工 程 特 性 表

序号 1 类 型 受益人口 主要工程量 2 单 位 人 米 米 米 数 量 426 770 1515 1370 2080 4500 280 0.8 18 86.6 3 备 注 110户 2008年-2010年 浆砌石排水主沟 宅间水泥砼路 宅间砖砌排水沟 3 4 5 总工程量 需劳力 需“三材” 立方米 工日 吨 吨 立方米 万元 年 水泥 钢材 木材 6 7 总投资 工期 专业WORD.

一、概述

(一)项目概述

1、项目名称:XX县XX镇XX村道路硬化及排水沟项目 2、项目建设单位:XX县XX镇XX村委会 3、项目负责人:XX县XX镇XX村委会主任 4、项目建设地点:XX县XX镇XX村组

5、项目建设年限:2008年—2010年,计划第一年实施浆砌石排水主沟770米,投资30.15万元;第二年实施宅间水泥砼路1170米,投资25.0万元;第三年实施宅间水泥砼路345米、宅间砖砌排水沟1370米,投资25.03万元。

(二)建设单位概况 1、建设单位概况

XX村位于XX县XX镇中东部,XX下游,池潭电站库区上游,距县城12公里,全村总户数332户,1334人,其中库区移民889人,全村耕地面积1392亩,人均占有约1亩。肖家垅新村点居要是2006年受池潭水库回水影响从江家店、柿树下小组搬迁来的受灾重建户,新村从2006年开始建设,现已建成110户,共426人。2007年XX村财收入12.5万元,农民人均收入4689元。

2、自然条件

XX村属低山丘陵地形,行政村所在地海拔280米,是XX县海拔高度最低的行政村。XX镇属中亚热带季风气候,全年冷热交替,四季分明,春夏多雨,秋冬少雨,年平均温度11-17度,年降水量1700-2000mm。

3、肖家垅新村建设点现状

肖家垅新村建设点居要为受池潭水库回水影响的受灾重建

专业WORD.

户,该新村点从2006年开始建设,现大部分新房已建好,但基础设施却跟不上去,居民点周围存在脏、乱、差等问题,特别是宅间没有建设排水设施,每遇雨季雨水到处流,以及宅间地面凹凸不平给当地居民日常工作、生活带来极大不便。为保证居民必要的生活条件,保障村民的身心健康,促进和谐社会的协调发展,提高人民群众的物质文化生活和精神文明水平,XX村两委决定兴建肖家垅宅间道路硬化及排水沟项目。

二、设计依据

(一)《灌溉与排水工程设计规》(GB50288-99) (二)省水利厅1998闽水312号文 (三)省水利厅1997闽水324号文 (四)交通部《公路工程概算定额》

(五)省建设厅2005年《省建筑工程材料消费定额》

三、工程设计

(一)浆砌石排水主沟设计

浆砌石排水主沟770米,其中XX城区至XX公路边470米,宅后山边300米。排洪沟双面采用浆砌石砌墙,浆砌石墙顶宽0.4米,高1.0米,墙迎水面边坡1:0,背水面边坡1:0.2,墙顶为C15砼压顶,厚0.1米,沟底板为C15砼垫层,厚0.10米,排洪沟净宽1.0米,净高0.8米,纵坡1/800,干砌石墙n=0.033、砼底n=0.017,综合n=0.028。

根据DB35/T165-2002《基本农田建设设计规》,按P=10%的洪水频率校核排洪渠过流能力。其中XX城区至XX公路边排水主沟上游集雨面积0.07平方公里,宅后山边排水主沟上游集雨面积0.06平方公里。因此校核XX城区至XX公路边排水主沟的过洪能力,查省地区《简易水文计算手册》,本排洪沟P=10%时,Qmax =0.35