5.2.1.1 工作票的使用应严格按照 《国家电网公司电力安全工作规程》 变电站和发电厂电气部分以及市公司的有关规定执行。

5.2.1.2 工作票的管理按《昌吉市电力公司工作票操作票管理规定(试行)》执行。 5.2.1.3 工作票的填写按市电力公司 《昌吉市电力公司工作票操作票填写规定(试行)》要求执行。 5.2.2 操作票管理

5.2.2.1 操作票的使用应严格按《国家电网公司电力安全工作规程》变电站和发电厂电气部分以及市公司的有关规定执行。

5.2.2.2 操作票的管理及填写按市电力公司 《昌吉市电力公司操作票管理及填写规定实施细则(试行)》执行。

5.2.2.3 操作票格式按市公司统一格式要求执行。使用前应编号,一年内编号不得重复。使用过的操作票保存一年半备查。

5.2.2.4 手工填写操作票应统一印刷。使用计算机开操作票一般应采用图形开票的方式,不得直接使用典型票进行操作。使用计算机开操作票。各单位必须加强管理制定专门的管理制度并严格执行。

5.2.2.5 倒闸操作必须根据调控中心或变电运维站值班长的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称(设备名称和编号)。发令人和受令人应先互报单位和姓名发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)必须应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 5.2.2.6 变电运维站自调设备由值班长下达命令。变电运维站自调设备操作,发令人和监护人可以由同一人担任。此时发令人和受令人可为同一人。

5.2.2.7 手工填写的倒闸操作票应在使用前进行编号, 计算机生成的倒闸操作票在打印前编号。一般情况下操作票编号应按调控命令顺序编号。

5倒闸操作票填写应填写双重编号。 填写双重编号(调度名称在前、编号在后)填写数字,原则上应采用阿拉伯数字。

5.2.2.9 变电运维站站长每月应对执行过的倒闸操作票进行检查分析并定期组织运维人员对操作情况进行分析。每年年底变电运维站站长应汇总并总结全年倒闸操作情况。

5.2.2.10 一张操作票只能填写一个操作任务。 变电运维站填写的操作票操作任务前应带所操作的变电站名称且两个站的操作不得写入一个操作任务中。

5.2.2.11 操作票填写完毕后,应进行模拟操作无误后方可到现场进行操作。操作票在执行中不得颠倒顺序,也不能增减步骤、跳步、隔步。如需改变应重新填写操作票。在操作中每执行完一个操作项后应在该项后面“执行”栏内划执行勾。整个操作任务完成后在操作票上加盖“已执行”章。执行后的操作票应按值移交每月由专人进行整理收存。

5.2.2.12 倒闸操作任务内容

改变设备运行状况,改变系统运行方式、继电保护和自动装置的投入、退出和改变定值,地线的装设和拆除、接地刀闸的分、合,直流系统切换操作、站用系统操作、其他操作。

5.2.2.13 操作票在使用过程中如作废、操作中断等应按《昌吉市电力公司操作票管理及填写规定实施细则(试行)》规定正确使用相关图章,对如操作中断等情况,除按规定使用图章外,应在“备注”栏中注明原因。

5.2.2.14 下列内容应列入操作票拉、合开关或隔离开关检查开关或隔离开关的位置,装、拆接地线或拉、合接地刀闸检查接地线或接地刀闸的位置拉、合控制回路或二次电压回路的刀闸或保险器、空开切换保护回路或自动装置检查负荷情况,检验一、二次电气回路有无电压、检查保护和计量电压切换回路切换正确。其他特殊情况要求进入操作票的内容。

5.2.2.15 开关、刀闸、接地刀闸、接地线、压板、切换把手、保护直流、操作直流、信号直流、电流回路切换连片,每组连片等均应视为独立的操作对象填写(操作票时不允许并项)应列单独的操作项。 5.2.2.16 必须列入操作票检查项目的内容 (一)检查断路器在分位

(1) 在操作该回路第一副刀闸前。

(2) 在操作与该回路开关呈串联回路的其它回路的刀闸前。 (二)检查回路无接地短路及杂物设

备由停用转备用前。

(三) 检查回路有电流

解环操作前。

(四) 检查两回路电流基本平衡投入平衡或横差

保护压板前。

(五)检查系统无接地现象

投入或停用消弧线圈前。

(六) 检查保护压板已投入

二次回路工作后相应一次回路转备用或运行前。

(七) 检查保护或自动装置电源刀闸或保险、空开已投入

二次回路工作后相应一次回路转备用或运行前。

(八)检查母线确无负荷

停用该母线前。

(九) 检查母联开关回路在运行状态

倒母线操作时在倒换第一个回路前。

(十) 检查保护、计量、电压切换回路切换正确,当二次电压由刀闸辅助接点进行切换时。通过检查相应继电器励磁状态检查电压切换操作箱切换灯状态等方法进行,填写操作票时应直接填写所检查设备的名称编号和状态,操作一次隔离开关后(母线侧隔离开关)。 倒闸操作安全管理

5.3.1 除事故处理、拉合断路器的单一操作、拆除或拉开全站唯一的一组接地线或接地刀闸的倒闸操作外,包括事故处理后的善后操作均应使用操作票。

5.3.2 倒闸操作应两人进行 其中具有正班技术等级的运维人员担任监护人,副班及以上技术等级运维人员担任操作人。当操作回路防误装置失效等原因进行解锁操作时应实行双重监护。站内有三个以上运维人员时,由实习人员进行操作时必须实行双重监护。

5.3.3 在事故处理操作时可以不填写操作票,但操作时亦应遵循倒闸操作的技术要求和必要的检查项目进行。 5.3.4 操作准备

5.3.4.1 复杂操作由站长和值班长组织全站运维人员作好以下准备: (1)明确操作任务和停电范围并做好分工。

(2)拟订操作顺序,确定挂接地线部位、组数及应设遮拦、标示牌。明确工作现场临近带电部位并订出相应措施。

(3)考虑保护和自动装置相应变化及断开的交、直流电源和防止电压互感器、站用变二次反送电的措施。

(4)进行危险点分析工作分析操作过程中、可能出现的问题和应采取的措施。 (5)与调控中心联系后或根据调度启动操作方案。操作人写出操作票草稿,全体人员讨论通过,站长或值班长批准。当批准后的操作票草稿形成正式操作票后,仍然要按倒闸操作程序履行操作票审查手续。

(6)设备检修后操作前应认真检查设备状况及一、二次设备的“分”、“合”位置与工作前相符。

5.3.4.2 预定的一般操作也应按上述要求进行准备由值班长组织。 5.3.5 倒闸操作程序

倒闸操作程序按《倒闸操作标准化作业指导书》规定的倒闸操作程序进行。 防误闭锁装置管理

5.4.1 变电运维站必须严格执行国家电网公司和市公司防误工作的有关规定。 5.4.2 变电站防误装置应保持完好状态 现场运行规程应对防误装置使用有明确规定。 5.4.3 电气闭锁应有符合实际的图纸,微机防误装置应有审查后的逻辑闭锁条件文件。

5.4.4 防误闭锁装置应按主设备的要求进行巡视和维护、维护检修工作应有明确分工并有专人负责。在维护过程中应特别注意保证锁具、状态检测器等装置的实际位置不得发生改变,应定期检查、核对设备编码是否正确。