1.减少静电荷发生
①在易燃区、特别是在装有易燃液体容器的开孔口边,不要用塑料袋等擦拭设备。进料时,进料管要插到容器底部以减小冲击,防止飞溅。 ②控制流速
一般苯、汽油的罐装速度不要超过3.5~4m/s;煤油、喷气式飞机燃料洗涤用的轻汽油的流速应不超过0.64m/s;所算得的值,流速V用“m/s”,管径d用“cm”表示,得出表1。 表1 见表
③在经常发生摩擦的地方,可根据表2的带电顺
第2页/总7页
工作管理样本 | WORK MANAGEMENT
序来选择适当的材料进行组配,以减少静电的发生。在表2上互相靠近的两种材料发生摩擦所能产生的静电荷较少,表2左起由上往下,然后由左向右,是带电性由正到负的过程。 表2 见表
* 是一种聚偏二氯乙烯系合成纤维 * * 是一种丙烯腈、氯乙烯共聚纤维 2.防止静电的积聚
为降低静电的电位,采取防止静电荷积聚的方法有:
①接地:在易燃易爆区内,凡是可能产生静电的机器、设备、管道、用具等都要接地。接地电阻按一般规定不得大于100Ω。绝缘性管道上的金属接头必须接地,绝缘管本身,应在管道外部或内部绕以金属线并接地。
设备采用法兰连接或容器与顶盖之间有间隔时需用导线连接。
第3页/总7页
工作管理样本 | WORK MANAGEMENT
②电导率低于10的10次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)Ω·cm的物质不会积累静电荷,因此可以在绝缘性物质中掺加某些物质以提高电导率,促进静电荷的消失。例如:在汽油中加入2%的醋酸;在轻汽油中加3%~4%的乙醇、0.01%~0.1%的的油酸镁或0.1%醋酸;在汽车轮胎、工作鞋或地板中掺加一些粒状或纤维状炭或金属粉末(不锈钢);在化纤、塑料中,使用亲水性油剂;在液体中加金属皂;在传动皮带上涂甘油等,也可以涂刷含有吸湿性盐、聚乙二醇的溶剂、静电防止剂等。 ③ 提高操作环境的空气相对湿度。湿度达到70%以上,就没有静电危险。所以在静电灾害危险性大的地方,采用调湿装置、喷洒水、挂湿布等办法来提高湿度。但要注意如果带电体是绝缘性的,它的表面一有水或导电性介质存在,电荷反而会集中而增大放电能量。
④ 用金属屏蔽法,降低静电电位。
⑤ 利用人工安全电晕放电,使空气离子化发生微
第4页/总7页
工作管理样本 | WORK MANAGEMENT
弱放电以中和带电体的电量。 3.防止人体带电
① 用金属网、金属板等导电性材料来屏蔽带电体,以防止带电体向人体放电。
② 在直接接触静电带电体时,应用带金属细丝、导电性纤维混纺的手套;穿防静电鞋或铜钉钉穿鞋底的鞋子,防静电鞋的电阻应为10的5次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)~10的8次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)Ω;穿防带电的工作服。在湿度高的时候,棉布工作服也能防止静电,但湿度低于50%时就和化纤衣服一样能带电。
③ 易燃场所的入口处,装设硬铝或其它导电金属的走道接地地板,同时扶手也要接地。
④ 提高地板的导电性。洒水是最简便的;也可使用导电性地毯或混凝土之类。地坪的电阻系数R的值应该小于10的9次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)Ω·cm。