施工组织设计
第一章、编制依据
根据楚雄市鹿城镇青龙社区杨基屯居民小组安置小区场地平整(一期)建设项目施工招标文件、招标答疑、工程设计图纸及对工程所在地现场的踏勘,我公司对本施工组织设计的编制原则、内容进行了充分的研究论证。本施工组织设计将为以后的工程施工与管理,确保优质、高速、安全、文明地完成本工程施工任务提供有力的保障和极大的方便。
本施工组织设计编制依据:
1、楚雄市鹿城镇青龙社区杨基屯居民小组安置小区场地平整(一期)建设项目施工招标文件;
2、中共双柏县党校整体异地新建场地平整项目施工图纸。 3、施工现场实地踏勘获得的第一手资料; 4、相应的现行建筑施工规范及国家有关文件法规; 5、《建筑工程及建筑安装工程质量检验评定标准》; 6、楚雄市有关提高建筑安装工程质量的规定; 7、楚雄市有关文明施工安全标化现场管理规定;
8、楚雄市有关劳务、计生、治安、环卫、城建等制定的政策、法规;
9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;
10、公司ISO9002质量体系、《质量手册》、《程序文件》及《技术标准》。
第二章、工程概况
工程名称:楚雄市鹿城镇青龙社区杨基屯居民小组安置小区场地平整(一期)建设项目
建设单位:楚雄市鹿城镇青龙社区杨基屯居民小组
建设地点:鹿城镇东南片区东南新城11号路与园丁小区交叉口 建设规模:场地平整土方开挖169.63立方米、缺土内运47474.5立方米、土方回填47644.17立方米。
第三章、施工管理机构及劳动力安排
一、施工管理组织机构
根据本工程的特点及本工程的重要性,我们组织施工的指导思想是科学管理,严格要求,文明施工和采用先进的施工手段。工程质量的好坏,进度的快慢,直接影响到整个工程的社会声誉。我公司以ISO9002质量保证体系为标准,采用项目法管理,实行网络化、信息化施工管理。积极推广应用十项新技术,确保工程质量和施工工期的实现,为建设单位提供良好的施工服务。
1、公司决定抽调一支作风顽强、技术过硬的施工队伍,组建成一个具有较强综合协调能力和丰富施工经验的项目管理班子来承担本工程的施工任务。
2、根据本工程建设的规模、质量及工期要求,我们把现场管理
人员划分为四条线:
生产线:负责担任本工程的生产总调度。重点抓本工程的施工进度,并做好现场生产调度、安全生产、文明施工等生产一线综合工作。
技术线:专门负责本工程的施工技术,管理好工地内的观砌,处理技术上的疑难点,会同建设单位、监理部门及设计院做好技术工作,同时要及时解决施工现场发生的一切技术方面的问题。
质安线:专门负责本工程的质量安全这一关键问题,同时做好各方面的协调工作,是工地创文明标化的现场直接指挥者。
后勤线:专人负责做好本工程的后勤保障工作,同时做好预算、财务、材料、机修、保安、计生等一系列事务。
二、施工管理人员名单及管理职能
为实现我公司对本工程质量、工期、安全文明施工的庄重承诺,认真贯彻执行公司的质量方针,优质高速地完成本工程施工任务,推进我公司的名牌战略。经公司慎重研究,项目部主要管理人员如后(详见人员管理机构配备表。)
三、劳动力配备计划
根据开工日期和总工期要求,编制劳动力需要量计划,组织各相关工种进场,安排好进场职工生活,并做好入场职工的教育工作,通过教育增强质量、安全、防火、防盗和文明施工意识。
项目作业层以各主要工种班组为主体,选派操作技术精良,能吃苦耐劳的生产班组进场施工,遵守各项规章制度,严格遵守施工操作
规程,切实执行网络计划,熟悉图纸并认真执行质量检验评定标准,为保证工程质量和施工进度奠定基础。
1、人员到岗到位
在开工前一周内,项目部所有施工管理人员全部到位,施工人员则根据现场施工进度需要分批进场。
2、班组配备
机械班、测量班由责任心强的人员组成,技术精细,技术力量雄厚,施工经验丰富,能承担各类工程、吃苦耐劳、敢打敢拼曾创出许多主体优良工程,历年来被公司评为先进班组的队伍承担施工。
四、具体施工部署
(一)、施工方案确立
1、优先安排好直接影响项目施工经济效益的为全场性服务的施工设施,如现场供水、供电、通讯、道路和场地平整,以及各项生产、生活临时设施。
2、在方案确定过程中集思广益,在诸多可行方案中选择最优方案,努力提高机械化和工厂化施工程度,减轻劳动强度,提高劳动生产率,保证工程质量,降低工程成本;尽量缩短主导工序时间,保证在合同工期内完成施工任务;合理确定施工起点流向、确定施工程序,确保现场施工有条不紊,紧张有序,有章可循。
3、明确项目管理目标、组织内容和组织结构模式,建立统一的工程指挥系统,组建综合或专业工作队伍,合理划分各承包班组组织
施工。
(二)、主要施工方法及总体设想
1、土方开挖采用人工修整配合机械大开挖,土方尽可能堆积在空旷场地,多余土方利用汽车运至堆积处。 (三)、施工总体部署
1、本工程组织施工以场地平整工程为主。
2、根据本工程的结构特点和施工周期的实际情况,本公司将组建强有力的项目管理班子,配备专业施工队伍,投入技术素质好能打硬仗的施工班组,集中劳动力和各类机械设备、周转材料抢攻基础和主体结构,为装修创造条件。在基础地下室施工阶段采用二班制工作,每班均配备项目管理人员值班,确保对每个施工环节质量的控制。上部结构施工时也采取二班制工作,配备的足够的模板体系,以提高支模速度。根据工程的实际情况,配备性能优良、数量足够的垂直运输设备,合理调度各工种垂直运输机械的使用时间,做到有条不紊。 (四)、施工准备 (一)技术准备
1、项目技术负责人组织施工技术人员进行有关资料和图纸的学习熟悉,详细了解工程的结构特点,并及时组织图纸预审、参与图纸会审,对施工班组进行详细的分部分项工程施工图的技术交底工作。
2、根据施工图纸,进行分区段和分项目编制施工组织设计和施工方案,对主要的质量管理点,要编制作业指导书。
3、编制和落实施工材料采购计划、机具进场计划。并进行对供应方的材料质量、信誉评价。
4、对重要工序的操作和特殊工种,除技能培训合格外,还应根据本工程的技术特点和难易程度进行岗前练兵。
5、参与本工程施工的所有人员都要接受质量教育,分部分项工程的技术交底要深化到每个职工。
(二)料具准备
1、精心挑选合格的物资分承包方,对重要的物资应认真进行进货验证,严格按照ISO9002的标准进行物资采购。
2、编制材料计划:根据施工计划要求和进度先后编制建筑材料和制品需要量计划。按时、按质、按量组织进场,并按场布图要求堆放整齐,打一个有充分思想准备之硬仗。并根据规范规定的要求,进行各种材料的检查、试验,以保证工程质量和进度要求。
3、编制施工机械计划。根据工程施工需要,编制施工机械计划,按使用先后组织进场,重要的机械设备和大型设备,应根据工程的需要进行调度、购置或租赁,其前提是必须满足工程的要求。
第四章、施工平面布置
一、布置原则
施工总平面布置由项目经理部总体布置,统一协调,项目部按公司标准统一搭建彩钢板活动用房,施工场地由项目统一规划、安排,统一管理。具体原则如下:在满足建设单位要求的前提下,结合我公司标准,并将二者有机的结合在一起布置施工现场。
1、在满足施工要求的前提下,尽可能节约施工用地。 2、合理组织场内交通运输,最大限度地减少场内二次搬运,避
免各工种、各单位之间的相互干扰。
3、满足安全生产、文明施工场地的要求。
4、符合施工现场防火规范要求和城市环境卫生的要求。 5、符合施工现场安全用电规范的要求。
6、在场地布置时,要避免各工种间的相互干扰,并且应满足建设单位的有关要求。
7、按施工进度分阶段调整施工现场总平面布置。
8、按“双标化”要求布置现场,围墙高度大于2.5M,内外刷白。大门内布置工程概况及十牌二图及有关的安全标识和宣传画。
二、施工总平面布置
1、根据工程为场地平整的特点,机械开挖工程量大,工期短。因此施工机械的布置,将直接影响工程施工的顺利进行。经过对施工图及现场的仔细研究,确定布置挖机等设备,具体位置见总平面图。
2、生活用房与生产用房隔离布置,生活区块独立设置,以减少施工干扰为原则。但工期较短,工人投入量大,因此在生活区外,另设定一块作为民工寝室,各区情况见总平面图布置。
三、施工临时用电布置
(一)电力线路
施工现场电力线路采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。
(二)用电负荷计算
1、根据《施工机械配备计划表》,本工程用电负荷计算如下: P=1.1×(K1∑P1/COSΦ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4) 其中:∑P1 为电动机总功率;∑P2 为电焊设备总容量;
∑P3 为室内照明总功率;∑P4为室外照明总功率。 K1=0.6,K2=0.6,COSΦ=0.75
P动=1.05×(0.6×193/0.75+0.5×331) =335.9 kw
由于照明用电所占的比重较机械设备用电少得多,为简化计算,可取机械设备用电量的10%作为照明用电量。
P总=335.9×110%=369.5kw
2、根据计算结果,用电总功率为369.5kw,建设单位现场提供变压器容量为SL7-400/35400KVA,方可满足工程施工需要。
(三)临时配电系统
1、配电系统布置及操作必须合下图要求: 启动
布置距离小于100m 小于30.0m
小于3.0m
2、施工现场用电线路见总平面图。
3、楼层埋设钢套管电缆,电缆线通过每层引至楼层总配电箱,水平供电由楼层总配电箱接出分配电箱和开关箱,再由分配电箱和开关箱接至用电机具。
4、临时用电安全技术规定:
(1)编制依据:JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》。 (2)需要变更临时用电施工组织设计内容时,必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后方可实施,并补充有关图纸资料存档。
(3)建立临时用电安全技术档案。其内容为: 临时用电施工组织设计; 修改临时用电施工组织设计资料; 技术交底资料;
临时用电工程检查验收表;
电气设备的试、检验凭单和调试记录; 接地电阻测定记录表;
定期检(复)查表;(施工现场每月一次,分公司每季一次,并复查接地电阻值)。
电工维修工作记录。可指定专人(电工)管理,并于临时用电工程拆除后统一归档。
(4)施工脚手架、机动车道、垂直运输设备与外电线路间距应符合安全要求。凡施工现场不能满足有关规定时,应实施相应安全技
术措施,增设屏障、遮栏、围栏或防护网,并悬挂醒目警告标牌。实施过程中应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。当上述防护措施仍无条件实施时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等解决办法,否则不得施工。
5、保护接零、接地、防雷规定
(1)施工现场的中点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统(三相五线制),电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线,配电箱的零线或第一级漏电保护器,电源侧的零线引出,详见下图,并按规定色标要求接线。
(2)下列施工用电设备不断电的外露导电部分应做保护接零; 电机、变压器、电器、照明器具,手持电动工具的金属外壳; 电气设备传动装置金属部件及电力线路金属保护管等;
室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。
(3)保护零线的截面,应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的间距大于13m时,保护零线截面应为1.0mm2的绝缘铜线或1.6mm2的绝缘铝线。
(4)与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5 mm2的多股绝缘铜线。
(5)保护零线必须采用绿、黄双色绝缘线,任何情况下不准用作负荷线。
6、临时用电线路安装、配电箱、开关箱、施工照明及手持电动工具的使用除遵守JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》规定外,尚应注意下列事项:
(1)根据工程施工的实际情况,编制施工临时用电施工方案,并分阶段付诸实施。合理分配用电资源,确保主导工种的施工用电,以保证工程施工的顺利进行。
(2)配电线路布设
为确保安全生产以及道路畅通,在室外采用电缆地沟铺设电缆,架空线布置,在过道路处电缆应加套钢管保护。
(3)配电箱和开关箱
变电房配电屏与现场供电系统间须设置隔离开关,以便检修。并应安装电度表,以作为计量。施工现场设置总配电间,电采用电缆埋地送至总配电箱。配电箱和开关箱由专业厂家生产,并有合格证明。现场施工用电实行三级配电,三级保护。配电箱应尽可能放置在干燥通风处,室外电箱要有挡雨措施。配电箱、开关箱应安装端正,牢固,移动式配电箱、开关箱应装在支架上。固定式配电箱和开关的底距地面应大于1.3m,小于1.5m。移动式配电箱、开关和底距地面应大于0.6m,小于1.5m。分配电箱距开关盒的距离不大于30m。开关箱与其控制的用电设备的水平距离不大于3m,配电箱和开关箱的周围应有二人可同时工作的空间,不得堆放其它物品。配电箱、开关箱内的工作零线应与接线端子板连接,并与保护零线端子板分设。配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电的金属底
座、外壳等必须作保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露有电部份。配电箱、开关箱导线的进、出线口须设在箱体底部。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。动力配电箱与照明配电箱应分别设置。所有配电箱应标明编号、名称、用途,并作分路标记。所有配电箱门应配锁,由专人负责。
1)总配电箱:总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器。本工程分路隔离开关设置三路,塔吊设置一路,钢筋对焊机设置一路,其它分一路。并装设漏电保护器,若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能则可不设分路熔断器。总开关电器的额定值应与分路开关和相适应。总配电箱漏电保护器,其额定漏电动作电流不得大于75mA,额定漏电动作时应小于0.1s。
2)分配电箱:分配电箱应安装总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器。分路隔离开关的数量应由该分配电箱控制用电设备的数量来决定。分配电箱和各分路应安装漏电保护器,其开关的额定值应与相应开关箱额定值相适应,分配电箱漏电动作电流不得大于50mA,额定漏电动作时应小于0.1s。
3)开关箱:每台用电设备应有各自专用的开关箱就近设置,距用电设备水平距离不大于3m。做到一机一闸一保,并设有过载保护装置,禁止用同一个开关电器直接控制二台或二台以上设备。开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备与电流实行隔离。开关箱中必须装设漏电保护器,其开关的额定值与用电设备相适
应。开关和漏电动作电流不得大于30mA。额定漏电动作时间应小于0.1s。照明用开关箱应单独设置,也应实行一闸一保。
(4)用电机械设备和手持电动工具:
施工现场所使用用电机械设备和手持电动工具,均应符合国家标准、专业标准和安全技术规程,且要有产品合格证和使用说明。用电机械设备安装须由专业电工负责安装。非专业人员不准安装和拆除用电电器设备。电动机械要做好保护接零,但其电源线必须选用接头的多股铜芯橡皮护套软电缆,其中黄/绿双色在任何情况下只能用于保护零线或重复接地线。电焊机进线处必须设有防护罩。
(5)照明:现场施工用照明须装设单独的照明开关箱,不能与动力电箱混合使用,施工区照明采用橡胶电缆。生活、办公室照明用护套线或用铜芯线加套管及串墙用套护套,灯头线可用绞织线。
1)施工区照明:在主体结构施工阶段,在塔吊上安装二盏3.5kw镝灯,用于大面积照明。局部照明采用1KW碘钨灯照明,增加光照明度。主体结构完成后,粉刷阶段采用碘钨灯照明。大空间处采用镝灯照明,一般照明均采用36V安全电压照明,且灯头选用橡胶防爆灯头。
2)办公、生活区照明:职工集体宿舍照明,在夏季考虑到天气炎热,职工宿舍内防暑降温需要,采用220V电压照明,每个宿舍设一只插座,作电扇之用。办公室、仓库等均采用220V电压作照明,每间装设两只插座。
(6)施工现场的修理和维护:
施工现场用电基础上专业电工全面负责管理和维护。所有配电箱、
开关箱应标明名称用途、统一编号,在配电箱内标明分路标记,方便维修。所有配电箱、开关箱门均应上锁,配电箱由专业电工负责,开关箱由用电设备操作人员和电工负责。施工现场停电一小时以上或下班时,应将开关箱断电上锁。
配电箱、开关箱应保持清洁,不得放置任何杂物。每只配电箱、开关箱须建立检查维修记录本,并每月进行检查、维修一次,并登记在卡,检查、维修人员必须是电工。检查、维修时须按规定穿戴绝缘鞋、手套,且须将前一级相应的电源分闸断电,并悬挂停电检修标志牌,严禁带电作业。
四、施工临时用水布置
(一)用水量计算 1、施工用水量:
本工程施工临时用水为工程施工用水、施工现场生活用水、生活区生活用水和消防用水四个部分组成。
(1)施工用水q1:以最高峰期为最大的用水量 q1=k1∑Q1 N1K2/(8×3600)
式中:K1取1.1,K2取1.5,Q1取100,N1取650 q1=1.1×100×650×1.5/(8×3600)=3.72L/s (2)施工现场生活用水量 q2=P1N2K3/(t×8×3600)
式中:P1取200,K3取1.5,t取2,N2取30
q2=200×30×1.5/(2×8×3600)=0.14L/s (3)办公生活区生活用水量 q3=P2N3K4/(24×3600)
式中:P2取200,K4取2.5,N3取100 q3=200×100×2.5/(24×3600)=0.58L/s (4)消防用水量 施工现场面积<5ha q4――消防用水量为10h/s (5)总用水量计算 1+q2+q3=4.08 4+1/2×(q1+q2+q3)=10+1/2×4.44=12.22L/s (二)供水管管径计算 1、管径计算 d=√4q/(πv×1000) (m) 式中:V为管内水流速,取1.7m/s q Q=qd=√4q/(πv×1000) =√4× 12.22/(3.14×1.7×1000) = 0.096 (m) 2、计算结果及处理 根据供水管管径计算结果,现场施工临时用水供水管管径要求为DN100,即可以满足使用要求。 (三)平面布置 施工现场用水沿建筑物布置,楼层砼养护、消防等用水采用消防立管上水。 五、施工场地临时排水 根据本工程施工场地的特点,应做好场地临时排水工作,以防施工现场积水。排水采用排水沟加集水井沉淀,后将沉淀水引入城市排水管网,局部沉淀池无法排出时则用水泵抽排。 六、场内道路 1、根据施工总平面图确定的临时道路位置,在施工初期逐步浇筑好100mm厚的混凝土硬地坪,作为现场施工道路。做好现场排水管沟,及时排除地表水,保证雨季道路畅通;交付使用前,分批铺好永久性路面。 2、施工现场应有交通指示标志,危险地区悬挂“危险”或者“禁止通行”的明显标志,夜间应设红灯示警。 七、施工现场平面管理 1、施工现场周围设立围墙,其高度为2.5m,外墙面整洁、封闭、严密、完整,设立明显的标志牌和禁令标志。非施工人员不得入内。 2、加强工地综合治理,作业人员需持证上岗。设专职门卫及纠察,建立门卫及纠察值班制度,严格管理。施工人员进入施工现场应有明显标志,从服装、安全帽的颜色及佩证上来区分各工种员工及管理人员。加强同当地公安部门的联系,所有外来员工应有身份证、劳务证、务工证,加强女职工的计划生育管理。 3、在项目经理的授权下,以现场管理人员为主,组成总平面图 管理小组。加强材料、半成品、机械设备堆放,管线布置和场内运输等工作的协调与控制,不得侵占场内道路及安全防护等设施,发现问题及时处理。 4、与建设单位签订《治安责任承包协议书》,并设专职人员,执行建设单位社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等管理规定。 5、施工现场主要出入口悬挂工程鸟瞰图,并标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目负责人的姓名,开、竣工日期和监督电话。 6、施工现场必须设置十牌二图。 7、施工现场推行硬地坪施工,场内道路应畅通无阻,材料准放应整齐有序,整个施工现场做到无积水和坑洼。现场落手清,有定期考核检查制度,做到工完场清,建筑垃圾集中堆放,及时处理。 8、建筑材料及周转材料严格按布置图分类堆放,堆放整齐,堆放不超标准,堆场不作他用,仓贮间有材料收发管理制度。 10、严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,防火和易燃易爆物品管理要有专人负责,重点部位设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。 11、严格执行“门前三包”制度,工地内的污水统一排放,建筑垃圾集中堆放并及时清运。 12、工地应备置适量的劳动用品和防病杀菌药品,夏季施工应有防暑降温措施,冬季注意保温。 13、项目管理部在同操作人员明确任务,安排进度、质量、安全生产要求的同时,必须向操作人员明确施工要求,严禁野蛮施工。对施工区域、危险区域及主要场内道路,设立醒目的警示标志,并采取警戒措施。 14、夜间施工应有足够的照明。 15、组织职工开展有利于身心健康的文体娱乐活动,严禁在工地聚众赌博、赌力等。 16、协调各工种、班组之间关系,做好相互配合工作,在工序交接过程中,后道工序必须对前道工序做成品保护,严禁在成品上乱涂乱划。 17、焊割工持证上岗,明火作业有审批手续。木工间应有禁烟牌,易燃物及时清理,易燃物与明火的安全距离符合规定。职工宿舍严禁私拉乱接电线,严禁使用电炉等明火设备。 18、进入施工现场的所有人员必须戴安全帽,严禁赤脚、穿高跟鞋、拖鞋、喇叭裤、裙子等上岗。 19、施工现场采取有效措施控制各种粉尘、废气、噪声、振动对环境的污染和危害。 20、施工现场设置必要的职工生活设施,包括食堂、宿舍、厕所、茶水与医疗室,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。 21、食堂位置适当、环境清洁,仪器贮藏柜(箱)和菜饭应生、熟分开,厨房内不准住人,应设贮藏室,用品与施工用品分别放置, 严禁混杂,厨房应有灭蚊蝇、蟑螂措施。 22、职工生活区设置布告栏,进行生活、工作基地的文明管理考核。生活区应整洁有序,有门卫收发管理,生活污水合理排放,生活垃圾袋装外运。备足必需的消防器材。 23、生活区、工作区分别设置临时厕所,生活区同时设立浴室。临时厕、浴必须男女界别,厕浴间结构要稳定、牢固、防雨、防风。坑池要用砖砌或砼作壁,卫生洁具及墙壁面层为瓷性材料。厕所内保持清洁,及时清扫,水源充足,要有灭蝇措施,实行专人管理,做到有组织排污。工地设立三只施工楼层流动厕所,杜绝工地内随地便溺现象。 24、宿舍净高不低于2.5m,进深不少于3.5m,床不得少于2×0.8m,一个房间不得小于4×2.5m2,室内清洁,墙壁天棚刷白,卧具、用具摆放整齐,不得有蚊蝇、老鼠、蟑螂,室外设晒衣区,不得在室内晾衣服。 八、施工现场总平面布置 (详见后附图) 第五章、施工进度计划 一、施工进度计划 (一)施工计划编制思想 项目部在各个施工阶段,统筹协调各班组施工,统一安排施工进度,为组织交叉施工相互制造工作条件。因此,本施工进度计划着眼于从全局出发,注重整体效果,统筹安排土方开挖与余土外运工程的施工程序和工期计划,以满足业主的工期和质量要求,早日发挥投资效益。 (二)施工进度计划 我公司在安排施工总进度计划时,就考虑了本工程的特点,结合以往的施工经验和本公司的实力,同时兼顾建设单位的工期要求,将本工程的施工总工期确定为45日历天。 (三)施工进度计划管理 1、工程施工进度计划管理主要包括:施工总进度计划,主要分部工程进度计划,月进度计划。项目部须根据月进度计划制定每周详细的作业计划,确定材料需用计划和周转材料,机械设备进出场时间。各班组要根据项目部的月、周进度计划,编制各分项工程的施工进度计划。 2、定期召开由发包方、承包方、监理等单位参加的协调会,确定下步工作要点和施工进度计划,解决工程中存在问题,更好地开展工作。 3、施工进度计划是否完成是我公司作为对项目考核的重要指标, 公司对月度计划进行全面检查,并与项目部班子的经济收入挂钩,提高项目管理班子的工作积极性,确保工程进度按预期目标完成或者提前完成。 二、施工进度保证措施 工期控制和质量控制一样,是项目施工中的重点控制之一。工期控制总目标是在确保施工质量的前提下,实现既定目标工期。 1、组织保证 本工程将按我公司较成熟的项目法管理体制,实行项目经理责任制,实施项目法施工,对本工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督六项基本职能,并在公司系统内选择成建制的,能打硬仗的,并有大型建筑业绩的施工队伍组成作业层,承担本施工任务。 根据业主的使用要求及各工序施工周期,科学合理地组织施工,形成各分部分项工程在时间、空间上充分利用而紧凑搭接,打好交叉作业仗,从而缩短工程的施工工期。 建立施工工期全面质量管理领导小组,针对主要影响工期的工序进行运态管理,实行P、D、C、A循环,找出影响工期的原因,决定对策,不断加快工程进度。 2、制度保证 建立生产便会制度,利用电脑动态管理实行三周滚动计划,每星期至少1次工程例会,检查上一次例会以来的计划执行情况,布置下一次例会的计划安排,对于拖延今年度计划要求的工作内容找出原 因,并及时采取有效措施保证计划完成。举行与建设、设计、监理、质监等部门的联席办公会议,及时解决施工中出现的问题。 3、计划保证 采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划进行施工进度计划的控制与管理。在施工生产中抓主导工序、找关键矛盾,组织流水交叉、安排合理的施工程序,做好劳动组织调动和协调工作,通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现,从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保工期控制进度计划的实现。 倒排施工进度计划,编制网络进度计划及各子项网络进度计划,以确保计划落实。 编制更为详尽的层、段施工进度计划,以每一个小的层、段为单位进行组织,保证其按计划完成,以层、段小单位计划的落实组成整体工程计划的顺利完成。 4、经济手段保证 实行合理的工期目标奖罚制度,根据工作需要,主要工序采取每日两班制度。 整个工程层层实行项目承包,签订合同,引入竞争机制,实行内部重奖重罚制度,严格执行奖罚兑现,以经济手段保工期。对于单项、段施工作业计划,实行重奖、重罚。 5、作风保证 做好施工配合及前期准备工作,针对工程复杂性,建立完整的工 程档案,及时检查验收,做到随时检查、整理归档。拟定施工准备计划专人逐项落实,做到人、财、物合理组织,动态调配,做到后勤保障的优质、高效。 发扬我公司保持历年来在重大工程建设中体现出来的企业精神,高度的集体荣誉感、责任感,发挥职工最大潜在能力。不分节假日,不设星期天,必要时24小时连续施工,以优良的作风保工期,强化职工质量意识,各道检验手续严格把关,做到一次检验达到优良,减少返工造成的工期损失。 6、新技术保证 采用成熟的科技成果,向科学技术要速度、要质量,通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期,从而缩短工程的施工工期。 7、装备保证 最大限度地提高机械化施工程度,以精良的技术装备保工期。 8、部署保证 采用步步紧跟的方法进行施工,做到无工作面停歇的情况发生, 使工期达到最短。 第三章 施工部署 一、施工顺序 基层清理→土方开挖→土方回填。 二、现场平面布置 工程能否顺利进行,在很大程度上取决于合理的施工平面布置,保持各设备的布局,施工现场道路的畅通将是至关重要的。本工程施 工场地相当狭小,根据实际情况,只能见缝插针布置各场地。对本工程,作为总承包,合理科学地布置总平面更显重要。 对总平面管理首先建立总平面管理责任制,其次严格施工平面和道路交通管理,各种作业场地、机具、材料都按划定的区域和地点操作或堆放,车辆行驶路线也分区规划安排,避免混乱, 保证行车安全和畅通,防止交通堵塞,打乱整个施工部署。 三、临时用电方案 现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S 接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE 线与N 线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 施工现场配有变压器一台,容量为315kW。 四、临时用水 1、生活用水 生活用水采用城市管网的自来水; 2、生产用水 生产用水采用地下水,使用潜水泵从现场原有水井中抽取。 五、施工道路 本工程建设地点交通方便,运输车辆提前向双柏县相关单位申请办理入城证。 六、人员安排 中标后组织本公司的施工队伍立即进入施工现场,本地普工的招收至少为用工人数的60%以上。 第五章 主要施工技术方案 一、施工测量技术方案 测量控制系统 本工程面积大,工期紧,周围树木密,测量难度较大。拟以业主提交的测量控制基准点为基础,建立闭合导线控制网,再根据施工控制网测设各个细部。开工前测量准备工作包括:检查和复核测量基准点,增设控制点和水准点、建立控制网、复测原地形、施工放样。施工测量的精度按《工程测量规范》(GB50026-93)执行。 土石方施工测量 (1) 根据己建立的平面和高程控制系统,放出边界桩,并在各边界 设置横向及纵向控制桩,每1OOm设置一个,控制桩用混凝土浇筑,埋深在地面以下20cm,以控制边界以及控制高程。 (2) 测设40m×40m的方格网来实施施工放样,并且测出方格桩点的 地面高程和设计高程,如果地面高程大于该点的设计高程则为挖方,反之则为填方。将每一个桩的挖填高度用红铅笔写在桩上(侧面),填土用“+”号,挖土用“-”号。为便于挂线找平,在方格网内再增设加桩,将方格分成1Om×10m的小方格。如为填方时,则根据填方的高度在桩上挂好线填土;如为挖方时,在桩点四周挖至所需深度。根据现有场地标高,本工程土方以 挖方为主。 (3) 在填挖过程中,以桩点为 准,用尼龙线来检查,校正整个方格范围内标高,如下图所示: (4) 取土爆破作业时,每爆破一层,对该层高程及时测量,严格控 制爆破开挖的高程,既不超深又必须达到设计开挖标高。 (5) 施工过程中,应对控制点进行保护,并经常进行复测,做到准 确无误。 测量仪器 平面测量的主测仪器为日产“拓普康GTS-602全站仪”,该仪器技术规格为: 测角精度±2”,测程3000米,测距精度±(2mm+2ppm)。可满足本项目的平面精度要求。 高程测量主测仪器为S3级自动安平水准仪。 放样方法 使用拓普康GTS-602全站仪,仪器提供了极坐标放样等多种功能,因此可计算或从设计文件查出各待定特征要素的坐标值后,输入全站仪进行测量定位。 A.架设仪器于导线控制点,输入控制点坐标值; B.照准后视控制点,输入后视控制点坐标值或方位角; C.输入待定点坐标值; D.按照仪器所显示的角度和距离放样定位。 二、土石方工程 第一节 注意事项 1.在雨季施工时,必须采取防水和排水措施,并应采取措施防止出现“橡皮土”。 2.机械填土应注意的质量问题: 1)因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有冻土块,或夯实不够遍数,甚至漏夯,基底有机物或树根、落土等杂物清理未彻底等原因,造成回填土下沉。为此,应在施工中认真执行规范的有关规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。 2)回填土夯压不密实:应在夯压时对干土适当洒水加以润湿;如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土” 挖出,重新换好土再予夯压实。 3.本工程土方回填采用(15吨)震动压路机,其地耐力应大于150KPa。 第二节 工程特点 1. 本工程开挖、回填土石方量巨大,工期相当紧。 2. 土石方具体填方量参照施工图纸,压实度要求达到90%,土料含水量和碾压质量要严格控制。 3.施工场地内开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂,难度大,需精心施工。 第三节 挖土方主要施工方法和技术组织措施 1.准备工作 我司现已对工程的性质、内容、技术要求、周边环境、地质情况等作了认真、充分的研究,并为以后的进场施工作准。 技术准备工作 (1)落实项目部人选,组建强有力的项目经理部。 (2)认真审阅施工图纸,参加设计交底和图纸会审,针对图纸中存在的问题和错误提出修正意见。 (3)复测控制桩并制定测量方案。 (4)组织工程技术人员熟悉施工图纸,编制详细的施工方案,进行技术、安全、防火培训,做好技术、安全交底,安排好有关的试验工作。 施工准备工作 (1)全面检修进场施工的机械设备,以保证施工前设备运转正常。 (2)编制施工计划,安排施工顺序,协调各工序及各专业间的配合工作。 (3)落实相应的施工人员,并进行岗前培训和教育。 (4)做好材料和工艺设备的计划安排工作,使之满足连续施工的要求。 (5)落实施工场地的征收工作。 (6)在全公司范围内进行宣传,使全体员工了解本项目的情况,从而能全力以赴,支持本工程的施工。 现场准备工作 (1)测设场地平面和标高控制网。 (2)确定施工范围,设置施工围蔽,并在围蔽区内按消防要求设置消防栓及灭火器材,厕所设置化粪池。 (3)认真熟悉现场的地理位置、工地条件、供水供电状况,以及出入口位置,认真布置贮存物料和施工用的工作面,修建临时设施,平整场地,使之满足现场施工的要求。 (4)架设动力和照明线路,接通施工用水管路,确定材料、设备和土方运输线路。 (5)组织工程机械设备和材料进场。 (6)办理施工报建手续和其它有关手续。 (7)落实季节性施工措施。 2.地下构筑物、文物的保护和处置 (1)各类文物均属国家所有。在土石方施工过程中,如发现古墓、古建筑遗址等文物及化石,或其他有考古、地质研究等价值的物品时,应马上停止施工,立即保护好现场,以书面形式报告业主或监理,而不得隐瞒和私自占有。 (2)施工过程中发现影响施工的地下障碍物时,应以书面形式报告业主或监理,共同协商处置方案。 3.施工区域划分 本工程规模庞大(施工面积参照施工图纸),为了便于施工管理,加快施工进度,保证工程顺利进行,需对本工程划分不同施工区域,分别组织施工(具体区域划分详见施工设计图进行)。 4.作业部署 (1)总体施工方向 各施工区从与施工道路靠近处开始,按照从近至远的方向进行施工,主要目的是便于大型施工机械的行走。 (2)施工顺序 总的施工顺序:修筑施工便道→清除绿化植被、清障→土石方开挖→回填、余土外运。要求在土石方施工时使用足够数量的大功率机械进行连续施工,临时用地和临时排水沟等设施穿插进行,不得占用主要工期。 5.机械配备 (1) 挖掘机的配备 在本工程施工中,主要选用斗容量为1.4-1.6m3的单斗挖掘机进行土方挖掘。综合考虑到本工程施工工期紧,决定配用10台斗容量为1.4-1.6m3的单斗挖掘机进行土方施工。 (2)自卸汽车的配备 在本工程中将选用15t自卸汽车进行土石方运输,根据我公司经验,每台挖掘需配用2辆15t自卸汽车(2.5公里运距内运输),共需配备20辆自卸汽车,如运输距离超出1公里范围,则另行计划 增加车辆。 (3)爆破机械的选用 根据本工程特点,选用空压机2台、CM351履带式气动钻机5台、手持式风动凿岩机2台。 (4)其它机械的选用 对于本工程中的填方量,根据我公司类似的施工经验选用。 6、施工工期控制部署 本工程具有工程量大,工期紧的特点,必须选用、调用大型土石方机械进行两班制施工(遇雨季等特殊气候,影响工程进度时,及时调整作业时间,补回工期损失),做到人停机不停。施工用(柴)油、夜间施工用照明设施必须有充分的储备量。 除按常规方法进行控制外,在现场专门配置一个计算机室,配备专用电脑,由专业人员应用微机和工程项目管理软件,对工期网络和资源配置等施工全过程进行动态控制,使工期质量、安全管理得到有效的控制,从而保证本项目各个目标的实现。 第四节 回填土方施工方案 1、土料要求及含水量控制 土料应符合设计要求,并应保证填方的强度和稳定性,根据目前回填的砂石料来看,是可以满足填方的一般要求的。因为它属于天然级配的砂石,业主、监理及公司领导都是认可的,它的含水量也是好的,因为天然级配的砂石不同与砂石混合人工级配,它是大、中、小自然级配,含水量大反而更易使砂石密实。 2、基底处理: 1、场地回填前应先清除基底上的垃圾、草皮、树根、排除积水、 淤泥和杂物,并应采取措施防止地表滯水流入填方区浸泡地基,造成基土下陷。 2、填方区块为防止发生不均匀沉降,填方前用碾压机械将基底充 分夯实和碾压密实。 3、当填土场地地面陡于 1/5时,应先将斜坡挖成阶梯形,阶高0.2 至0.3米 ,阶宽大于1米 ,然后分层填土以利结合和防止滑动。 3、机械填土:填土应由下而上分层铺填。每层虚铺厚度不宜大于50㎝。大坡度堆填土不能居高临下,不分层次一次堆填。推土机运土回填可采用分堆集中,一次运送方法,分段距离约为10~15m,以减少运土漏失量。土方堆至填方部位时,应提起一次铲刀成堆卸土,并向前行驶0.5~1m。利用推土机后退时将土刮平,用推土机来回行驶进行碾压。 三、填土压实要求: 1、一般要求 1、填土应尽量采用同类土填筑,并宜控制土的含水量在最佳含水 量范围内。边坡不能用透水性较小的土封闭,以利于水份的排除和基土稳定,并避免在填方内形成水囊和产生滑动现象。 2、填土应从最低处开始,由下向上整个宽度分层铺填碾压密实。 3、在地形起伏之处应做好接槎,修筑 1 :2阶梯形边坡,每个阶 梯高取50㎝,宽100㎝。分段填筑时每层接缝处应作成大于1:1.5 的斜坡,碾迹重叠0.5~1m。上下层错缝距离不应小于1m。接缝部位不能在基础墙角,柱墩等重要部位。 4、填土应预留下一定的下沉高度。以备在作用力的作用下产生下 沉。当土方用机械分层夯实时,其预留下沉高度砂土为1.5%。 2、机械压实方法: 1为保证填土压实的均匀性及密实性,避免碾压轮的下陷。提高碾压效率;在碾压机械碾压之前,宜先用推土机推平,低压预压4~5遍,使表面平实,采用振动平碾压实砂石垫层时,应先静压,而后振压。 2、在碾压机械压实土方时,应控制行驶速度,一般平碾、振动 碾不超过2km/h,并控制压实遍数。 3、用碾压机械进行压实,应采用“薄填、慢驶、多次”的方法。 填土厚度不应超过50㎝。碾压方向应从两边逐渐向中间,碾轮每次重叠宽度约15~25㎝,避免漏压。运行中碾轮边距填方边缘应大于500㎝,以防发生滑坡倾斜。边角、边坡、边缘压实不到之处,应辅以人力或小型夯实机具夯实。 4、平碾碾压一层完后应用人工或推土机将表面拉毛。 5 填土层应保持一定横坡或中间稍高,两边稍低,以利排水。当 天填土应在当天压实。 四、质量控制与检验 1严格填土质量,对不适合规定要求的填方坚决退回。 2严禁建筑垃圾回填到基土当中来。 3 严格控制机械压实的密实度,确保地基基础质量。在下层密实 经检验后方可进行上层施工。 4填土压实后的干密度应有 90%以上符合设计要求,其余10%的 最低值与设计值之差不应大于0.08/立方米且不应集中。 5填方施工结束后检查标高、边坡坡度压实程度等。 6分段施工时,接头处应作成斜坡,每层错开 0.5~1m并应充分 压实。 第六章、质量安全保证措施和目标 一、工程质量目标 达到国家工程质量验收评定的优良标准,确保工程质量合格,争创“楚雄优良工程”。 二、工程质量保证体系 1、质量管理系统 (1)建立由项目经理领导,项目副经理中间控制,质检员基层检查三级管理系统。形成一个横向从土建到安装等项目,纵向从项目经理到生产作业班组的质量管理网络。 质量管理机构网络图: (2)成立全面质量管理(TQC)小组。 根据本工程的特点及高质量要求的难点,决定成立以项目经理为组长;专职质检员为副组长;有关工程技术管理人员及各主要作业层骨干为成员的全面质量管理领导小组,对主要工序及工程中高、难度的分项工程,进行P(计划)、D(实施)、C(检查)、A(处理)工作程序循环,不断地提高工程质量。 2、制定质量管理责任制 项目经理部各职能部门、人员、作业层均制定质量管理责任制,明确各工作岗位应承担的责任及达到的质量要求,为实现这一质量目标应拥有的权限范围;达到质量目标后应获得的利益及达不到的质量目标应受的惩罚。 管理层质量责任制建立后,将其纳入年度考核内容,与年度工奖挂钩。作业层实行“定人员、定任务、定工期、定质量、定安全(包括文明施工)、定报酬、定奖惩”的“七定”质量承包责任制。 3、专职质检员配备: 根据招标文件规定,结合本工程施工工期、质量目标等情况,配备1人负责土建,1人负责安装的专职质检员,分工明确,责任落实到人。 4、质量目标管理 (1)本工程质量目标是:确保工程质量市级优良,争创“赣江杯”。要广泛宣传、教育,使每个职工要有明确的创优名牌意识,激发职工对质量的责任心,调动职工劳动生产积极性,勇于向上的进取 心,充分发挥每个参战人员最大的潜在能力,增强职工的集体荣誉感和责任感,为实现这一质量目标而奋力拼搏。 (2)项目管理班子在组织施工过程中,重点突出质量进度发生矛盾时,必须服从质量,充分发挥质量否决权的作用。 (3)在质保体系有效运转上狠下功夫,认真落实责任制。 (4)重点完善施工现场管理体系,深入开展“三工序管理”,做到检查上工序,保证本工序,服务下工序,使全过程处于受控状态。 5、标准化管理 (1)定工艺施工标准 对目测观感影响较大及容易出现质量通病的分部分项工程,从原材料,操作工艺及质量控制等多方面,明确质量要求和措施。我们主要制定下列工艺施工标准: a.土方工程; (2)定分项工程样板标准 各主要分项工程施工前,均要由TQC小组提出质量要求,由作业层技术骨干做出较高水平的样板,以实物样板作为技术交底的一部分。TQC小组从操作工艺、操作规程上对作业层进行指导,真正达到样板要求后,方能进行大面积施工。 (3)定材料封样标准 建筑材料的质量好坏,是影响工程质量的一个较大的因素,为保证本工程达到优质水平,我公司将严格把好建材质量关,不合格建材决不使用到工程上。 三、原材料质量保证措施 根据建设单位招标文件,我方在材料采购时在贯彻建设方要求的同时,根据ISO9002质量认证体系及贯标要求,逐一对工程材料供货厂家的材料质量、信誉、供货能力进行评价,并把评价结果抄送现场监理和建设单位,对经评价不符合要求的厂家或产品不予采用,以确保采购材料的质量。 1、掌握材料信息,优选供货厂家,掌握材料质量、价格、供货能力的信息,选择好供货厂家,获得质量好、价格低的材料资源,从而确保工程质量,降低工程造价。这是企业获得良好社会效益、经济效益、提高市场竞争能力的重要因素。 2、合理组织材料供应,确保施工正常进行。合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输,建立严密的计划、调度体系,加快材料的周转,减少材料的占用量,按质、按量、如期地满足建设需要,乃是提高综合效益,确保正常施工的关键环节。 3、合理地组织材料使用,减少材料的损失正确按定额计量使用材料,加强运输、仓库、保管工作,加强材料限额管理和发放工作,健全现场材料管理制度,避免材料损失、变质,乃是确保材料质量、节约材料质量关。 4、加强材料检查验收,严把材料质量关 (1)对用于工程的主要材料,进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单。如不具备或对检验证明有疑问时,应补作检验。 (2)工程中所有构配件,必须具有厂家批号和出厂合格证。 (3)材料质量抽样和检验的方法,应符合《建筑材料质量标准与规程》,要能反映该批材料的质量性能,对于重要构件或非匀质的材料,还应酌情增加采样的数量。 (4)在现场配制的材料,如混凝土、砂浆、防水材料、防腐材料、绝缘材料、保温材料等的配合比,应先提出试配要求,经试配检验合格后才能使用。 5、要重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格的材料。 (1)对主要装饰材料及建筑配件,应在订货前要求厂家提供样品或看样订货。主要设备订货时,要审核设备清单,是否符合设计要求。 (2)对材料性能、质量标准、适用范围和对施工要求必须充分了解,以便慎重选择使用材料。 (3)凡是用于重要结构、部位的材料,使用时必须仔细地核对、认证,其材料的品种、规格、型号、性能有无错误,是否适合工程特点和满足设计要求。 (4)新材料应用,必须通过试验和鉴定;代用材料必须通过计算和充分的论证,并要符合结构构造的要求。 (5)材料认证不合格时,不得用于工程中。 四、分部分项工程质量控制目标 为确保本工程质量合格,争取达到“楚雄”优良工程的质量要求,其分部工程和重要分项工程质量应达到优良,具体要求如下: 分部分项工程 挖土方工程 回填土方工程 质量目标 优 良 优良 分部分项工程 质量目标 五、参照的有关规范、标准 1、工程测量规范 GB50026-93 2、土方与爆破工程施工及验收规范 GBJ201-83 六、工程质量保证措施 (一)工程质量保证措施 1、建立创优经验丰富的创优质量管理小组直接抓质量,明确质量管理岗位责任制。配备专职检查小组,树立质量第一的观念,负责制订工程施工的总体计划、方针和产品质量的总目标。监督检查各职能部门的质量管理措施,管理的实施情况,协调各部门有关质量的工作;组织编制管理制度,施工工艺卡,质量标准的贯彻执行。 2、公司质安处落实人员,制订措施,具体负责整个工程的质量和质量检查,其职责范围为检查各项质量措施的实施,深入施工现场,以预防为主,认真做好对每道工序的质量复评,督促施工班组做好“自检、互检”,“交接检”认真开展“班组质量管理活动”,参加技术交底、工序交底,对不按图施工、违反验收规范的班组和个人,要责令停工,并及时进行纠正。 3、由有丰富施工经验的专职质量员,负责施工现场管理工作, 对施工质量负有直接监督把关的责任,并负责处理日常一般的质量问题。 4、单位工程施工负责人负责整个工程施工的事前管理。贯彻质量规划和各种技术措施,负责主持各道工序的复评工作;负责处理各种质量事故,严格按照施工规范和公司标准施工,对各工种班组的施工情况进行总结,并及时地汇报施工质量情况。 5、确立各工种班组长为兼职质量员,加强施工工序和操作规程及验收规范的执行力度,坚持工程质量检查工作,组织本班组内的施工活动,制止违章操作。 6、充分发挥广大职工创优积极性和创造性,以经济责任制作为经济杠杆和工作基础,把企业和职工的经济利益同承担的经济责任和实现效果联系在一起,统筹责、权、利三者密切结合的经营管理制度,使广大职工的积极性得以发挥,同时积极开展质量管理教育和QC小组活动,把质量管理工作深入到每一个职工当中。 7、施工准备阶段的质量管理: 施工前的准备工作很重要,它贯穿工程施工的全过程,施工准备阶段的质量管理直接影响工程质量,这个阶段的质量管理主要包括。 (1)实行图纸会审制度。图纸是施工的依据,要保证工程的质量必须认真熟悉图纸,并及时组织自审和会审,采取有效措施,以保证图纸质量。 (2)分阶段、分部位、分工种地编制施工组织设计和施工方案,合理安排施工顺序,工种交接,以免工序搭接不合理,而产生质量问 题。 (3)材料和半成品的质量验收。保证材料质量是保证工程产品质量的前提,也是保证整个工程质量的关键,检查人发现违反施工程序,不按照设计图纸和规范、规程施工、使用材料、半成品和不符合质量要求的设备时,有权制止。材料和构件进场要有专人检验,分型号、分别堆放,并标出标色,各种构件及原材料要有出厂合格证,且按规定进行复试,合格后方可使用。 (4)施工机具、设备仪器建立定期的保养和检验制度,对不符合要求的各类机具仪器,必须做好修理校正。 8、施工过程的质量管理: 施工过程的质量,在施工员的指导下进行控制,各施工班组应严格按照规范和公司《技术标准》进行施工,施工过程的质量管理起到全面把关的作用。 (1)做好施工的技术交底和技术复核工作,监督工程是否按照设计图纸、规范和规程施工。 (2)进行工程质量检查和验收。为保证本工程质量,必须坚持质量检查和验收制度,加强对施工过程各个环节的检查,对已完工的分项工程,分部工程、隐蔽工程应及时组织检查,经检查验收合格方可进入下道工序施工。 (3)各次放样后,均须经工程负责人、公司技术部门的检查验收和建设方的认可。轴线控制放样用经纬仪,标高用水准仪测量。 (4)加强成品保护教育,贯彻成品保护条例,由专人负责成品 保护,加强监督并建立完善的质量管理网络,质量管理网络附后。 9、实行“PDCA”循环管理: (1)运用科学管理方法进行计划。本工程的每个分部工程的质量目标为优良。因此,必须用优良的标准进行对各分项工程的验收。 (2)建立全面质量管理体制,在施工过程中进行全面管理,使工程成本、效益、质量的指标达到预期效果。 (3)在每道工序结束后,必须及时进行验收。各分项工程的验收由质量员负责,各分部工程的主要分部:基础分部、主体分部、装饰分部质量验收由公司质安处负责。 (4)对不符合要求的分项工程,由各工种班组负责处理,制订切实可行的处理方案,付诸实施,并重新检验工程质量,以达到预期效果。 (二)质量控制措施 1、技术复核计划表 复核项目 测量定位 土方开挖 自 复 人 施工员 机械员 技术复核 技术负责人 施 工 员 依 据 总平面图 施工图 七、季节性施工措施 根据工程进度计划,主体工程施工时处于夏季、冬雨季节,为确保工程质量和施工进度要求,特制订如下措施: (一)夏季施工措施 1、对高温、高空作业人员进行体检,且要搭设休息棚。 2、浇砼前,模板、施工缝应浇水冲洗。砼浇捣后应及时采用草包覆盖,指派专人进行浇水养护,使覆盖的草包保持湿润。 3、砌砖时,应采取使砖块加以湿润措施,砂浆稠度大些。 4、夏季施工时应注意防风措施,对机械设备应停止作业。 5、夏季施工同时应加强防雷措施,保护建筑物,起重设备不受雷击,应加以避雷和可靠的接地。 (二)雨季施工措施 1、雨季施工应保持现场排水畅通,排水设施完善,及时把现场内积水排除干净。 2、准备好防雨设备和机具。 3、浇砼时,水灰比要适当减少,刚浇好砼如遇大雨应用塑料布加草包覆盖养护。 4、砌砖时,应减少砂浆稠度。 (三)冬季施工措施 由于施工时间段在6-8月,故不存在冬季施工。在此不做冬季施工的详细介绍。 八、工程质量回访和保修措施 1、竣工后每年定期二次进行工程质量回访工作,并请建设方在回访单上签署意见。发现工程质量问题,及时进行维修。 2、工程质量保修,由分公司及公司质安部门具体负责。 3、接到保修电话后24小时内,先由质安部门、施工部门调派人员进行踏勘,编制施工方案,进行技术交底,再组织专业人员、机具、材料等,前去维修。 4、保修后,由质安处派员进行质量检查,符合质量标准及要求后,请建设方在保修上签署保修意见。 5、特殊情况的质量问题,应会同建设方、设计方统一保修方案后,再进行实施。 6、建立工程质量回访、保修档案资料,并及时做好签证入档工程。 7、工程保修期限,按国家行业规定。 九、成品保护措施 (一) 建立健全成品保护制度 1、各班组应经常性地开展对职工的成品保护意识教育,做到尊重他人劳动成果,不得在已完成品或半成品上乱涂、乱画、乱刻。 2、各班组进场施工前应做好相互间的移交接收工作,否则不得擅自开工。自接收日起负责对已成品和半成品的保护工作。 3、遵循合理的施工顺序,不得野蛮施工,避免程序不当,造成返工和对已完成品的破坏。 4、各班组之间应加强联系,多碰头,在进入下道工序之前,应通知上道工序施工单位、监理公司、业主进行验收,符合要求签字盖章后才可进入下道工序施工。 (二)原材料、成品、半成品的保护措施 1、进场砂、石料应按品种、规格分类堆放,以便按不同工程对象取用,减少不必要的代换使用,以充分发挥各种经济效益。 2、散装水泥进场应挂处牌,标明水泥进场日期、货源及品标号。 3、进场铁件按规格、种类分别堆放,并及时做好除锈刷油工作。 (三)结构、主体工程的保护措施 1、土方工程 挖土至设计标高后,加强基坑排水工作,以免地基被水浸泡。 第七章 文明施工、安全保护措施 一、现场标准化管理目标 本工程文明施工和安全生产管理目标:按国家现行标准达到优良等级,争创“楚雄文明施工、安全生产标准化工地”。 二、安全生产管理体系 (一)安全体系 1、建立以项目经理为第一责任人的安全生产领导小组。项目部建立各级各部门安全生产责任制:施工现场建立各级责任人员的安全职责,设置安全管理机构及专职安全员1名,各班组长为兼职安全员。制定各种安全技术操作规程,并用镜框挂在现场办公室。 2、建立定期安全检查制度,公司每月组织一次安全检查,项目部每周组织检查一次,做好检查记录。每次检查实行三定一限一复查 的原则,对查出的事故隐患,做到定人、定时间、定措施整改。 3、建立安全教育制度,落实三级安全教育,建立教育登记表,安全教育通过考试卷测验形式查验受教育效果,职工考核合格后方能上岗。 4、建立班前活动制度,建立活动台帐,每日由作业班长记录。所有特种作业人员持证上岗。 5、现场采用标准的禁令标志,根据安全标志平面布置图正确悬挂。 6、一旦发生工伤事故按事故调查处理程序进行,建立工伤事故档案。 (二)主要预防及控制措施 1、进入现场的所有人员必须戴安全帽,高空作业必须系安全带,施工现场设置安全警告牌。 2、所有机电设备实行专人负责操作,并持证上岗,非专业人员不得动用电器设备,设备要遮盖严实,经常检查,并设置漏电保护器。 3、所有垂直运输机械下方设安全棚,外架设安全网及保护栏。 4、现场施工用电严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行架设,并定期检查。 5、随时取得气象预报资料,做好各种防风防雨防冻措施,并切实按措施严格执行实施。