空调电气系统施工方案

根据本次招标书确定之范围以及本工程的施工特点,电气按以下工序组织施工:安装施工期→调整试验期 1.1配电箱、柜的安装要求

1、本工程配电箱包括明箱和暗箱,根据设计要求加工定货。暗箱装配电箱根据预留洞尺寸,找好标高、水平、竖直,并将箱体用砂浆填实周边,明装箱量好尺寸,用膨胀螺栓固定,不破坏箱面油漆,水平端正不歪斜。 2、配电箱安装工艺

配电箱的安装的施工工艺见下图。

弹线定位 预埋件安装 设备进场检验

箱体安装 箱体固定 绝缘摇测

3、配电柜安装工艺

配电柜安装的施工工艺见下图。

设备搬运 设备进场检验

柜二次回路配线 柜试验调整 送电试运行柜上母带安装

箱体稳定 、配电箱、柜进场时,设备应有铭牌,并注明厂家名称,4. 附备件齐全,设备开箱检查应由监理、供货方共同进行,并做好检查记录。 5、配电箱安装要求

A、配电箱的底部距离地面应符合设计要求和规范要求。导线剥削处不应损伤线芯,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子,然后一起涮锡,再压接在端子排上。如与压线孔连接时,应把多股导线涮压锡后穿 用顶丝压接,注意不得剪断导线股数。导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 B、配电箱内盘面闸具位置应与支线相对应,其下面应装设卡片框架,标明回路名称。

C、配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断

路状态时,刀片可动部分均不应带电。

D、配电箱上的电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

E、基础型钢安装时,应将型钢调直,然后按图纸要求加工基础型钢架,并刷好防锈漆,按图示位置架设在预留铁件上,用水平尺找平找正,用电焊固定,将接地扁钢1 倍。与基础型钢两端焊牢,焊接长度为扁钢宽度的2、配电柜安装按图

纸布置稳放,就位后先找正两端,再F

在柜高2/3处绷小线找正,采用0.5mm铁片调整,最后用M12镀锌螺栓固定。柜体与柜体,柜体与挡板,均用镀锌螺栓连接,每台柜应单独与接地干线连接。 1.2 电缆桥架及金属线槽的安装要求 1、工艺流程:

弹线定位 支、吊架安装设备进场检验

桥架及金属线槽的安装与调整 保护地线安装