5、根据泵出口压力表示值和电机电流示值调整出口阀门开度。
6、启动后泵的声音、振动、温度(轴承)、管道、电机电流等应在正常范围内; 7、检查沿线及脱硫塔无泄漏; 8、脱硫塔溢流口水封正常。 二、脱硫系统通烟气运行启动
1、当循环水循环流动正常,脱硫剂PH值达到规定值并稳定(如果PH仍未达到规定值则可继续加碱,直至合格为止),确认各方面都正常后,联系当班值长及司炉并征得同意后,远操或就地打开吸收塔烟道出、入口挡板门,缓慢关闭烟道旁路挡板门(或30分钟后再关闭烟道旁路挡板门,使塔内外设备温度能平稳过度)。
三、石灰乳供浆及再生系统的启动
当脱硫塔回流回来的水PH值在7以下(一般控制在7-8)时,再生系统就要启动,具体为:
1、开启石灰乳罐补水阀,待达到一定水位后启动石灰乳罐中的搅拌器。 2、启动石灰消化系统设备,向石灰乳罐补充消石灰水。 3、开启放乳阀,连续小量投入再生池。
4、启动再生池搅拌机(就地或远程)注:1)液位必须1m以上方可启动;2)搅拌机的油质、油位正常方可启动;启动后其润滑油泵油循环须正常。 5、启动后必须检查电机、轴承、变速箱等其温度、振动、声音油位等情况。 四、桁架式渣提升机的启动和运行操作
1、启动前检查大小车轨道、车挡和滑线是否正常。 2、大车行走时用电动葫芦将抽渣泵提升到高于池顶的位置。
3、大车行走到一定位置时将抽渣泵放入到池底,启动抽渣泵将渣泥抽到排渣槽
6 / 15
内经渣沟进入到沉渣池。
4、得抽渣泵抽出的渣泥浓度≤20%时可停止该系统。 五、渣浆泵、水力旋流器和真空皮带脱水机的启动和运行操作 1、启动渣浆泵调节回流阀,控制进料泵出口压力。
注:渣浆泵启动前,要确保池底部渣泥没有堵塞渣浆泵的入口管道,并要确保池中液位高于渣浆泵入口管道的最高点弯头。并通过调整渣浆泵的出口阀门和沉淀池中的各渣浆泵配合,确保渣泥池不得溢流、抽空。
2、打开水力旋流器的进口阀,调整旋流子入口阀的开度将渣浆和清液分开。渣浆进入真空皮带脱水机。 3、真空皮带脱水机 (一)启动前的检查
1、 打开流量计上的密封水阀,直到密封条和皮带滑台外部有水溢出。 2、给滤布冲洗管加水,检查其形态是否相同、是否堵塞,检查喷射角度。 3、检查喷射压力,正常运行时的最大压力应该是500kPa,压力过大将导致射流过细,而压力太低会降低滤布的冲洗效果。
4、确定压缩空气管道都已开启。
5、确定滤布纠偏装置运转正常,确定压力调整器的滤网未被堵塞。并把压力调整到合适值。
6、按制造商说明书上的规定调试真空泵。
7、按制造说明书上规定调试滤饼冲洗水泵和滤布冲洗水泵。
8、如果有必要,可通过装满水的塑料薄片将皮带上的槽和孔堵住,进行真空试验,这个方法可测试出真空密封水系统是否存在泄露。
9、确定联锁保护都在正常工作。
7 / 15
(二)真空皮带脱水机的启动
1、确定所有阀门都是关闭着的。
2、打开喷水阀门,启动滤布冲洗水泵。检查喷出的水是否遍布于滤布的整个宽度。把所有堵塞的喷嘴清理干净。
3、检查传送带上有无其它杂物。
4、检查给浆系统是否在工作,是否有浆液。 5、检查滤布上是否有孔。
6、检查传送带下部是否清洁、是否有残留物质。 7、打开皮带润滑水和真空盒密封水,检查流量是否正常。 8、启动滤饼冲洗装置。
9、启动真空皮带脱水机驱动装置,然后慢慢提速。 10、启动真空系统。
11、确保皮带和滤布都运行,同时滤布纠偏系统在正常运行。
12、给浆阀门开至20%(实际值需要在调试时确定),引入将夜、形成滤饼。 13、在整个真空区被固体物覆盖时才能获得真空。
14、一旦传送带达到真空状态(-40至-60kPa)并有干的滤饼形成,就将给浆阀打开到要求值,逐步提高皮带速度和给浆速度。 (三)真空系统启动
1、确保所有阀门都已关闭。
2、打开真空泵,密封水将被自动送入设备。 (四)真空皮带脱水机的关闭
1、切断给浆。
2、给湿滤饼足够时间使其尽可能地被脱水干燥,并将滤饼排出到出料斗。
8 / 15
3、关闭真空系统。
4、运行滤布两到三个周期以确保滤布与皮带的清洁,然后关掉冲洗水。 5、停止滤布冲洗水泵。
6、停止真空皮带脱水机驱动装备。 7、关闭皮带润滑水和真空盒密封水阀。 (五)正常运行
在正常运行中,作以下的定期调整:
1、调整给浆和皮带速度,优化真空皮带脱水机的出力,降低滤饼含水量。 2、调整冲洗水量,以最少的冲洗水量达到最佳的滤布冲洗效果。可能不需要冲洗皮带,但应对皮带的状况进行检查以便决定是否需要对皮带进行冲洗。
3、必须对滤布进行调整以维持适当的张力。
4、在前两三天的运转之后,应重新调整滤布使其得到初始伸展。 5、每日进行一次如下检查: * 湿度分析; * 滤饼厚度检查; * 真空度检查; * 检查滚筒的情况;
* 检查仪用空气源是否正常,滤布纠偏是否正常运行。 (六)紧急措施
1、电源故障
一旦电源出现故障,所有设备都将重新设置。按启动步骤开启真空皮带脱水机和真空系统。
2、仪用空气故障
9 / 15
一旦仪用空气出现故障: * 关闭进料阀。 * 停止真空皮带机传动。 * 停止所有泵。
3、滤布断裂 一旦滤布断裂:
* 停止真空皮带脱水机(通过停止按钮或拉线开关) * 修复滤布
* 按照程序重新调试和启动
第四章 脱硫系统运行中的监视与调整
一:外循环泵 一):外循环泵电流
A、B循环泵电流一般控制在 A左右,不得超过 A; 二):循环泵出口压力
A、B循环泵出口压力一般控制在0.35MPa—0.45MPa(以喷淋管各管压力能达到0.2—0.3MPa为准)。
循环泵运行为连续、长期运行,一用一备。当要切换泵时,备用泵进口阀先打开,然后启动备用泵,缓慢开启出口门,同时缓慢关闭在用泵出口门,注意压力变化(最好是恒压),当在用泵出口门全关后,停止该泵,切换完成。 三):轴承温度不得大于80℃。 四):喷淋管
喷淋管出口压力一般控制在0.2—0.3Ma。喷淋管原则上应全部投入,如果烟
10 / 15