好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力设备交接和预防性试验规程(主要部分)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

10.2.1断路器专用油的新油应按SH0351《断路器油》进行验收。 10.2.2投运前及运行中断路器的试验项目、期和标准见表10-2。

表10-2投运前及运行中断路器的试验项目、期和标准 序号 项 目 水溶性酸pH值 机械杂质 游离碳 击穿电4 期 标 准 投入运行前油 ≥4 运行油 说 明 见表10-1序号2 外观目测 外观目测 1)按GB507和DL424.9法进行试验 2)进行直流泄漏试验的油开关,可不进行顶期油耐压试验 ≤0.03 ≤0.1 见表10-1序号3 1 2 3 1)交接时 ≥5.4 2)110 kV及以上新设备投运前及大修后检验项1-6年,运行中为1年,检验项目为序号4 3)110 kV以下新设≥140(10号、25号油) ≥(45号油) 无 无较多碳悬浮于油中 110 kV及以下≥35 110 kV以上≥40 110 kV及以下≥30 110 kV以上≥35 压(kV) 目序号酸5 值(mgKOH/g) 闪点(闭不应比左栏要求低5℃ 见表10-1序号4 口)(℃) 备投运前或大修后检验项目序号1-6年,运行中不大于36 年,检查项目序号4 4)少油断路器(油量为60kg以下)小于3年或以换油代替 10.3 SF6气体

10.3.1 SF6新气到货后,充入设备前应按GB12022验收。每批产品按十分之三的抽检率复核主要技术指标。 10.3.2 SF6气体在充入电气设备24h后,可进行试验。 10.3.3关于补气和气体混合使用的规定:

1)所补气体必须符合新气质量标准,补气时应注意接头及管路的干燥; 2)符合新气质量标准的气体均可混合使用。 10.3.4交接时及运行中SF6气体的试验项目、期和标准见表10-3

表10-3交接时及运行中SF6气体的试验项目、期和标准 序号 1 项 目 湿度(20℃v/v)(μl/l) 期 2)1-3年(110 kV标 准 交接时及大修后不大于150 运行中不大于300 说 明 1)按GB12022《工业六氟化硫》、SD306《六氟化硫气体中水分含量测定法(电解法)》进行 1)交接时 1)断路器灭弧室气室: Word文档资料

.

及以上) 2)其他气室: 3)大修后 交接时及大修后不大于250 4)必要时 运行中不大于500 2)新装及大修后1年复测1次,如湿度符合要求,则正常运行1-3年测1次 3)期中的“必要时”是指新装及大修后1年复测湿度不符合要求或漏气超过表5-1中序号2的要求时,按实际情况增加的检测 密度(标准2 状态下)(kg/m) 3 4 5 6 四氟化碳(%) 毒性 酸度3必要时 6.16 按SD308《六氟化硫新气中密度测定法》进行 必要时 无毒 按SD312《六氟化硫气体毒性生物试验法》进行 按SD307《六氟化硫新气中酸度测定法》或用检测管进行测量 按SD311《六氟化硫新气中空气、四氟化碳的气相色谱测定法》进行 见序号5 按SD309《六氟化硫新气中可水解氟化物含量测定法》进行 按SD310《六氟化硫新气中矿物油含量测定法(红外光脯法)》进行 1)大修后 ≤0.3 2)必要时 1)大修后 ≤0.05 (μg/g) (m/ m)2)必要时 空气(m/ 1)大修后 1)交接时及大修后≤0.05 m)(%) 可水解氟化物2)必要时 2)运行中≤0.2 1)大修后 ≤1.0 2)必要时 1)大修后 ≤10 2)必要时 7 8 (μg/g) 矿物油(μg/g) 11 避雷器

11.1 阀式避雷器的试验项目、期和标准见表11-1

表11-1阀式避雷器的试验项目、期和标准 序号 项 目 绝缘电阻 期 1)交接时 2)大修后 1 3)每年雷雨季前 4)必要时 电导电流及串联组合元2 件的非线性因数差值 1)交接时2)大修后 3)每年雷雨季前 Word文档资料

1)FZ、FCZ、FCD型避雷器的电导电流参考值见附录F,还应与历年数据比较,不应有显著变化。 2)同一相串联组合元件的非线性因数差值,不应大于0.05,电导电流差值(%)不应大于30%。 1)施加的直流电压应符合GB/T16927.1-1997的要求,应利用屏蔽线在高压侧测量。 2)由两个以上元件组成的避雷器应对每个元件进行试验。 3)非线性因数差值及电导电流相差值标 准 1)FZ(PBC,LD)、和FCD型避雷器的绝缘电阻自行规定,但与前一次及同类型的测量数据进行比较,不应有显著变化。 2)FS型避雷器的绝缘电阻应不低于2500 MΩ 说 明 1)用2500V及以上兆欧表 2)FZ、FCZ和FCD型主要检查并联电阻通断和接触情况。 .

4)必要时 3)试验电压如下: 元件额定 电压(kV) 试验电压U1(kV) 试验电压U2(kV) 4 6 10 16 20 24 - - - 8 3 6 10 15 20 30 计算见附录F。 4)可用带电测量法进行测量,如对测量结果有疑问时,应根据停电测量的结果做出判断。 5)如果FZ型避雷器的非线性因数差10 12 值大于0.05,但电导电流合格允做换节处理,换节后的非线性因数差值不应大于0.05。 6)运行中PBC型避雷器的电导电流一般应在300-400μA围。 带有非线性并联电阻的阀型避雷器,只在解体大修后进行。 工频放电电压 1)交接时 2)大修后 1)FS型避雷器的工频放电电压在下列围 额定电压(kV) 交接9-11 16-19 26-31 修后 运行中 8-12 15-21 23-33 3 6 10 3)1-3年 放电电4)必要3 时 压(kV) 时大2)FZ、FCZ和FCD型避雷器的工频放电电压参考值见附录F 底座绝缘电阻 1)交接时 2)每年雷雨季自行规定 用2500V及以上兆欧表 4 前 3)大修后 4)必要时 放电计数器动作检查 1)交接时 2)每年雷雨季测试3-5次,均应正常动作。 5 前 3)大修后 4)必要时 6 密封检查 1)大修避雷器腔抽真空至(300-400)×133Pa后, Word文档资料

.

后 2)必要时 在5min,其部气压的增加不应超过100Pa 注:变压器10kV侧及变压器中性点避雷器,随变压器试验期 11.2无间隙氧化物避雷器试验项目、期和标准见表11-2

表11-2无间隙氧化物避雷器试验项目、期和标准

序号 项 目 绝缘电阻 期 2)3-5年(6-10kV1 避雷器) 3)3-5年(500kV避雷器) 4)必要时 直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下2 的泄漏电流 1)交接时 1)不得低于GB11032规定值 2)3-5年(6-10kV避雷器) 3)3-5年(500kV避雷器) 4)必要时 运行电压下的交流泄漏电流 1)交接时 1)测量运行电压下的全电流、阻性电流2)新投运的35kV及以上者,投运3个月后3 带电测量一次,以后每个雷雨季前、后各测量一次 3)必要时 工频参考电流下的工频4 参考电压 1)交接时(35kV及以上者) 2)必要时 5 6 底座绝缘电阻 放电计数器1)交接时 自行规定 2)必要时 1)交接时 测试3-5次,均应正常动作 1) 用2500V及以上兆欧表 2) 可在带电状态下检查 可在带电状态下检查 应符合GB11032或制造厂规定 1) 测量时的环境温度宜为20±15℃ 2) 测量应每节单独进行,整相避雷器有一节不合格,应更换该节避雷器(或整相更换) 或功率损耗,测量值与初始值比较,不必须停电检查 应适当缩短检测期。 1)测量时应记录环境湿度,相对温度,和运行电压,应注意瓷套表面状况的2)可用第一次带电测试代替交接试2)U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较,变化不应大于±5% 3)0.75U1mA下的泄漏电流不应大于50μA 1)测量时应记录环境温度和相对湿度 2)测量电流的导线应使用屏蔽线 3)初始值系指交接试验或投产试验时的测量值 标 准 2)35kV及以下,不低于1000MΩ 说 明 用2500V及以上兆欧表 1)交接时 1)35kV以上,不低于2500 MΩ 应有明显变化,当阻性电流增加一倍时,影响及相间干扰的影响。 2)当阻性电流增加到初始值的150%时,验,并作为初始值。 Word文档资料

.

动作检查 2)每年雷雨季前 3)必要时 11.3 35KV及以下带串联间隙的金属氧化物避雷器

35KV及以下带串联间隙的金属氧化物避雷器试验项目、期和标准见表11-3

表11-335KV及以下带串联间隙的金属氧化物避雷器试验项目、期和标准

序号 1 工频放电试验 底座绝缘电3 阻 放电计数器动作检查 项 目 绝缘电阻 期 1)交接时 2)1~3年 3)必要时 2 1)交接时 2)必要时 1)交接时 2)1~3年 3)必要时 4 1)交接时 2)必要时 测试3~5年,均应正常动作 自行规定 用2500V及以上兆欧表 标 准 绝缘电阻自行规定,但与前一次及同类型的测量数据进行比较应无显著变化 工频放电电压应符合制造厂的规定 用2500V及以上兆欧表 说 明 11.4GIS用金属氧化物避雷器的试验项目、期和标准:

a)避雷器大修时,其SF6气体按表10-3的规定 b)避雷器运行中的密封检查按表5-1的规定 c)其他有关项目按表11-2中的规定。 11.5避雷器带电试验

a)系统电压等级35kV及以上的金属氧化物避雷器可用带电测试替代定期停电试验,但对500kV金属氧化物避雷器应3-5年进行一次停电试验。

b)35kV及以上阀式避雷器可用带电测试替代停电试验,标准可自行规定。

c)金属氧化物避雷器测试容分别为运行电压全电流、阻性电流峰值和功率损耗,判别标准见表11-2序号3。 13 二次回路

13.1二次回路的试验项目、期和标准见表13

表13二次回路的试验项目、期和标准 序号 项 目 绝缘电阻 期 1)交接时 1 2)大修后 3)更换交流耐压 1)交接时 2 2)大修后 3)更换二次线时 15 接地装置

16.1接地装置的试验项目、期和标准见表15

表15接地装置的试验项目、期和标准

Word文档资料

标 准 1)直流小母线和控制盘的电压小母线,在断开所有其它并联支路时不应小于10 MΩ 2)二次回路的每一支路和断路器、隔离开关、操作机构的电源回路不小于1 MΩ,试验电压为1000V 1) 不重要回路可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替 2) 48V及以下回路不做交流耐压 3) 带有电子元件的回路,试验时应将插件取出或两端短接 说 明 用500V或1000V兆欧表 二次线时 在比较潮湿的地,允降到0.5 MΩ

电力设备交接和预防性试验规程(主要部分)

.10.2.1断路器专用油的新油应按SH0351《断路器油》进行验收。10.2.2投运前及运行中断路器的试验项目、期和标准见表10-2。表10-2投运前及运行中断路器的试验项目、期和标准序号项目水溶性酸pH值机械杂质游离碳击穿电4期标准投入运行前
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5oerz0xqn60zdc523xwm17c19373fh00gow
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享