某商品住宅项目安装工程施工组织设计(DOC 41页)
杭政储出(2013)64号地块商品住宅(设配套公建)项目 安装工程施工组织设计
目 录
- 4 -
杭政储出(2013)64号地块商品住宅(设配套公建)项目 安装工程施工组织设计
- 4 -
杭政储出(2013)64号地块商品住宅(设配套公建)项目 安装工程施工组织设计
安装工程施工组织设计
第一章 工程概况 一、工程说明
1、工程名称: 杭政储出[2013]64号地块商品住宅(设配套公建)项目;
2、结构类型及层数: 框架结构,地下2层,地上1-11层; 3、总建筑面积: 36038.98m;
4、建设单位:杭州新城鼎宏房地产开发有限公司 5、设计单位: 浙江南方建筑设计有限公司 6、勘察单位:浙江城建勘察研究有限公司 7、监理单位:浙江中兴工程建设监理有限责任公司 8、施工单位:浙江宝华控股集团有限公司. 二、安装工程概况
1、建筑电气部分:
⑴、本工程的建筑电气包括本楼的变配电系统﹑照明(应急照明)﹑动力配电﹑消防
防雷接地系统,在地下一层设有专用变电所一座。动力配电柜落地安装于10#槽钢上。各照明配电箱,除强电井、防火分区隔墙上明装外,其它均为暗装(剪力墙上及人防抗暴墙除外),安装高度为底距地1.5m。变、配电室、电梯、机房、大厅、疏散楼梯、前室及其他重要场所设有应急照明。各个出入口门上设有疏散指示灯。照明跷板开关暗装高度1.3m,插座均采用安全型暗装距地0.3m。施工安装时要保证三相负荷平衡,凡安装高度低于2.4m的灯具需增设BVR-1X2.5(PE)线。
⑵、电缆桥架除规定外,均需采取防火保护措施,在穿越剪力墙、楼板时的孔洞均应采用防火材料进行封堵。水平敷设时,底距地不低于2.5m,电缆桥架的吊架通过金属膨胀螺栓进行安装。
⑶、各配电干线沿电缆桥架敷设,出电缆桥架穿相应钢管敷设,由各配电箱引出的各支线均穿钢管沿墙或沿楼板敷设,同一桥架内敷设的双路电源线路,在桥架的两侧敷设。中间加隔板,在首尾、转弯及每隔2米进行固定,在首尾、转弯及每隔50米处应有编号,型号
- 4 -
2
杭政储出(2013)64号地块商品住宅(设配套公建)项目 安装工程施工组织设计
及起至关系标记。桥架内敷设一根YJV-25㎜2电缆作接地干线,桥架之间跨接接地,采用BVR1*16导线。
⑷、非消防设备用电干线竖井照明采用密集型母线槽,其他采用交联聚氯乙烯铜芯电缆沿桥架敷设。照明动力配电支线均采用铜芯线穿管(SC焊接钢管),沿墙、楼板内暗敷,管线敷设线路较长的,按规范要求预埋过路接线盒。
⑸、本工程采用TN-C-S型保护方式,零线(N)与PE线严格分开,所有带电设备的金属外壳与PE线须可靠连接,消防报警、弱电机房、电梯机房的保护线采用专用接地线由基础接地网引入,电气接地与防雷接地共用接地装置,接地电阻小于1Ω,接地装置采用基础主钢筋环行焊接而成。
⑹、本工程属二类防雷建筑,接闪器采用屋顶暗敷避雷带加避雷小针,引下线利用柱内二根大于Φ16主钢筋对焊接而成,引下线间距不大于18米,所有突出屋面的金属物体应与屋面避雷带可靠焊接。为防雷侧击,30m以上每层沿建筑物周边采用镀锌Φ12圆钢设水平均压环,30m以上墙上的栏杆、门窗等较大金属物体均应与防雷装置可靠连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均应与防雷装置可靠连接。在地下一层变电所内设总等电位联结箱,带淋浴的各个卫生间内均设局部等电位联结箱,局部等电位联结箱联结须用一25*4扁钢与卫生间地面钢筋网可靠焊接。 2、电气消防:
⑴、本工程根据有关规范无需设置火灾自动报警系统,只设置消火栓联动控制及电梯迫降系统,应急照明及疏散照明。消控中心设有火灾事故紧急广播系统,每层设置事故广播扬声器,靠墙初为壁挂式,中央为嵌入式或吸顶式扬声器,火灾事故广播线路不应与其他回路同管。消控中心要有净高30㎝架空活动地板以便走线。 3、人防电气
⑴、本人防工程电气有照明、应急(战时)照明、动力配电、人防通风方式信号控制、接地和火灾自动报警系统。
⑵、本工程有二个人防防护单元,每个人防防护单元设置两路电力系统电源及一路战时区域电源供电。电力系统电源引自变电所低配屏专用回路,电压~380/220V,电缆穿管引入。战时电源引自区域人防电力线网。人防工程的防护单元设有独立的供配电系统,电源配电箱设在靠近负荷中心的清洁区。
⑶、在各个人员出入口,连接通道的门框墙上均预埋4根GG50的镀锌钢管。本人防工程采用TN-S保护方式,工事内PE线和N线严格分开;接地极利用土建基础钢筋,接地网选用地板上、下层主钢筋,纵向钢筋每隔10米、横向钢筋每隔5米,交叉处主钢筋接点焊接,
- 4 -