电力设备交接和预防性试验规程(主要部分)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

110 220 500 126.0 252.0 550.0 200 360 395 630 680 (195) 306 336 536 578 95 85(200) 85 140 80 72() 72 120 375 750 1050 1175 319 638 892 999 注:1)括号数值适用于小接地短路电流系统;2)操作波的波形为『100×1000(0)×200(90)』μs 负极性三次。 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值 额定电压(KV) 2-3 6-15 20-35 110-220 500 试验电压峰值KV 5 10 20 40 60 10℃ 11 22 33 33 20 20℃ 17 33 50 50 30 在下列温度时的绕组泄漏电流值(μA) 30℃ 25 50 74 74 45 40℃ 39 77 111 111 67 50℃ 55 112 100 60℃ 83 166 250 250 150 70℃ 125 250 400 400 235 80℃ 356 570 570 330 2005年规程修订部分 三、电力变压器及电抗器 1、表3-1序号2直流电阻

增加:三相不平衡率判断――变化大于0.5%应引起注意,变化大于1%应处理. 增加:三相大小顺序不变。 2、表3-1序号3绝缘电阻

大型变压器不进行温度换算。大于10000M时不以下降70%判断。 3、表3-1序号13变比

单相变压器组成的三相变压器组应在组成后检查组别。 4、表3-1序号17局部放电 增加110KV交接时;

5、表3-1序号21压力释放阀

交接时(出厂有报告可不作);5年或大修后。 6、表3-2

序号9、10、11进行讨论,建议序号9、10交接时不进行该项试验; 四、互感器 电流互感器

1、表4-1序号9励磁特性曲线

在说明中加入:“应在拐点附近测量5-6个点;对于拐点电压较高的绕组,现场试验电压不超过2KV。” 2、表4-1序号6局部放电

2.1 35KV固体绝缘CT试验期改为:交接时、必要时;

2.2 试验程序及标准应按GB1208-1997《电流互感器》进行更新;

局部放电允水平(1998年5月后)

局部放电允水平PC CT绝缘类型 35KV固体绝缘 预加电压KV 工频交流耐压值得80% 110KV及以上油浸式、局放测量电压KV 1.2Um 1.2Um/√3 Um 交接时/大修后 50 20 10 Word文档资料

.

SF6气体绝缘 3、SF6绝缘电流互感器

1.2Um/√3 5 3.1气体湿度 在说明中加:安装后,密封检查合格后可对互感器充SF6气体至额定压力,静置1h后进行SF6气体微水测量。 3.2气体密度继电器校验 期:交接时1-3年。

3.3老练及耐压试验。期:交接时、必要时。说明:现场安装、充气后必须进行老练及耐压试验,条件具备时还应进行局部放电试验。试验程序按照原电力公司发输电输『2002』58号附件2《预防110KV――500KV互感器事故措施》的要求进行:气体湿度测量合格后进行老练试验:1.1Un(10min)→0→1.0Un(5min)→1.73Un(3min)→0(Un指额定相对地电压).老练试验后进行耐压试验,试验电压为出厂试验值的90%.

电压互感器 电磁式电压互感器

1表4-2序号6局部放电

1.1 15.75—35KV,固体绝缘PT试验期改为:交接时、必要时; 1.2 试验程序及标准应按GB1207-1997《电压互感器》进行更新:

局部放电允水平(1998年5月后)

局部放电允水平PC 绝缘类型 15.75-35KV固体绝缘 预加电压KV 预加电压为其感应耐压值得80% 局放测量电压KV 交接时 相对地电压互感器 相对相电压互感器 110KV及以上,油浸式 预加电压为其感应耐压值得80% 相对地电压互感器 1.2Um/√3 相对相电压互感器 2、表4-2序号7空载电流测量

2.1期改为:交接时、1-5年、必要时。

电容式电压互感器、电容器

在电容量及介损测量:在说明部分加:若高压电容器分节,则试验应针对每节单独进行。

五、开关设备

1、表5-1序号4说明改为“对定开距断路器和带有合闸电阻的断路器应进行断口间耐压试验。

说明中增加“罐式断路器应在耐压试验前进行老练试验,老练试验施加的电压与时间可由制造厂与用户协商,也可参照以下程序:

a)1.1倍设备额定相对地电压10min,然后下降到0。

b)1.0倍设备额定相对地电压5min,然后升到1.73倍设备额定相对地电压3min,最后上升到现场交流耐压额定值1min” 2、表5-1序号8将“制造厂有要求时测”删掉。

3、表5-1序号9:项目:断路器的时间特性:应改为:断路器合、分闸时间、合分时间、及不同期性。同期增加“1-3年”。 4、表5-3序号5:项目名称应改为:机械特性试验。期增加“1-3年”,标准里补充: 1)分、合闸时间、分、合闸速度应符合制造厂规定; 2)分闸不同期不大于2ms,合闸同期不大于3ms;

3)合闸弹跳时间对于12KV不大于2ms、对于40.5KV不大于3ms,分闸反弹幅值不大于触头开距的20%”。

5、另:关于控制和辅助回路的耐压值在DL/T593的最新修改中有新的规定,但还未发布,如果有改动意见按照新标准实施。

Word文档资料

1.2Um 5 5 1.2Um 1.2Um/√3 50 20 20 10 1.2Um Um .

八、电力电缆线路

8.1.4 b)停电超过1个月但不满1年的:作规定耐压试验值得50%,耐压1分钟。c)停电超过1年的电缆线路必须做常规耐压试验。

8.1.5 新敷设的电缆投入运行3-12个月,一般应作1次耐压试验。 表8-2第4标准中(2)1-300Hz谐振耐压试验

交接时:35KV及以下 2U0 5min 66KV 110KV 1.7U0 5min 220KV 1.4U0 60min 十一、避雷器

金属氧化锌避雷器试验项目:

序号2预试时采用的75%U1mA中的U1mA应采用交接时的数据,而不能使用预试时测量得到的U1mA。 表11-2序号5、6中说明里删掉“可在带电状态下检查”以免引起误会。

十二、接地装置

1、项目1中的《标准》修改为: R≤2000/I (1)

式中I――经接地装置流入地中的短路电流,A; R---考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω;但必须采取措施以保证发生接地短路时,在接地装置上:

1) 接触电压和跨步电压均不超过允的数值; 2) 做好隔离措施,防止高电位引外和低电位引发生; 3) 3-10KV避雷器不动作

项目1中的《说明》去掉第3) 4),保留1)、2) 需要单独增加的项目:

线路避雷器:按照华北电集生『2003』14文增加线路用金属氧化锌避雷器试验项目及标准。

Word文档资料

电力设备交接和预防性试验规程(主要部分)

.110220500126.0252.0550.0200360395630680(195)3063365365789585(200)851408072()7212037575010501175319638892999注:1)括号数值适用于小接地短路电流系统;2)操