整理
一、工程概况
梧州市福兴时代广场5#楼工程,位于梧州市长洲区,红岭路7号,滨临香城小区。主体设计使用年限为50年,耐火等级为一级;防火等级为一级;防水地下室为一级,屋面为二级;地下室为六级人防。总建筑面积约27000平方米,地下室一层,主体结构地上六层,建筑高度为32.m,其中地下室为人防地下室。±0.00相当于绝对标高30.00米,基底标高约为25.15~25.05米。基础采用CFG桩复合地基,钢筋混凝土筏板基础,主体工程为全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。
二、编制依据
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3、建设部部颁标准《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》 4、中国建筑工业出版《建筑施工脚手架实用手册》 5、梧州市福兴时代广场5#楼工程
6、梧州市福兴时代广场5#楼工程施工组织设计 三、脚手架构造 (一)、脚手架类型
脚手架采用单立杆双排扣件式钢管架,沿建筑物四周交圈布置。 (二)、脚手架具体构造
序 号 种 类 .
尺寸要求 整理
1 2 3 4 5 6 7
立杆排距 立杆纵距 脚手架步距 横向水平杆间距 连墙点间距 内立杆距柱边 脚手架搭设最大高度 1.20m 不大于1.50m 1.2m 1.50m 竖直方向层层设置水平方向8m 300mm 28m 钢管柱箍横向水平杆纵向水平杆立杆外架局部平面示意图每楼层面处设置200mm高竹编板外侧刷红白相间油漆挡脚板钢管柱箍楼板面层高范围内大横杆步距平均分配纵向水平杆横向水平杆内挂密目网封闭立杆框架柱挡脚板钢管柱箍楼板面框架梁框架梁.
整理
1、架子基础
架子座落地基做80mm厚C10混凝土地坪,以保证地基不变形,作成自内向外3%的坡度。脚手架外侧设置排水沟。沿脚手架纵向(横向)设置50×200mm垫板(垫板长度不小于两跨),垫板必须铺放平稳、不得悬空。在垫板上放150mm×150mm×8mm钢板底座(钢板中心焊100mm长Φ25钢筋短棍),脚手架立杆放在底座上。并使同一垫板上立杆数量不少于2根。
外架基础示意图
1200立杆第一道拉接杆底座放在200×50通长木板上300×300排水沟框架柱10003%扫地杆2、立杆
在纵向水平杆与立杆的交点处,必须设置横向水平杆卡牢,立杆接头与相近的纵向水平杆的距离不得大于步距的三分之一。立杆与纵向水平杆必须以十字扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。立杆采用“一”字扣件连接,相邻立杆接头必须错开500mm,且不得在同一步架内。为避免架子受力不均匀,在立杆底部设纵横向扫地杆,扫地杆距垫板200mm。
开始搭设立杆时,每隔6m设置一根抛撑。抛撑与地面夹角在45o~60o之间,连接点中心至主节点的距离300 mm。至连墙杆安装稳定
.
整理
后,根据情况拆除抛撑。 3、纵向水平杆
纵向水平杆尽量采用6m的钢管,减少杆件接头,设置在立杆内侧,四周交圈。上下接头位置必须错开500mm,布置在不同的立杆纵距中,与相近的立杆的距离不大于纵距的三分之一。
≥5001a≤L/31AA2h33ha≤L/3L(a)L≥500A-A纵向水平杆对接接头布置(b)(a)接头不在同步内(立面);(b)接头不在同跨内(平面) 1-立杆; 2-纵向水平杆; 3-横向水平杆
h-步距
4、横向水平杆
贴近立杆布置,搭于纵向水平横杆之上,并用直角扣件扣紧,在相邻立杆之间根据需要加设一根或两根。在任何情况下均不得拆除贴近立杆的横向水平杆,其横向水平杆间距铺设脚手板时不得大于1m。靠墙一端的外伸长度400mm。 5、拉接杆
拉接杆紧贴楼板面,垂直方向层层设置(层高4.8m),楼层中部设置一道拉结点;水平方向每根框架柱两侧各设置两道。在框架柱根部用φ48钢管形成钢管柱箍,对双排架进行拉接。
钢管一端与双排架连接,一端设置横向水平杆用十字扣件连接
.
Lb2整理
(在立杆与大横杆交叉处,拉接钢管应与立杆扣件连接)。在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置拉接杆。
钢管柱箍
立杆纵向水平杆外架拉接示意图
6、剪刀撑
与立杆、水平杆同步搭设,在外侧立面整个长度和高度上连续设置,与地面夹角45o~60o,每道剪刀撑跨越7根立杆。剪刀撑钢管接头应用两只旋转扣件进行搭接,接头长度不得小于500mm。剪刀撑每节两端应用旋转扣件与立杆或横向水平杆扣牢。
外架立面示意图. 纵向水平杆剪刀撑立杆横向水平杆拉接杆楼板面楼板面楼板面