5. 指出背景资料中角板安装焊接质量不符合要求之处,并说明理由. 参考答案: 1、应当采取焊接排架的方式固定,不应截断. 2、必须持有国家质量技术监督局核发的《特种设备作业人员证》,证书在有效期内,且在证书的有效期及合格证范围内从事焊接作业.间断时间超过 6个月,再次上岗前应程序考试. 3、进行射线探伤抽查不妥,应同时进行射线和超声波检测. 4、还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝加倍抽检,仍有不合格时,对该焊工所焊的全部焊缝进行检验. 5、角板与挡板焊接处焊缝厚度最大为6mm错误,应为不小于8mm,角板与管道焊接处焊缝厚度最大为7mm错误,应为不小于8mm.因为背景资料中,设计 要求角板焊缝厚度不应低于角板及其连接部件厚度的最小值,槽钢厚8mm,角板厚lOmm,即8mm. (五)背景资科 A公司中标某供水厂的扩建工程,主要内容为一座在建调蓄水池.水池长65m,宽32m.为现浇钢筋混凝土结构,筏板式基础.新建水池采用基坑明挖施 工,挖深为6m.设计采用直径800mm混凝土灌注桩作为基坑围护结构、水泥土搅拌桩止水帷幕.新建水池壁外侧距现有构筑物最小距离仅有2.6m,新建 水池基坑挖深大于既有构筑物底板0.5m;附近有多条地下管线.地层主要为粉土,地下水位于地表下0.5m. 项目部编制了施工组织设计后按程序报批.A公司主管部门审核时,提出以下质疑: (一)因施工场地位于供水厂内而非社会环境,施工区不搭设围挡,存在事故隐患; (二)水池浇筑混凝土采用桩墙作为外模板,仅支设内侧模板方案,没有考虑桩墙与内模之间杂物的清扫措施; (三)施工监测只考虑围护桩变形,监测项目偏少; (四) 为控制结构裂缝,浇筑与振捣措施主要有降低混凝土入模温度,保证混凝土结构内外温差不大于25℃.主管部门认为有缺项,要求补充.项目 部重新补充修改施工组织设计,上报批准后付诸实施. 基坑开挖至坑底时,由于止水帷幕缺陷西北角发生渗漏.项目部采用导流管引流后用双快水泥封堵,但渗漏较严重,该措施没有成功. 问题 1.·供水厂内施工是否需要搭设围挡并说明理由 2. 水池模板之间的杂物清扫应采取哪些措施 3. 基坑监测的主要对象除围护桩变形外还应有哪些监测项目 4. 补充浇筑和振捣措施. 5. 针对背景中渗漏情况,应采取什么措施封堵 参考答案: 1、需要(搭设)..未封闭现场作业条件差,不安全因素多, (防止无关人员进入施工现场造成伤害).f 2、应在适当位置预留清扫杂物用的窗口,在浇筑砼前,将模板内部清扫干净. 3、地表、建筑物、地下管线沉降;地下水位、土俸水平、地表建筑物、支护结构裂缝. 4、尽可能减少入模坍落度,及时振捣.重点部位还要做好二次振动工作.合理设置后浇带. 5、应首先在坑内回填土封堵水流,然后在坑外打孔灌注聚氨脂或双浆液封堵.

级建造师专业工程管理与实务市政真题

5.指出背景资料中角板安装焊接质量不符合要求之处,并说明理由.参考答案:1、应当采取焊接排架的方式固定,不应截断.2、必须持有国家质量技术监督局核发的《特种设备作业人员证》,证书在有效期内,且在证书的有效期及合格证范围内从事焊接作业.间断时间超过6个月,再次上岗前应程序考试.3、进行射线探伤抽查不妥,应同时进行射线和超声波检测.4、还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝加
推荐度: