一、油式变压器室

1、变压器低压侧经检测分析,低压A、B、C三相套管接线端子的温度均为28.2℃(见右图),无异常过热现象,符合《带电设备红外诊断技术应用规范》(DL/T664-2008)。

2、变压器高压侧经检测分析,高压A、B、C三相套管接线端子的温度均为38.1℃(见右图),无异常过热现象,符合《带电设备红外诊断技术应用规范》(DL/T664-2008)。

3、变压器外壳与接地装置连接可靠,标准要求[接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)。所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全],符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。

变压器的接地装置经检测,接地电阻为0.15Ω,标准要求(高压与发电机、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置接地电阻不应大于4Ω),符合《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)。

4、变压器绝缘油经检测分析,上层油的温度为30.0℃,无异常过热现象,标准要求(油式电力变压器上层油温温度不得超过85℃),符合《电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90)。

5、变压器呼吸器内的硅胶正常,标准要求(电力变压器呼吸器内的硅胶在干燥状态下应呈蓝色,吸收潮气后变为粉红色,则说明硅胶已失效,必须进行干燥或调换,否则使油箱内的变压器油受潮氧化),符合《电工安全操作实用技术手册》。

6、变压器的高低压电缆金属架与接地装置连接可靠,标准要求[金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接

精选范本,供参考!

零(PEN)可靠],符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。

7、变压器套管集灰尘过多(见右图),标准要求(电力变压器运行状态中,变压器瓷瓶、套管、外壳应保持清洁、无裂纹、放电现象),不符合《简明电气安装工手册要求》。

8、1#—3#油浸变压器供处一室,标准要求(室内变电所的每台油量为100kg及以上的变压器,应设在单独的变压器室内),不符合《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)。

标准要求(变压器运行状态中整体密封应无渗油、漏油现象),不符合电力变压器运行状态中的要求。

二、干式变压器

1、1#干式变压器A、B、C三相线圈的温度分别为37.7℃、38.4℃、35.0℃,无异常过热现象,标准要求[干式电力变压器(绝缘等级F级)线圈最高允许工作温度不应超过155℃],符合《电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90)。

2、1#干式变压器四周未设置不低于1.7m的固定遮栏(见右图),标准要求(设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮栏,遮栏网孔不应大于40mmX40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m),不符合《10kV及以下变电所设计规范》 (GB50053-94)。

3、变配电室的高低压电缆金属架与接地装置连接可靠,标准要求[金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠],符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。

精选范本,供参考!

4、变压器低压侧经检测分析,低压A、B、C三相母排接线端子的温度均为28.2℃(见右图),无异常过热现象,符合《带电设备红外诊断技术应用规范》(DL/T664-2008)。

5、变压器高压侧经检测分析,高压A、B、C三相电缆接线端子的温度均为38.1℃(见右图),无异常过热现象,符合《带电设备红外诊断技术应用规范》(DL/T664-2008)。

三、发电机房

1、发电机组与接地装置连接可靠,标准要求[发电机本体和机械部分的可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识],符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。

标准要求(高压与发电机、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置接地电阻不应大于4Ω),符合《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)。

2、储油箱外壳未与接地装置连接(见右图),不符合《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-96)。

3、发电机组输出电缆未作防止机械损伤措施(见右图),标准要求(配电线路的敷设,应防止外部的机械性损害而带来的影响),不符合《低压配电设计规范》(GB50054-95)。

4、未设置单独储油间,标准要求(按柴油发电机运行3~8h设置日用燃油箱,但油量超过消防有关规定时,应设贮油间,并采取相应防火措施),不符合民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)。

5、标准要求(发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ),符合《建筑电气工程施工质量验收规范》

精选范本,供参考!

(GB50303-2002)。

6、标准要求(柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致),符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。

7、发电机房内存放贮油桶,标准要求(发电机组及其控制配电室内严禁存放贮油桶),不符合电气消防安全规范。

三、配电室

配电室配电柜输出电缆洞口未作密封措施(见右图),标准要求[电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封],不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。

1、配电柜硬导体相序经检测,相序安装顺序正确,颜色标志清晰,标准要求(配电装置各回路的相序排列宜一致,硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色别应为L1相黄色,L2相绿色,L3相为红色),符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。

2、变配电装置的两端与接地装置连接可靠,标准要求(电气设备外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连),符合《10kV及以下变电所设计规范》 (GB50053-94)。

3、配电室的门采用向内开启,标准要求(配电室的门均应向外开,但通向高压配电室的门应为双向开启门),不符合《低压配电设计规范》(GB50054-95)。

4、配电室通风窗已设有防止小动物进入的网罩,标准要求(配电室

精选范本,供参考!

的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩,其防护等级不应低于《外壳防护等级分类》(GB 4208)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入措施),符合《低压配电设计规范》(GB50054-95)。

5、配电室已作防止小动物进入措施,标准要求(变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施),符合《10kV及以下变电所设计规范》 (GB 50053-94)。

6、分配电柜刀开关未安装灭弧罩(见右图),标准要求[低压电器的灭弧装置(如灭弧罩、灭弧触头和灭弧用的绝缘板)应完好],不符合《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254—96)。

7、配电室有雨水管道通过,标准要求(高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内,不应有与其无关的管道和线路通过),不符合《低压配电设计规范》(GB50054-95)。

8、标准要求(电缆沟和电缆隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于0.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道),不符合《低压配电设计规范》(GB50054-95)。

9、1#补偿柜电容器排间距离不足,标准要求(电容器外壳之间宽面的净距,不宜小于100mm。电容器的排间距离,不宜小于200mm,下层电容器的底部距地面不应小于200mm),不符合《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)。

10、配电室电缆金属桥架与接地装置连接可靠,标准要求[金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)

精选范本,供参考!

电气安装规范要求要点

一、油式变压器室1、变压器低压侧经检测分析,低压A、B、C三相套管接线端子的温度均为28.2℃(见右图),无异常过热现象,符合《带电设备红外诊断技术应用规范》(DL/T664-2008)。2、变压器高压侧经检测分析,高压A、B、C三相套管接线端子的温度均为38.1℃(见右图),无异常过热现象,符合《带电设备红外诊断技术应用规范》(DL/T664-2008)。