地下室人防给排水施工专项方案
一、编制依据
《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《人民防空地下室设计规范》图示05SFS10
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006)
《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版) 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006) 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010) 《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《住宅建筑设计规范》(GB50368-2005) 《建筑中水设计规范》(GB50336-2002) 《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006)
《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑安装工程竣工工期及验收规范》 《建筑安装工程及验收规范》
怀来县建筑工程质量监督站《2012年建筑工程质量监督要点》 怀来·中国低碳大厦施工图纸
二、工程概况
工程名称:怀来·中国低碳大厦给排水安装工程 结构形式:框剪结构
建筑面积:本工程占地面积为1490.19㎡ ,总建筑面积为38408.44㎡,住宅部分建筑面积为35613.64m ,商业部分建筑面积2300.14m ,架空面积为494.66m,其中1#楼建筑面积为7806㎡,框剪结构。 建筑层数:地下二层,地上三层,檐口高度为22.9m, 耐火等级:一级
本人防工程为常六级乙类防空地下室,按照平战结合的原则设计, 平时为地下停车场,战时用途为物资储备库,划分为三个防护单元。 人防区设置地下二层,局部设置在地下一层,人防顶板面标高分别为-5.40m和0.00m;室外地面最高标高-0.20m,人防结构顶板绝大多数低于室外地面,局部高于室外地面。 给水系统:
1.水源:防空地下室战时由市政管网供给。
2.防空地下室每个物资库防护单元内设置1个1立方米的人防水箱。供物资搬运过程洗手用。
3.防空地下室的防毒通道内及密闭通道设置皮带冲洗龙头. 排水系统
1.人防地下室战时利用平时集水坑及其排水管道排出战时生活污水,污水泵平时战时均适用。
2.隔绝防护时间内,人防地下室不得向外部排水。
3.人防地下室战时主要出入口防护门外的通道内,设置染毒水池,防毒通道及各密闭通道则设置防爆地漏将洗消废水排至染毒水池。
防护设施
穿越防护外墙及顶板的所有给排水管道,必须于防护外墙及顶板的内侧设置公称压力1.0MPa的铜芯闸阀作为防爆波阀,穿外墙及顶板处须作专用的防爆套管,在刚性防水套管基础上焊接,10厚200宽的挡板环,做法见大样。其他部位则设刚性密闭套管,详04FS02。 阀边缘距墙面或顶板内侧的距离不大于200mm。 管材
给水管采用钢塑复合管,压力排水管采用热镀锌钢管,埋地排水管采用排水铸铁管。 其他
1.与战时无关的所有排水管道一律不得进入防空地下室。
2.本人防工程的给水引入管、排水出户管和防爆波地漏均须在工程施工、安装时一次完成.
3.标高以首层室内地面为±0.000计。 4.尺寸单位:标高以米计,其它均以毫米计。
5.管道标高法:图中所注标高,压力管道标高均为管中心标高,重力管为管内底标高。
6.为人防区预留的给排水进出水管从外到内施工到防爆波阀,并应有明显标志。
7. 人防区域内所有阀门均采用防爆阀门,防爆阀门安装详见GB04SF02。
8.手摇泵、潜污泵、柔(刚)性密闭套管、水箱基础及固定安装详GB04FS02。
室内排水系统为:中水系统、热水系统、生活污水排水系统、雨水排水系统、生活废水排水系统。
生活污水系统分为自流排及强排:一层以上污水废水自流排至室外; 地下压力排水本工程:室内排水采用污废采用合流制。地上部分的污
废水重力自留排入室外检查井,地下室污废水采用潜污泵提升至室外检查井。地下二层每个污废水集水池内均设置两台潜污泵,液位控制开启,交替运行。其安装按设计图纸规范进行安装,对产品质量进行检查,进场产品备有质量合格证等相应质量保证性文件,潜污泵的压力排水管道采用PE管热熔连接。穿越防护分区的压力排水管在防护区内侧安装抗力>1.0MPa的防护阀门,各抗力>1.0MPa的阀门均设有明显的启闭标志,且防护阀门应满足工作压力下的承压要求。管材选用:穿越防护区的压力排水管采用热镀锌钢管,丝接或法兰及管箍连接。压力排水管道上的阀门采用铜芯球磨铸铁外壳闸阀,耐压不小于1.0MPa。潜污泵出水管采用升降式排水止回阀。管道穿越钢筋混凝土墙,楼板,梁时应根据图中所标注的管道标高,位置配合土建施工预留孔洞或预埋套管,管道穿越地下室外墙,人防防护结构时,应按人防工程标准预埋防水套管。
三、施工准备
1、临时设施
根据现有的临时的设施安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求接好临时机械的用电。 2、劳动力安排
根据土建施工进度要求,合理安排的人员进场施工。 3、 技术准备
①、认真学习、熟悉施工图纸理解设计的意图、搞好图纸会审。 ②、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案。 ③、由公司工程部进行技术交底、图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,以明确施工意图,克服质量通病,确保工程优良。
④、组织现场施工人员学习工程质量验收规范及ISO9001:2000 质量体系标准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握、熟 悉安装工程质量检验评定标准。
⑤、建立各种规章制度、材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度。 ⑥ 、对工人岗前进行安全教育与安全交底。
⑦、材料设备进场要有资质的生产厂家的资质报告、检测报告、材质单、合格证、进市准用证(市人防站备案);
⑧、防爆地漏、防爆清扫口、防爆波阀门用国家人防部门备案并取得准用证的生产厂家生产的,三证齐全。
四、主要施工方法与技术措施
(一)、给水排水工程施工流程图
给水排水工程施工流程如图所示。