5.4.5 防误闭锁装置解锁钥匙必须封存管理符合以下条件时经批准后方可使用解锁钥匙进行解锁操作。

5.4.5.1 紧急事故处理(如人身触电、 火灾、 不可抗拒自然灾害) 时,经值班长批准。

5.4.5.2 停电检修设备进行操作试验,必须解锁才能进行时,经值班长批准。 5.4.5.3 防误装置维护试开锁具时,经站长批准。

5.4.5.4 需打开设备网门及固定遮栏对运行设备进行带电测试时,经上级领导或专业技术人员批准。

5.4.5.5 确认闭锁装置本身存在缺陷经检查操作票和设备位置无误,设备的正常操作无法进行时,应由防误专责人批准并到现场监护解锁。

5.4.6 每次解锁操作后应立即封存解锁钥匙并在“防误装置解锁钥匙使用记录簿”上作好记录。

5.4.7 操作中防误装置出现异常时,必须停止操作,首先核对操作步骤及设备编号是否正确,查明原因,当确认为防误装置失灵且无法处理后,方可按审批程序使用解锁钥匙操作。

5.4.8 变电运维站应按月度汇总防误装置解锁情况并上报运维车间。

5.4.9 变电站所有设备钥匙包括高压室门钥匙,必须实行定置管理并制定使用管理制度。

消防保卫管理 5.5.1 消防管理

5.5.1.1 按国家颁发的消防法规,制定消防安全制度、 消防安全操作规程、制定消防安全措施并认真落实。

5.5.1.2 变电站应按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效。

5.5.1.3 变电站的电缆竖井和夹层应悬挂气体自动灭火器通向控制室、继电保护室、电缆夹层的竖井及盘柜底部开孔处、开关场区的端子箱开孔处应采用膨胀型阻燃材料进行封堵。

5.5.1.4 变电站生产区域内不得存放易燃、易爆物品确因工作需要存放在生产区域内的易燃、易爆物品应存放在指定区域加强管理并按规定要求使用。完工后立即运走。

5.5.1.5 变电站易燃易爆区内禁止动火作业,特殊情况需要到主管部门办理动火手续并采取安全可靠的措施。

5.5.1.6 运维人员、保卫人员应学习消防知识和熟悉消防设施、器材的使用方法并定期进行消防演习。

5.5.1.7 变电站应设专职保卫人员进行每日防火巡查,确定巡查人员、内容、部位和频次并认真填写检查记录备查发现异常应及时汇报变电运维站。运维人员、保卫人员应熟知所辖各站火警电话及报警方法。 5.5.2 防盗窃管理

5.5.2.1 供电企业应制定变电站出入制度并严格执行。

5.5.2.2 变电站围墙高度应符合规定,市区变电站因特殊情况不设立围墙时,必须制定有效的防护措施报有关部门审查。

5.5.2.3 无人值班变电站和 220 千伏及以上变电站应设立门卫室并有专人值班。变电站大门正常时应关闭上锁。

5.5.2.4 外来人员进入变电站必须按有关规定办理相关手续,出示有关证件,经变电运维站人员核实后方可进入并做好登记。外来参观人员进入变电站应有本单位人员陪同并作监护。

5.5.2.5 运维人员在进行设备巡视时应兼顾安全保卫设施的监督性巡视。

5.5.2.6 变电站应设专职保卫人员对变电站防盗报警装置进行定期检查,报告有关部门及时处理缺陷,保持防盗报警装置的完好性。

5.5.2.7 变电站保卫人员应 24 小时值班每天必须对变电站大门、围墙、重要设备周围及其它要害部位进行巡视,发现问题及时采取措施处理。

5.5.2.8 变电站围墙不得随便拆除因工作需要确需拆除的必须事先与有关部门联系,征得同意制定出有效的防盗措施后方可拆改。 5.5.3 防破坏工作

5.5.3.1 应根据各变电站的重要性制定具体的、有针对性的防止外人破坏的措施。 5.5.3.2 重要节假日、活动、会议等保电期间要加强对设备区的巡视和保卫工作。 防汛、防风、防潮工作管理

5.6.1 变电运维站应根据季节特点和设备情况制定各变电站防汛、防风、防潮工作计划对可能出现的问题制定相应的措施。

5.6.2 在汛期到来之前供电企业应组织对变电站排水系统、防洪设施进行检查和清理,对变电站围墙状况进行检查。清理补充防汛物资,检查试验防汛设备作好防洪预案。防汛物资和防汛设备应建立台帐并妥善保管保持完好。 5.6.3 在雨季到来之前变电运维站应对各变电站做下列检查并对存在 的问题进行处理或督促有关部门及时处理。

5.6.3.1 下雨时,对房屋及门窗渗漏情况,下水管排水可观察部分、场地排水情况等进行检查。

5.6.3.2 对端子箱、机构箱等设备箱体和箱门进行密封检查。 5.6.3.3 对设备烘潮设施除湿设备进行检查和试验。 5.6.3.4 对设备房间的通风设施进行检查和试验。 5.6.3.5 对设备硅胶变色情况进行检查或更换。 5.6.3.6 对设备防雨罩进行检查。

5.6.3.7 对可能积水的地下室、电缆沟、电缆隧道的排水设施进行检查。

5.6.4 定期检查和清理变电站范围内的飘浮物,对可能被风刮起的物体,包括施工单位的设施必须采取措施加以固定,供电企业应对变电站围墙周围的飘浮物定期检查并进行处理,防止飘到站内设备上造成短路故障。

5.6.5 大风后应对变电站进行巡视检查,检查设备上是否有异物,重点检查设备引流线、阻波器、瓦斯继电器的防雨罩等是否存在异常。 5.6.6 变电站生产区域内禁止悬挂和张贴与运行无关的标语。

5.6.7 对周围为高层居民楼有向下抛物危险的变电站应采取措施,防止抛落物造成设备短路故障。 防小动物管理

5.7.1 变电站应有防小动物措施定期检查落实情况,发现问题及时处理并做好记录。 5.7.2 变电站防小动物主要措施:

5.7.2.1 户外通向变电站高压设备室、控制室、保护室、站用电室、蓄电池室等生产房间的电缆沟必须封堵,封堵处采用轻型手提盖板并做好标记以方便检查。

5.7.2.2 户外通向变电站高、 低压设备室的通风管道应用网状遮拦进行阻隔,门窗密封完好。网状遮拦、门窗缝隙及其他与户外连通的孔洞其间隙应不大于 5 毫米。 5.7.2.3 开关柜、电气间隔、端子箱和机构箱应采取防止小动物进入的措施。35 千伏及以下的高压设备室、低压配电室、电缆层室、蓄电池室出入门口应加装防鼠板。 5.7.2.4 户外端子箱、机构箱的电缆孔洞应进行封堵。对如 PT、CT 等设备二次电缆引出孔应进行封堵。 5.7.3 变电站防小动物的管理

5.7.3.1 变电站设备室平时门窗应关闭上锁出入应随手关门。

5.7.3.2 变电站控制室、保护室、高低压设备室、蓄电池室、电缆夹层不得存放食物并应定期投放鼠药或采取其他防鼠措施。

5.7.3.3 孔洞的封堵质量应作为工程验收项目认真进行。孔洞的封堵未满足要求、对设备安全运行构成威胁时不得投入运行。

5.7.3.4 对运行中的设备房间因施工原因打开的孔洞必须及时恢复且施工人员在施工中应采取措施防止小动物进入室内。

5.7.3.5 运维人员应定期对变电站防小动物措施进行检查。 每年的 3 月和9 月份应对门窗密封及孔洞的封堵情况进行彻底检查,发现问题应及时报告要求处理。若有可能对设备运行构成威胁的缺陷时,运维人员要采取临时措施,防止事故发生。 5.7.3.6 运维车间应对变电站封堵点进行定期清理,防止遗漏。

5.7.3.7 供电企业应明确变电站防小动物的管理职责落实责任、严格执行。 安全设施和生产标志的管理

5.8.1 变电站生产标志应满足《安全设施标准化》的要求,其设置应满足安全生产管理要求。