的位置
查表得该单元手提式灭火器的最大保护距离为15m,然后用保护圆简化设计法确定灭火器设置点:
取距门1米、距墙2.7米处A点为灭火器设置点,并以其为圆心,以保护距离15米为半径画保护圆。如副图所示: 5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别 应用式进行计算:
Qe?Q2.1125?A?2.1125A N16)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量 (1)类型选择
根据机房的特点和防火设计要求,决定选择手提式磷酸铵盐干粉灭火器。因为磷酸铵盐干粉灭火器内充装的磷酸铵盐干粉,灭火时以干粉状态进行喷射灭火,灭火后在计算机机壳上残留少许残渣,但对带有防护外壳的计算机等污损不大,事后可清除,既能扑灭B类火灾,也能扑灭A类火灾;磷酸铵盐干粉灭火器也适用于扑救E类(带电)火灾,满足要求。 (2)规格与数量的确定
查表得知,每具灭火器最小配置灭火等级(规格)为3A;再查表得知,MF/ABC
1
5×1。 ( 3)验算
①该单元实际配置的所有灭火器的灭火级别验算如下:
Qt=Qi=1具×1(点)×3A/具=3A﹥Q=2.1125A
符合要求。
②每个灭火器设置点实际配置的所有灭火器的灭火级别验算如下:
Qs=Qiˊ=1具×3A=3A>Qe=2.1125A
符合要求。
4.2实验楼二层灭火器配置
查《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001得知该楼层属于轻危险级的民用建。
(1)计算该单元的保护面积
保护面积=1005m2-(12.5×6.5)=923.75 m2
轻危险级的A类灭火器配置,保护面积为923.75 m2,且室内无消消火栓但有自动喷水灭火系统则灭火器配置为:k查规范为0.7,单元的最小需配灭火级别U查《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范得100 m2/A 最小需配灭火级别:Q=k
S923.75=0.7×=6.47A U100查《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范得,该单元手提式灭火器最大保护距离为25m,然后运用保护圆筒化设计法确定灭火器设置点,将长边平均分为四份,取长边
13的B点和的C点。再以B点为圆心,以保护半径为25m44画图,再以C点为圆心,保护半径为25m画图,如平面图所示,两个保护圆覆盖了该单元的所有区域,无“死角”,符合规范要求,且该两点位置的地面和墙壁上均无工艺设备,故此方案可取。
由此确定了该单元B C两个灭火器设置点及位置,故N=2。 每设置点的灭火级别:Qe=
6.47A=3.23A 2 每个设置点灭火器的数量及类型、规格,查《建筑灭火器配置设计规范》
2