南方电网公司安全文明施工管理规定(摘要)一、 基建施工现场安全“四步法”
1、 作业指导书;2、风险评估与控制;3、安全施工作业票;4、站班会;
二、 施工现场“四清楚、四到位”
1、任务清楚;2、程序清楚;3、管理清楚;4、安全措施清楚。 1、人员到位;2、措施到位;3、执行到位;4、监督到位。 三、基建工程安全管理“五个严禁”
1、严禁非法转包、违规分包;2、严禁以包代管;3严禁“皮包公司”、挂靠和借用资质施工队伍承包工程和入网施工;4、严禁未落实安全风险控制措施开工作业;5、严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业; 四、施工现场“5S管理”
1、整理(SEIRI);2、整顿(SEITON);3、清扫(SEISO);4、清洁(SEIKETSU); 5、素养(SHITSUKE);
五、施工机具(含特种设备)管理“八步骤”
1、建立起重设备及相关设施清单。2、记录维护保养项目和周期。 3、执行维保作业指导书。 4、做好设备维护保养台账。 5、配置机具操作手册。6、政府规定的年检资料齐全。 7、三证合法合规。 8、重点作业前专项检查且资料齐全。 六、“两票”八条禁令
1、严禁违反规定无票进行电气操作或工作。 2、严禁违反规定无监护进行电气操作或工作。
3、严禁不按规定进行停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏即
进行工作。
4、严禁不按规定进行安全交底即进行工作。 5、严禁违反规定跳项执行操作票所列项目。 6、严禁违反规定进行防误闭锁装置的解锁操作。 7、严禁违反规定不履行工作终结或工作票终结手续。 8、严禁约时停、送电。 七、十个规定动作
1、凭票工作;2、凭票操作;3、戴安全帽;4、穿工作服;5、系安全带;
6、停电;7、验电;8、接地;9、挂牌装遮拦;10、现场交底; 八、配网工程现场安全文明施工管理十条规范
1、 责任明确:现场必须公示各参建责任单位。 2、 围蔽标准:施工现场围蔽符合规范要求。
3、 标牌齐全:施工警示标牌、标识和标线设置规范齐全。 4、 施工环保:严控施工噪音和污水排放,禁止粉尘飞扬。 5、 物料整齐:分类、整齐堆放物料;标牌清楚,走道畅通。
6、 用电可靠:施工用电机具和设备必须安装漏电保护器,且可靠接地。 7、 操作规范:按规范和流程施工,严禁违章作业。 8、 防护有效:安全防护用品配置齐全并正确使用。 9、 消防安全:现场消防器材配置合理,现场严禁吸烟。