好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

框架式玻璃幕墙的施工方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

框架式玻璃幕墙的施工方法

7.1.框架式玻璃幕墙施工总体方案是:

充分利用现场作业面,统筹安排,在保证工程质量的前提下缩短现场施工工期。幕墙的立柱分区段自下而上安装,玻璃板块在区段内自上而下安装。

7.2.安装施工流程

放线→埋件纠偏及现场拉拔试验→安装钢支座→安装铝合金立柱→避雷系统安装→防火材料安装→横梁安装→安装玻璃面板→嵌缝、打胶→自检→清洁→验收 注:以上流程只体现主要的安装过程, 各工序均需有专职人员质检。 7.2.1 测量放线

按土建提供的基准中心线、水平线,经我方复验后进行幕墙的测量放线,须与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面引上,避免累积误差,测量放线时应注意在每天定时进行以减少温差的影响,测量时风力不应大于四级,该项工序是整个幕墙工程的重要部份,必须严格操作和检测,以保证放线准确无误。应沿楼板外沿弹出墨线或用钢琴线定出幕墙平面基准线,从基准线推出幕墙平面位置。

以此线为基准确定立柱的前后位置,从而决定整片幕墙的位置。 7.2.2 预埋件复测及拉拔试验

为了保证幕墙与主体结构连接牢固可靠性,幕墙施工安装前,应进行预埋件拉拔试验,并检查各连接位置与埋件位置是否符合设计要求。 标高偏差±10mm 轴线偏差±10mm 轴线前后差±10mm 检查完毕后,现场检测人员向项目经理提交埋件检查报告。 7.2.3 土建整改

-可编辑修改-

根据放线结果,对主体结构超差部位又确定影响外墙施工的,土建承包商应在一定时间内负责修正。 7.2.4 钢支座的预装

本工程钢支座连同绝缘垫片一起通过不锈钢螺栓预先安装与铝合金立柱上,随立柱在安装工作区段内从幕墙工程底部开始向上安装。 7.2.5 立柱的安装

幕墙铝合金立柱区段内从幕墙的底部开始向上安装,通过预埋件安装与主体结构上,并通过支座上长孔调节立柱进出位置。铝合金立柱的安装工艺如下: (1)对照施工图检查立柱的尺寸及加工孔位是否正确相符; (2)将立柱附件(芯套、防腐垫片、连接支座、铝码)等安装上立柱;

(3)安装立柱,通过调节螺栓调整立柱位置, 以确保立柱安装的安装误差符合规范。

(4)安装误差控制: 标高:+3mm 前后:+2mm 左右:+3mm

幕墙铝合金立柱通过钢支座与预埋件连接,钢支座、预埋件于工厂加工。幕墙铝合金立柱安装时,应特别注意钢、铝接触处的隔离(防腐垫片),以防止异种金属电化腐蚀。铝合金立柱安装完成后,须检查钢构件表面涂层,破损处应进行补刷。

立柱为竖向构件,是幕墙安装施工的关键之一,它的质量影响整个幕墙的安装质量。

-可编辑修改-

4.8.2.6 幕墙防雷系统的安装及技术保证措施

根据现行国标《建筑防雷设计标准》GB50057-94 进行防雷设计。 本工程建筑主体防雷已形成,整幢建筑物已处于均压中。幕墙系统与主体结构防雷可靠连接,形成电气通路。 特别注意:

在幕墙骨架安装过程中,已安装好的幕墙骨架应及时与建筑主体防雷系统连通,防止安装过程中雷击。 7.2.7 横梁的安装

立柱安装调整完毕后,即可安装横梁,横梁与立柱通过铝合金连接角码用螺栓连接。

横梁为水平构件,是分段在立柱中嵌入安装,横梁两端与立柱连接处缝隙注硅酮密封胶,此道硅酮密封胶有二重作用: (1)密封,保证室内冷凝水排除; (2)适应或消除横向温度变形的要求。

相邻两根横梁的水平标高偏差不大于1mm,同层标高偏差不大于4mm,同时应与立柱的嵌面板凹槽一致,其表面偏差不大于1mm;

同一层的横梁安装应自下而上进行,当安装完一层时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。

7.2.8 幕墙防火系统的安装及技术保证措施

根据《商业用房建筑设计防火规范》GB50045-95 和《建筑设计防火规范》GBJ16-87 进行防火设计,幕墙的上下封断是由防火保温层来完成的。 7.2.9 玻璃板块安装

-可编辑修改-

工地安装时应先对清图号,面板号以确认其安装位置,安装须在脚手架上进行。

明框玻璃安装前,预先在横梁玻璃槽内设置玻璃垫块。将玻璃置于骨架槽内,调整玻璃单元板块上下、左右位置,压紧铝合金压条,扣上铝合金装饰,注胶。 在安装前要清洁玻璃,四边的铝框也要清洁,应注意玻璃室内室外朝向;玻璃不能与其他构件直接接触。

玻璃安装,应控制玻璃接缝宽度一致,并保证接缝平直。 7.2.10 玻璃幕墙开启扇安装

区段玻璃幕墙固定玻璃板块安装完成后,进行玻璃幕墙开启扇安装。 7.2.11 嵌缝、密封打胶

幕墙板块组件安装完毕或完成一定单元时,即时对缝隙进行填缝处理,先将填缝部位用清洁剂按规定的工艺方法净化,塞入泡沫条,在胶缝两侧玻璃上贴宽12.7mm 的保护胶纸,用耐候胶填缝,注胶后要用污渍擦洗干净,做到耐候胶与玻璃组框粘接牢固,胶缝平整光滑。7.2.12 边界封修顶部封修在安装顶层板块时进行,并考虑防渗漏及保温要求;底部封修在板块安装至相应位置前进行。 7.2.13 清理

在每层板块安装完毕,清除现场杂物,待整个工程安装完毕清理现场及临时设施,交业主验收,同时准备撤离现场。 7.2.14 淋水试验和自检

现场采用消防龙头,对施工完的幕墙进行淋水试验,淋水量不小于4 L/min,时间10min。

要求无一处有渗漏水现象,通过自检。

-可编辑修改-

7.2.15 幕墙抗渗、排水技术保证措施

在幕墙的设计中,利用等压原理进行幕墙开启窗构造设计,利用幕墙结构形成的等压腔防治渗水,幕墙所用胶条选用耐候性强的三元乙丙胶条,保证胶条连接部位防渗漏质量;在幕墙的固定玻璃部分,采用内外二道硅胶密封,每块玻璃的下部都设有两个填有疏水海棉的排水口,把可能积蓄在横框上的雨水排到室外。

本工程在设计方面、材料选择、形成高质量安装施工均保证了幕墙抗渗、排水性能。

-可编辑修改-

框架式玻璃幕墙的施工方法

。框架式玻璃幕墙的施工方法7.1.框架式玻璃幕墙施工总体方案是:充分利用现场作业面,统筹安排,在保证工程质量的前提下缩短现场施工工期。幕墙的立柱分区段自下而上安装,玻璃板块在区段内自上而下安装。7.2.安装施工流程放线→埋件纠偏及现场拉拔试验→安装钢支座→安装铝合金立柱→避雷系统安装→防火材料安装
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ogmv738s60fvam2gyzr6h1tx45dea007lg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享