中国铁塔股份有限公司
动力环境集中监控系统
施工及验收规范
(试行)
中国铁塔股份有限公司
1 / 38
目录
目录................................................................................................................................ 1 前 言............................................................................................................................ 3 1. 总则........................................................................................................................ 4 2. 系统安装原则及规范............................................................................................ 4
2.1 设备安装原则................................................................................................ 4 2.2 布线原则........................................................................................................ 5 2.3 防雷接地设计原则........................................................................................ 5 2.4 设备及传感器安装规范................................................................................ 7
2.4.1 主监控单元 ....................................................................................... 7 2.4.2 温/湿度传感器 .................................................................................. 7 2.4.3 红外微波双鉴探测器........................................................................ 8 2.4.4 烟雾探测器........................................................................................ 9 2.4.5 水浸传感器........................................................................................ 9 2.4.6 门磁传感器...................................................................................... 10 2.4.7 蓄电池总电压采样.......................................................................... 10 2.4.8 摄像头与灯控.................................................................................. 10 2.4.9 非智能空调监控.............................................................................. 11 2.5 标签规范...................................................................................................... 11
2.5.1 设备标识要求.................................................................................. 11 2.5.2 标签规范应用原则.......................................................................... 12 3. 动环设备监控采集要求...................................................................................... 12
3.1 开关电源...................................................................................................... 12 3.2 空调设备...................................................................................................... 12 3.3 电源柜.......................................................................................................... 13 3.4 交流配电箱(屏)...................................................................................... 13 3.5 蓄电池组...................................................................................................... 13 3.6 环境.............................................................................................................. 13 4. 系统测试及交维.................................................................................................. 13
4.1 测试及交维流程.......................................................................................... 13 4.2 测试方法...................................................................................................... 14
4.2.1 测试启动 ......................................................................................... 14 4.2.2 设备告警测试 ................................................................................. 15 4.2.3 测试结束 ......................................................................................... 26 5. 工程验收.............................................................................................................. 30
5.1 安装验收...................................................................................................... 30
1 / 38
5.2 功能性验收.................................................................................................. 30 附表1 动环设备安装工艺质量验收表(室内站) ................................................ 32 附表2 基站设备安装工艺质量验收表(室外站) ................................................ 33 附表3 基站FSU监控数据测试验收表 .................................................................... 34 附表4 开关电源监控数据验收表 ............................................................................ 35 附表5 通知书:工程质量问题整改通知书 ............................................................ 36 附表6 通知书:工程质量整改回复单 .................................................................... 37
2 / 38
前 言
本规范的编制目的是通过标准化验收要求,满足动力环境集中监控系统(以下简称动环监控)工程施工及验收的需要,规范验收流程和验收内容。
本规范明确了动环监控系统设备安装施工和验收的内容: ? 验收的原则及规范 ? 验收的内容及范围
? 动环监控系统的测试及交维要求
3 / 38
1. 总则
1.1为了加强中国铁塔股份有限公司对动环监控系统工程质量管理,统一施工验收要求,保证工程质量,制定本规范。
1.2本规范适用于公司基站站址动环监控系统设备工程的施工及验收。 1.3凡本规范未涉及的内容以国家标准及行业规范为准。
1.4工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。
1.5动环监控系统的施工,应遵守国家现行的劳动保护和安全技术等方面的有关规定。
1.6 下列国家标准及行业规范对于本规范要求必不可少,当客户需求与本规范存在差异时,在满足国家标准及行业规范的前提下,以满足客户需求为准。 《动环监控设备(FSU)技术要求(试行)》(Q/ZTT 1008-2014) 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 (GB50689-2011) 《通信建设工程安全生产管理规定》(工信部规〔2008〕111号) 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》(YD1363.1~4-2005) 中国铁塔股份有限公司动环监控设备采购项目 技术规范书
1.7 本规范由中国铁塔股份有限公司建设维护部颁布,自颁发之日起执行,其解释权和修改权归属于中国铁塔股份有限公司。在工程实施时,应根据实际情况进行细化,以适应各地的工程实际。未经许可或授权不得超范围使用。
2. 系统安装原则及规范
2.1 设备安装原则
(1) 安装位置不影响设备正常运行;尽量远离热源、电磁电场等辐射源、易浸漏水位置(水浸探头除外)、电源进出线口。
(2) 设备安装位置不影响其他设备的操作、维护,不占据通道和设备预留位置。
(3) 设备安装时注意基站整体协调,不破坏基站的美观。
(4) 模块位置选择要放在采集量集中的区域,并有利于布线,距离智能设
4 / 38