好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

卧式底板后浇带施工工法2016

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

卧式底板后浇带施工工法

武汉一冶钢结构有限责任公司 聂琳李兴旺刘仁峰卢灿黄耀和

1、前言

随着我国城市化建设的发展,建筑规模的不断增长,结构形式更趋复杂多样,特别是多层、高层建筑物中超长、超深地下室结构越来越多。为了确保结构的整体性和地下室结构的抗渗性,通常会采用后浇带形式,作为现浇整体钢筋混凝土结构中留置的临时性变形缝,消除结构的沉降差、收缩变形和温度应力等,根据工程实际情况保留一段时间后,再用混凝土浇注密实成为连续整体的结构。传统的后浇带施工方法,会造成两侧混凝土施工缝接茬不齐等质量通病,引起后浇带混凝土的夹渣、漏浆、错茬。

本工法主要探讨了目前应用较广的大型建筑物地下室筏板基础后浇带的施工工艺,此后浇带作为现浇整体钢筋混凝土结构中留置的临时性变形缝。待沉降基本稳定后,再用微膨胀混凝土浇筑封闭,使结构形成连续的整体。通过工序控制,运用合理的、先进的施工工艺和技术,控制后浇带施工质量,解决后浇带夹渣、漏浆、错茬、裂缝、渗漏水等质量通病。

2、特点

2.1后浇带两侧采用钢板网进行支模,避免后浇带混凝土夹渣、漏浆、错茬,有利于保证后浇带施工缝接茬整齐和质量,保证了新老混凝土的可靠连接,确保了施工质量。

2.2后浇带中部设置排渣、清淤沟槽,后浇带封闭之前能很好地排出后浇带缝内泥水,方便快捷地清理其块状固体垃圾。

2.3后浇带中部设置水平钢板止水带,钢板网模板分上下两层。钢板止水带设计成V字形,V字的扩展角宜在160o左右,即两边各上翘10o左右,V字的顶端设在底板施工缝的先浇混凝土一侧内。

2.4加强后浇期间的维护管理,后浇带混凝土浇筑完成后,在两侧设置挡水坝,并及时加盖封闭,避免污水、垃圾落入。

3、适用范围

1

本工法适用于超长超大地下室结构的钢筋混凝土底板后浇带的施工。

4、工艺原理

后浇带中部设置水平钢板止水带,钢板止水带设计成V字形,顶端设在底板施工缝的先浇底板混凝土一侧内。因此钢板网模板分上下两层布置,并在下层钢板网与垫层间双层密目钢丝网,确保后浇带施工质量。

后浇带中部设置排渣、清淤沟槽,封闭之前清除后浇带缝内杂物。后浇带混凝土浇筑完后在两侧设置挡水坝,并加盖封闭,加强混凝土的养护及成品保护。

5、工艺流程及操作要点

5.1施工流程

测量放线

浇筑垫层混凝土

垫层防水

细石混凝土保护层

绑扎底板钢筋

↓ 安装钢板止水带、钢板网

↓ 浇筑底板混凝土

后浇带清理

浇筑后浇带混凝土

混凝土养护

2

5.2操作要点 5.2.1测量放线

1根据施工图和方案放出后浇带及清淤沟槽的边线、标高。

2后浇带底的中部设置排渣、清淤沟槽,沟槽的最高点低于垫层底部标高150mm以上,并且应有3‰以上的排水坡度,排向端头的积水坑。

图5.2.1地下室底板后浇施工图

5.2.2浇筑垫层混凝土

1排渣、清淤沟槽两侧用木枋支模,用砖胎模封堵沟槽的端头,在砖胎模内侧补做防水层与地下室外部防水层连接封闭。

2地下室底板垫层浇筑混凝土时,混凝土泵管出口距离后浇带边缘200mm为宜,避免混凝土下料时破坏沟槽、后浇带边模。

3垫层浇筑完检测其平整度,如高低误差大或有缺陷,应修正、补平。

3

图5.2.2地下室底板后浇带垫层图

5.2.3垫层防水

1垫层防水采用高分子自粘胶膜防水卷材,卷材长边搭接使用自粘边,搭接宽度为100mm。搭接时先撕掉卷材搭接处的隔离纸,注意保证搭接处的干净和干燥。短边采用自粘胶,搭接宽度为100mm,再用配套专用胶带沿重叠对中黏贴密封。粘接过程中用压辊排出搭接处的空气并且压实粘牢,保证搭接效果。

2后浇带的两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,方法是先按细部尺寸、形状裁剪好,粘上自粘胶,再将卷材对中重叠黏贴密封在基层上,要求无空鼓,并压实铺牢。

图5.2.3-1 地下室底板后浇带防水施工图

4

图5.2.3-2 地下室底板后浇带防水施工图

5.2.4细石混凝土保护层

1保护层为40mm厚C20细石混凝土,施工前先贴出灰饼(50×50×50mm),做出面层标高基准点,用水准仪控制标高,面层标高为设计筏板底标高。灰饼间距3.0m,呈梅花形布置。集水坑以及电梯坑下四角上必须贴灰饼。

2集水坑以及电梯坑防水保护层做法分为三部分: 1)防水底板平面部分:40mm厚C20细石砼。

2)集水坑等斜面部分:40mm厚C20细石砼,或者采用体积比为的1:2.5水泥砂浆(先用1: 1水泥细砂掺砂浆界面剂拉毛,界面剂质量为水泥质量的10%-15%)。

3)砖模墙立面部分:采用15cm木胶合板临时保护,胶合板放置时硬拼,固定牢固。

3防水保护层混凝土连续进行浇筑,为保证混凝土浇筑时不产生离析,混凝土由高处自由倾落,落距必须小于2m。当超过2m时,沿串筒或溜槽下落。串筒或溜槽的布置根据浇筑面积,浇筑速度和铺平混凝土的能力,进行布置。

4混凝土送至工作面后,先用木耙子将混凝土赶开,接着用刮杠按照灰饼高度将混凝土刮平,然后用木抹子往返抹压,如有凹处用砼填平。

5抹面层、压光。当面层混凝土收水后,用木抹子用力搓平、抹平。第一遍抹压用铁抹子轻压直到出浆为止,第二遍当面层初凝后,砼面踩上去有脚印但不

5

卧式底板后浇带施工工法2016

卧式底板后浇带施工工法武汉一冶钢结构有限责任公司聂琳李兴旺刘仁峰卢灿黄耀和1、前言随着我国城市化建设的发展,建筑规模的不断增长,结构形式更趋复杂多样,特别是多层、高层建筑物中超长、超深地下室结构越来越多。为了确保结构的整体性和地下室结构的抗渗性,通常会采用后浇带形式,作为现浇整体钢筋混凝土结构中留置的临时性变形缝,消除结构的沉
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ok2x5dura667gi1z1rb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享