可编辑
配电隔离器与信号隔离器的区别是什么?什么情况下用信号隔离器,又在何种情况下用配电隔离器?
配电隔离器是用来隔离电源与电气设备不被错误操作启动避免造成事故的一种隔离开关,不当开关用只当隔离用,也可以是闸刀、空气开关、断路器、万能断路器等等。信号隔离器:属于电子、电气、电子信息、通讯相关的专业。种类繁多,在这些专业内我们讲信号指的是变化的电流、电压,击光、磁场,有数字信号模拟信号两种。一:将某种有频率、波形的电源信号过虑只让纯电源通过也是一种,如整流滤波。二:如只让信号通过不让电流通过,将电信号转换为光信号为数据传输也是一种,上一级与下一级的设备电源完全隔离不会受到上级的电源干扰,如光纤通信等。三:再如开关电源的那个光藕网络、电源稳压采样、振荡的反馈信号用光藕来传送高低压隔离减少故障率提高安全系数
无源、有源隔离器和配电隔离器的区别和应用
精品
可编辑
1:帕罗肯公司的无源信号隔离器型号是P-0133,它无须外供电源,而产品如何工作的呢?首先这款型号的产品局限性就是它只接受0/4-20mA的电流信号,输出也只能是1:1的0/4-20mA输出,产品的工作能量从输入电流信号上获取,它将有源信号1:1无衰减的隔离输出.(有源信号定义是可以直接驱动一定负载,一般由3线或4仪表输出,笼统的说智能仪表输出的都是有源信号).上面提到产品工作需要从输入信号上获取少许能量,也就是说,假如现场没有干扰,无需增加隔离器,那么20mA电流直接进采集端口,采集端口的采样阻抗是250欧,20mA×250=5V.20mA电流压降是5V.增加P-0133无源隔离器后,要想仍然在采样端口上取样5V,那么就要保证隔离器正常工作,它们之间的换算关系如图:
在使用无源隔离器时必须注意,测量变送器驱动电压UB应足以维持流过无源隔离器和负载RB的最大电流,其值为20mA.无源隔离器上的损耗电压为UV=2V,上图给出了在考虑损耗电压UV时,输入电压UE同负载阻抗RB的关系.如果您的负荷已知,则可以据公式算出传感器必须提供的最低电压,以便在无源隔离器和负载中维持20mA的最大电流. 2:帕罗肯公司的有源信号隔离器型号分别是P-1176(外供电源24VDC)和R-2176(外供电源220VAC)此类产品不仅仅可以解决现场共地干扰问题,还可以实现信号转换,阻抗之间的转换。如:可以将变频器的0-10V电压转换成PLC接受的4-20mA电流信号,或各种电压、电流信号之间的互相转换。而阻抗转换就是
xP 偉M9廣c阂桓隹刂
I??$ 8uB1阜⒊?-20MA电流信号,而采集设备的采样电阻已经超出电流的驱动能力或在4-20MA电流回路中还有别的设备,结果造成电流无法驱动设备而出现信号的衰减,致使设备无法正常工作或控制、显示误差)。它和无源隔离器P-0133主要区别就是获取能量的方式不同,P-1176/R-2176是通过外供电源获取,所以不会对输入信号造成衰减(阻抗100欧)反到是增加了电流的输出驱动能力(驱动能力500欧)。这就是阻抗转换。如图
精品
可编辑
3:隔离配电器,此类产品从字面上理解是在隔离基础上又突出配电功能。P-1317是帕罗肯公司的一款配电隔离器,它可以为两线制仪表提供一组隔离电源,同时将两线仪表的电流信号采集,再隔离输出。功能是比较明显,但它有什么用处,为什么要用它,例如在大型改造项目中,需要安装很多不同用途的变送器,其中分为两线和四线变送器,若一台电源同时为多个两线变送器供电,会造成设备共地或一个变送器损坏造成多个设备不能正常工作,此时需要多个独立的电源为两线制变送器供电,以上遇到的问题,可加装隔离配电器,实现每个两线制变送器电源和信号独立,节约开支,确保设备安全。
. .