4.3.2支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新下料,以确保每一个喷淋头 . 均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。 4.3.3为防止管道正常运转时晃动,妨碍喷头喷水效果,固定的支吊架需满足: 4.3.4吊架与喷头的距离应不小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm。 4.3.5吊架应设置于相邻喷头间的管段,相邻喷头间距不大于3.6m时,可装设一个;小于1.8m时,可隔段设置。 4.4管道及管件连接 4.4.1镀锌钢管丝扣连接 消防系统管道小于DN100采用镀锌钢管,丝扣连接。 a.管道安装时丝口应光滑、完整无断丝,丝口填料采用四氟乙烯生料带或白漆麻丝,管道一次装紧,丝口外露部分应涂刷防锈漆加以保护,丝口填料不得进入管道。 b.管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,加工次数为1~3次不等,螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑,不得有毛刺、断丝,缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。 c.填料采用白厚漆麻丝或生料带,螺纹一次拧紧,不得回拧,并留有螺纹2-3圈。 d.管道连接后,把挤到螺纹外面的填料清理干净,填料不得挤入管腔,以免阻塞管路,同时对裸露的螺纹进行防腐处理。 4.4.2机械沟槽式刚性接口管道安装 消防系统管道大于等于DN100采用镀锌钢管沟槽式管配件连接。 a.施工顺序:管材经检验合格后,先做好管道镀锌加工检验,然后按照管道的预制加工单线图,进行管道的下料、压槽预制;同时按管道的坐标、标高、走向,进行管道的支(吊)架预制加工、安装;待已加工预制的管道检验合格后,即可投入管道安装。 b.管道的沟槽加工:利用电动机械压槽机加工,管道压槽预制时,应根据管道口径大小配置(调正)相应的压槽摸具,同时调正好管道滚动托架的高度,保持被加工管道的水平,并与电动机械压槽机中心对直,保证管道加工时旋转平稳,确保沟槽加工质量。 c.管端检查:管道的沟槽压制加工后,应格检查沟槽加工的深度与宽度必须符合要求,管端与沟槽外部必须无划专业资料 .

接受人(全员)签字: 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

消防管道施工安全技术交底

工程名称 中兴通讯科技研发大楼 分部分项工程 消防水工程 工种 管道工 专业资料

e.管道的卡箍外壳安装:管道及管件在组对安装前,也应检查使用的卡箍外壳的型号、规格必须符合设计和产品要求;卡箍外壳安装时应先拆下卡箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道上衬垫的外面,移动卡箍 . 外壳,使卡箍外壳的两条筋与沟槽吻合,再插入螺栓定位,待检查管道安装的同心度或管道的三通、弯头与阀类安装、开启向均符合设计施工图要求时,可轮流、均匀地上紧两侧螺栓,确保管道的卡箍外壳两条筋与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证其管道卡箍接口的密封性、刚度与强度达到设计和产品技术要求。 f.管道卡箍式机械三(四通)通安装:在管道安装到位后,根据施工图设置的坐标位置现场定位,并采用专用配套的电动机械钻机钻(选用专用配套钻头),其径应比机械三(四)通的定向器安装环稍大一点;机械三(四)通安装时,应检查其产品规格、尺寸是否符合产品设计要求,安装定向器与安装环时,应确保与开口对准,安装定位后,应均匀带紧两恻螺栓,使机械三(四)通与管道紧密、均匀地结合,保证机械三(四)通的接口部位的密性、刚度与强度。 4.5消防箱和消火栓的安装 4.5.1室消火栓安装,其位置应符合设计要求。未经设计同意,不得擅自改动。 4.5.2对消火栓箱的安装要求同卫生洁具安装的要求,要求做到稳、准、牢。同时在箱体具体安装过程中,应根据消火栓箱的布置,选择合适开启向门的箱体。 4.5.3消火栓箱附件安装前,对箱体表面和消防箱门玻璃要逐个擦拭干净,麻织带和水枪按照设计或标准图集要求堆放好。 4.5.4室消火栓。其栓口应朝外,且不应与门框相碰。以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后在稳固消火栓箱,阀门中心距地面为1.1米,距箱侧面为140毫米,距箱后表面为100毫米。 4.5.5消火栓水龙带与快速接头连接,应用专门夹头,并根据箱构造将水龙带挂在箱的挂钩或水龙带盘上。 4.5.6消火栓必须密封实,不得有渗漏,且开启容易。 4.5.7消火栓箱体安装在轻质隔墙上,应有加固措施。 4.5.8消火栓配件安装应在交工前进行。消防水龙带每根长度不大于25m,应拆好放在挂架上或双头外卷卷实、盘紧放在箱。消防水枪要竖放在箱体侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪、快速接头的连接使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。 4.6 喷头安装 4.6.1喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。 4.6.2喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、柱的距离应符合规要求,未经设计同意不得擅自改动。 专业资料 .

接受人(全员)签字: 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

消防管道施工安全技术交底

工程名称 中兴通讯科技研发大楼 分部分项工程 消防水工程 工种 管道工 专业资料

4.6.5喷洒头的两翼向应成排统一安装。护口盘要贴紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装。 4.6.6安装喷洒头应使用特制专用扳(灯叉型),填料宜采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。 . 4.6.7水幕喷洒头安装有应注意朝向被保护对象,在同一配水支管上应安装相同口径的水幕喷头。 4.6.8喷洒管道的固定支架安装需满足4.1部分要求。 4.7消防水泵安装 4.7.1水泵的规格型号应符合设计要求。 4.7.2水泵配管安装应在水泵定位找平、找正、稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。 4.7.3配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。 4.8水泵接合器安装 水泵接合器安装位置应有明显标志,阀门位置便于操作,接合器附近不得有障碍物。安全阀按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室管网及部件,接合器应装有泄水阀。 4.9阀门等消防组件安装 4.9.1阀门安装前按设计要求,检查其种类、规格、型号及质量,阀杆不得弯曲,按规定对阀门进行试压,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和密性试验。强度和密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。检验是否泄漏。 4.9.2阀门安装的位置除施工图注明尺寸外,一般就现场情况,做到不妨碍设备的操作和维修,同时也便于阀门自身的拆装和检修。 4.9.3水平管道上的阀门安装位置尽量保证手轮朝上或者倾斜45°或者水平安装,不得朝下安装。 4.9.4法兰阀门与管道一起安装时,可将一端管道上的法兰连接好,并将法兰紧固好,一起吊装;另一端法兰为活口,待两边管道法兰调整好,再将法兰盘与管道点焊定位,并取下装好,镀锌后再将管道法兰与阀门法兰进行连接。 4.9.5阀门法兰盘与钢管法兰盘平行,一般误差应小于2mm,法兰螺栓应对称上紧,选择适合介质参数的垫片置于两法兰盘的中心密合面上,注意放正,然后沿对角先上紧螺栓,最后全面上紧所有螺栓。 4.9.6大型阀门吊装时,应将绳索栓在阀体上,不准将绳索系在阀杆、手轮上。安装阀门时注意介质的流向,截止阀及止回阀不允反装。 4.9.7螺纹式阀门,要保持螺纹完整,加入填料后螺纹应有3扣的预留量,紧靠阀门的出口端装有活接,以便拆修。 专业资料

消防管道施工安全技术交底

4.3.2支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新下料,以确保每一个喷淋头.均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。4.3.3为防止管道正常运转时晃动,妨碍喷头喷水效果,固定
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5oil62yp9h1jxus0hkxz44s0w0d4ij00w6d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享