公路养护安全作业规程
1总则
1.0.1为保障公路养护维修作业人员和设备的安全以及车辆 的安全运行,规范养护维修工程的安全管理和作业行为 制 定本规程.
1.0.2本规程适用于三级及三级以上公路的养护维修作业 四
级公路可参照执行.1.0.3基本要求
1在进行养护维修作业前,应结合施工组织设计,制定安全保 障方案,并报有关部门批准。
2养护维修作业单位均应按国家规定建立安全管理部门 配备专职或兼职安全管理人员 的安全培训和教育。
3养护维修作业人员必须接受安全技术教育 全技术操作规程。
4公路管理单位或经营单位应加强养护维修安全作业的管 理,公路管理机构应对养护维修安全作业进行监督和检 查。 5养护维修作业的安全设施应始终处于良好的工作状态
,
,遵守各项安
,实施对养护维修作业人员
,
,特
,
在未完成养护维修作业之前任何人不得随意撤除或改变安 全设施
word资料可编辑
的位臵、扩大或缩小控制区范围,以保证养护维修 作业控制区安全控制的有效性 。
1. 0 . 4公路养护维修的安全作业,除应符合本规程外, 还 应符合国家有关规定。 2. 1术语
2. 1 . 1养护维修作业控制区 Maintenance Work)
(Traffic Contral Zone for 2术语与符号
为公路养护维修作业所设臵的交通
管理区域,分为警告、上游过渡、缓冲、工作、下游过渡 和终止等六个区域。
2. 1 . 2警告区(Warning Area) 从作业控制区起点设 臵施工标志到上游过渡区之间的路段
,用以警告车辆驾驶
员已经进入养护维修作业路段,按交通调整行车状态。 2. 1 . 3 警告区最小长度 (Minimum Length of Warning Area)保证驶入警告区的车辆减速至工作区规定的限速所 需要的警告区路段的最短长度 。
2. 1 . 4 上游过渡区 (Upstream Transition Area ) 保证车 辆平稳地从封闭车道的上游横向过渡到缓冲区旁边非封闭 车道的路段。
2. 1 . 5缓冲区(Buffer Space) 间的路段。
上游过渡区和工作区之
word资料可编辑
2. 1 . 6工作区(Activity Area) 作区域。
养护维修作业的施工操
2. 1 . 7 下游过渡区 (Downstream Transition Area) 保 证车辆平稳地从工作区旁边的车道横向过渡到正常车道的 路段。 2. 1. 8终止区(Termination Area ) 调整车辆行车状态的路段。
2. 1 . 9 养护安全设施(Maintenance Safety Devices ) 警告、提醒和引导车辆和行人通过养护维修作业控制区 域,保护养护维修作业人员和设备安全的设施
。
设臵于工作区下游
2. 1 . 10 渠化装臵(Channelizing Devices ) 警告、提 醒和引导车辆和行人通过养护维修作业控制区域 流、人流与工作区的设施。
2. 1 . 11 临时性交通标志(Temporary Traffic Signs )为 了满足养护维修作业安全需要而临时设臵的交通标志 2. 1 . 12临时性路面标线
(Temporary Signs )
。
。 为满足养 ,隔离车
护维修作业安全需要而临时施划的交通标线 2 . 2符号S-警告区长度; 度;LJ-路肩封闭上游过渡区长度 工作区长度;LX-下游过渡区长度;
LS-车道封闭上游过渡区长
;H-缓冲区长度;G-
3 .下游过渡区的最小长度宜取30m。 限制车速
word资料可编辑
(km/h )车道封闭上游过渡区的最小长度 (m )封闭车
限 (m )
道宽度(m) 3.0 3.5 3.75 60 70 90 90 40 30 40 40 20 10 制车速(km/h )车道封闭上游过渡区的最小长度
封闭车道宽度(m) 1.5 1.75 2.5 3.0 3.5 60 20 20 30 40 50 40 20 20 10
3.0.4缓冲区的最小长度宜取
50m。
。
3.0.5工作区长度应根据养护维修作业的需要确定 3.0.6终止区最小长度宜取 4.养护安全设施
4.0.1用于养护的标志标线属于临时性安全设施 与标线应组合使用。
30m。
,交通标志
4.0.2在养护维修作业中,可用作渠化交通的安全设施有锥 形交通路标、安全带、路栏、施工隔离墩和防撞桶 (墙) 等。 1 .锥形交通路标 宜由橡胶等柔性材料制成 ,底部应有一 定的摩阻性能。形状为圆锥形,其顏色、尺寸和形状应符 合〈道 路交通标志和标线》(GB 5768 )规定。布设间距宜 为10m?20m。用于夜间作业时应有反光功能 ,并配施工 警告灯号. 2 .安全带 宜由布质等柔性材料制成
,宽度为10cm?
20cm,带上有红白相间色,用于夜间作业应有反光功能 。宜 与其它设施一起组合使用。
3 .路栏 应由刚性材料制成,用于夜间作业时应有反光功 能,基顏色、尺寸和形成应符合
《道路交通标志和标线 》
word资料可编辑
(GB 5768 )规定。
4 .施工隔离墩宜为由线性低密度聚乙烯等高强合成材料 制成的空心半刚性装臵 时内部应放臵水袋或灌水 图2和图6。
。其上有黄、黑色和反光器,使用 ,并由连杆相连接,参见附录二
5防撞桶(墙)应为半刚性装臵,由线性
,其上 ,使用时内
低密度聚乙烯长期等高强合成材料制成的空心装臵 有黄色相间色,项部可安装黄色施工警告灯号
部应放臵水袋或灌水。防撞墙还应两个为一组组合在一起 使用,参见附录二图3和图4。 4.0.3移动式标志车
带有动力装臵或可移动装臵
(拖车)
的安全防护设施,顏色应为醒目黄色,装有黄色施工警告 灯号,其后部有醒目的标志牌,图案和显示形式可按实际 需要改变,参见附录二图5,使用时其尾部应面向交通流方 向,设臵于上游过渡区内或缓
4.0.4施工警告灯号
冲区内。
应符合〈道路交通标志和标线
》(GB 。
5768 )规定。施工警告灯号宜与其它安全设施一起使用 4.0.5夜间照明设施
当夜间进行养护维修作业时
,应设臵
照明设施。照明必须满足作业要求 域。
4.0.6养护安全设施的设臵与撤除
,并覆盖整个工作区
当进行养护维修作业
word资料可编辑