好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机电工程冬季和雨季施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机电工程冬季和雨季施工方案

1基本管理措施

进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处,要将设备垫高,设备露天存放应加苫布盖好,以防雨淋日晒,料场周围应有畅通的排水沟以防积水,本标段各站及区间均为地下结构,吊装孔等开孔位置使用完毕后应及时封堵,以免下雨时雨水下灌至站台、站厅、区间内。

施工机具要有防雨罩或置于遮雨棚内,电气设备的电源线要悬挂固定,不得拖拉在地,下班后要拉闸断电。

夏季炎热天气,施工人员在高层作业时要进行体格检查,有关业务部门做好防暑降温措施。

冬季施工,应做好“防火、防滑、防冻、防风、防煤气中毒”,用水不得随意乱泼。

2冬季施工主要措施

当地9月下旬后,白天较暖,入夜转凉,降水量减少,低云量日多。从11月下旬至第二年3月中旬,节届冬令,当地气候平均气温低于0℃的严寒期很短暂,全年以1月最冷,月平均为4.4℃—5.1℃,越冬作物可以安全越冬,缓慢生长。

2.1总体原则

我公司将利用多种技术和管理手段,根据不同的室内外气温,尽可能使整个施工安装周期处在5℃以上的可正常施工的水平。

(1)低温施工阶段:在5℃以上温度段适应管路和设备的安装

工作,不会影响施工人员的操作技能的正常发挥及管路试验的要求,因此安装施工可不采取任何提高温度的措施。

(2)超低温施工阶段:天气温度约在5℃以下,对施工操作、管路试压等工作均造成了不利的影响,施工时涉及到管道水压试验的部分应该避免在该施工阶段进行,如果无法避免是,应采取对环境局部升温等相应措施。

2.2技术措施

(1)各专业进行合理安排,尽量把施工面积缩小在一定区域内,然后将外围敞口处用彩条布封闭,集中用小型家用燃油炉采暖,完成该段施工后,再移到下一段施工。这样可以减少围护材料,降低成本,减少浪费。

(2)在室内温度低的情况下,机电安装需要焊接时,为了确保焊接质量,要采取预热措施。可在各层焊接时制作小范围的临时焊接操作间,在操作间内用电暖气提高室温。具体做法是:用δ=0.5㎜的镀锌铁皮做围护板,形状为1000×1500×1500㎜的长方形结构,做成可拆卸组装的结构。该结构可在楼板上或脚手架上使用,地下管线施工质量避免在冬季施工。

(3)进入冬季应把工地所有管道水泄完,以免冻坏。 (4)管道的强度试验若在冬季进行试验,对于地下室温度高的场所可以进行水压试验。无法使用水压试验可改用气压试验。

(5)电缆的敷设要在规范所规定的最低温度以上进行,必要时要进行预热。

3雨季施工措施

当地属亚热带季风性湿润气候。气候特征是:气候温和,降水充沛,雨热同期,四季分明。当地年平均气温17.2℃,各县16.8℃—17.3℃,年积温为5457℃,市区年均降水量1361.6毫米,各县年均降水量1358.6~1552.5毫米。当地夏冬季长,春秋季短,夏季约118—127天,冬季117—122天,春季61—64天,秋季59—69天。春温变化大,夏初雨水多,伏秋高温久,冬季严寒少。3月下旬至5月中旬,冷暖空气相互交绥,形成连绵阴雨低温寡照天气。从5月下旬起,气温显著提高,夏季日平均气温在30℃以上有85天,气温高于35℃的炎热日,年平均约30天,盛夏酷热少雨。

3.1雨季施工防汛

(1)防汛的部位:地下站厅层、站台层及区间隧道是雨季施工防汛的重点部位,其余位置还包括施工现场设备、材料临时堆放区;施工现场的临时配电箱等。

(2)防汛的物资准备

防汛的物资计划表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

材料设备名称 潜水泵 铁锹 镐 草袋 手电筒 铁桶 对讲机 苫布 油毡 应急灯 手推车 单位 台 把 把 个 支 个 对 块 捆 把 辆 数量 5 30 6 100 30 6 5 3 5 10 3

机电工程冬季和雨季施工方案

机电工程冬季和雨季施工方案1基本管理措施进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处,要将设备垫高,设备露天存放应加苫布盖好,以防雨淋日晒,料场周围应有畅通的排水沟以防积水,本标段各站及区间均为地下结构,吊装孔等开孔位置使用完毕后应及时封堵,以免下雨时雨水下灌至站台、站厅、区间内。施工机具要有防雨罩或置于遮雨棚内,电气