项目 具体内容 本装置的连接风管均为光滑圆管。孔板至上游2D范围内其圆度允许偏差为0.3%;下游为2%。 孔板与风管连接,其前端与管道轴线垂直度允许偏差为1°;孔板与风管同心度允许偏差为0.015D。 在第一整流栅后,所有连接部分应该严密不漏。 用下列公式计算漏风量: 2 Q=3600×ε×α×Αn×ρ×△P 式中 Q——漏风量(m3/h); ε——空气流束膨胀系数; α——孔板的流量系数; An——孔板开口面积(㎡); ρ——空气密度(kg/m3); △P——孔板差压(Pa). 孔板的流量系数与β值的关系根据图A.2.6-2确定,其适用范围应满足下列条件,在此范围内,不计管道粗糙度对流量系数的影响。 105

12

孔板的空气流束膨胀系数ε值可根据下表查得:

采用角接取压标准孔流束膨胀系数ε值(k=1.4)

p2/p1 β4 0.08 0.1 0.2 0.3 1.0 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90 0.85 0.80 0.75 1.0000 0.9930 0.9866 0.9803 0.9742 0.9681 0.9531 0.9381 0.9232 1.0000 0.9924 0.9854 0.9787 0.9720 0.9654 0.9491 0.9328 0.9166 1.0000 0.9918 0.9843 0.9770 0.9689 0.9627 0.9450 0.9275 0.9100 1.0000 0.9912 0.9831 0.9753 0.9676 0.9599 0.9410 0.9222 0.9034 注:1本表允许内插,不允许外延。2 P2/P1为孔板后与孔板前的全压值之比。 第5章 空调通风设备安装

§5.1 空调机组、风机安装

§5.1.1 落地安装

项目 具体内容 在安装时,将橡胶减震垫均布于设备基础四周,其基础应比四周地面高约安装 要领 150mm左右,宽度大于设备外框100mm左右。安装应平整、牢固,就位尺寸应准确,连接严密,四角垫弹簧减振器或橡胶垫,各组减振器承受荷载应均匀,运行时不得出现移位现象。 安装 示意图 弹簧减振器混凝土基础(土建负责) §5.1.2 吊顶安装 项目 安装 要领 具体内容 吊运前核对设备与图纸上的设备编号。由于部分设备体积比较大,需要分段组装或散件组装,对分段或散件运输的设备应检查清楚所含组件。吊装的设

13

项目 具体内容 备按其重量选用隔震吊架或支座。 安装 示意图 §5.1.3 安装要点

序号 1 2 3 具体内容 安装前应清点随机配件及文件,详细阅读使用说明书。 搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盏的吊环上。 通风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑,并与基础或其它建筑物连接牢固,与机组连接风管、水管的重量不得由机组承受。 空调器、空调机、离心式通风机的进出口(排烟风机除外)须用难燃材料制作4 软接管,长度:进风侧为100mm,出风侧为150mm。不得用软管兼作变径管,软管与风机不得强迫对口。 5 6 7 柜式空调器的凝结水管应设高度大于50mm的U形管,并应有大于0.008m的坡度接至冷凝水立管回收利用。 机组内热交换器的最低点应设放水阀门,最高点设排气阀。 未接风管的通风机进出口均应装不锈钢防鼠网;室外通风机进出风口均设不锈钢防护网及防雨措施。 §5.2 风机盘管安装

序号 1 2 安装要领 安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。每台进行通电试验检查,机械部分无磨擦,电气部分无漏电。 风机盘管安装要保证水平,便于调整及拆卸。吊装可采Φ10或Φ8(根据设备规

14

序号 安装要领 格)通丝圆钢,可根据实际情况调整盘管标高和水平度。 风机盘管吊装采用减振吊架,接驳风机盘管的管道应设独立支、吊架,吊装支3 架安装牢固,位置正确,吊杆不应自由摆动,吊杆与风机盘管相联应用双螺母紧固找平找正。 4 风机盘管与进出风管之间均按设计要求设帆布软接头,与风机盘管连接的软接头不能受力。 冷冻水管与风机盘管连接应平直,凝结水管采用软性连接,并用喉箍紧固严禁5 渗漏,坡度应正确,凝结水应畅通地流到指定的位置,水盘无积水现象。手动放气阀的出口应用接管接往凝结水盘。 6 卧式暗装风机盘管及天花内阀门的侧下方天花应做不小于500×500mm的活动检修口。 安装示意图 §5.3 风管部件安装

§5.3.1 风口安装

1.安装示意图

风口类型示意图 单层格栅风口

可开式百叶回风口 15

双层格栅风口 多叶送风口

方形散流器、条形风口安装示意图 2.安装要点 序号 具体内容 风口安装前应将风口擦拭干净。与风管连接要严密、牢固,风口布置根据设计1 图纸,尽量成行成列。表面无凹凸和翘角,横平竖直、不扭歪,固定螺丝宜在风口侧面。矩形风口两对角线之差不应大于3mm。 2 有调节和转动装置的风口,安装后应保持原来的灵活度,同一方向的风口,其调节装置应在同一侧,定位后应无松动现象。 风口安装位置应正确,标高应准确,同一厅室、房间内的相同风口的安装高度3 应一致,排列应整齐。风口水平安装其水平度的偏差不应大于3/1000,风口垂直安装其垂直度的偏差不应大于2/1000。明装无吊顶的风口,安装位置和标高偏差不应大于10mm。 风口安装过程中应与装修单位密切协调配合,安装时应与装修面紧贴无缝隙,4 安装质量要符合装修要求;条形风口、天花灯槽风口等风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。 风柜房侧墙上的消声百叶回风口安装,应与装修单位紧密配合,其外形尺寸、5 百叶色板、材质应符合装修要求,不允许与墙面平或直接安装在墙面上,必须安装在凹进墙面30~50mm的框架上。 6 所有送回风口及新风口均设5mm×5mm直径0.5mm的不锈钢丝防鼠网。室外通风机的进出风口均设不锈钢丝防护网及防雨措施。 §5.3.2 风阀安装

1.安装示意图

16

【GDCEG-SGFA-28】《通风与空调工程施工方案》

项目具体内容本装置的连接风管均为光滑圆管。孔板至上游2D范围内其圆度允许偏差为0.3%;下游为2%。孔板与风管连接,其前端与管道轴线垂直度允许偏差为1°;孔板与风管同心度允许偏差为0.015D。在第一整流栅后,所有连接部分应该严密不漏。用下列公式计算漏风量:2Q=3600×ε×α×Αn×ρ×△P式中Q——漏风量(m3/h);ε——空气流束膨胀系