好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桥面防水层保护层工程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

桥面防水层保护层工程

1,防水层 :

桥面防水层在制作之前应对预制梁混凝土表面进行检查,桥面混凝土基层表面质量应符合TB/T 2965的规定。平整度用1m长靠尺检查,空隙只允许平缓变化,且不大于5mm。防水层铺设前应采用高压风枪清除基层表面灰尘。

防水卷材应在桥面铺设至挡碴墙、竖墙根部,并顺上坡方向逐幅铺设。防水卷材纵向宜整幅铺设,当防水卷材进行搭接时,先行纵向搭接,再进行横向搭接,纵向搭接接头应错开。纵向搭接宽度不得小于120mm,横向搭接宽度不得小于80mm。铺设工艺及材料用量应符合TB/T 2965的规定。

(1)防水层施工方法及技术要求:

宜采用喷涂设备将涂料均匀喷涂于基层表面,也可采用金属锯齿板(应保证涂膜厚度达到2.0mm)将涂料均匀涂刷于基层表面。涂料主剂称量允许误差为±2%。

采用喷涂设备时,该设备应具有自动计量、混合和加热功能,加热后出料温度在60~80℃。

采用人工涂刷配制涂料时,按照先主剂、后固化剂的顺序将液体倒入容器,并充分搅拌使其混合均匀。搅拌时间3~5min。搅拌时不得加水,采用机械方法搅拌。

涂刷时须分2次进行,以防止气泡存于涂膜内。第一次使用平板在基面上刮涂一层厚度0.2mm左右的涂膜,1~2小时内使用金属锯

齿板进行第二次刮涂。配制好的涂料应在20分钟内用完,随配随用。平面部位优先涂刷,对垂直部位使用毛刷或辊子刷涂。

四级以上强风天气不宜进行桥面防水层施工。环境温度低于10℃时,应采取保温措施。为改善防水涂料的稠度,可在搅拌的同时加入聚氨酯防水涂料重量3~5%的专用稀释剂,也可用间接蒸汽预热,降低涂料的稠度,两个组份应分开加热,加热温度不得超过60℃,同时须保证蒸汽不得进入涂料中,严禁明火加热。 2,保护层:

(1)保护层技术要求:

防水层完全干固后,方可浇注保护层。制作混凝土保护层时,其施工用具、材料必须轻吊轻放,严禁碰伤已铺设好的防水层。保护层应采用C40细石聚丙烯腈纤维或聚丙烯纤维网混凝土。混凝土原材料配合比、混凝土拌合、浇筑和养护应符合有关规定和设计要求。

桥面保护层横向设置断缝,断缝设置应符合设计要求。当保护层混凝土强度达到设计强度的50%以上时,用聚氨酯防水涂料将断缝填实、填满,但不得污染保护层及梁体。混凝土桥面道碴槽内保护层表面应平整,流水坡度应符合设计要求。

(2)保护层施工:

采用强制搅拌,将石子、砂子、水泥、水、减水剂和纤维同时倒入搅拌机中,搅拌时间应不少于3min,应拌和均匀。采用平板振捣器捣实,振捣时间为20秒左右,并无可见空洞为止。

混凝土接近初凝时方可进行抹面,抹刀应光滑以免带出纤维,抹

面时不得过量加水,抹面次数不宜过多。

混凝土浇注完成后,应采取保水养护,以免失水过快。冬季施工应加入防冻剂。自然养护时,桥面应采用草袋或麻袋覆盖,并在其上覆盖塑料薄膜,桥面混凝土洒水次数应能保持表面充分潮湿。

桥面防水层保护层工程

桥面防水层保护层工程1,防水层:桥面防水层在制作之前应对预制梁混凝土表面进行检查,桥面混凝土基层表面质量应符合TB/T2965的规定。平整度用1m长靠尺检查,空隙只允许平缓变化,且不大于5mm。防水层铺设前应采用高压风枪清除基层表面灰尘。防水卷材应在桥面铺设至挡碴墙、竖墙根部,并顺上坡方向逐幅铺设。防水卷材纵向宜整幅铺设,当
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5o5xa77ol26d7jn4l8uv58u602x7bw012oh
领取福利

微信扫码领取福利