临电招标技术要求
一、工程内容:
由110KV新农变电站6#母线农64间隔出压延线(纺疗线),经知音分支8#杆延伸杆线T接电缆至我司项目新建专用临时箱变供电,供电电压等级:10KV。
1、从10KV压延线(纺疗线)知音分支8#杆~新立P1杆~新立P4杆 新架设JKLYJ-10KV-1*50导线4档,线路长135米,导线长445米; 从新立P4杆至新建专用临时箱变
新敷设YJV22-8.7/15-3*35电缆一根,长20米。
2、新立Φ350*15m电杆3基,新立Φ190*15m电杆1基,新装户外真空永磁断路器1台,新装氧化锌避雷器、户外隔离开关、故障指示器各1组。
3、户内电缆头制作:3*35mm 1副; 户外电缆头制作:3*35mm 1副。 4、新建2.0*1.5m砖砌电缆井1座。 5、按每座电缆井悬挂指示牌2块,共2块。 6、安装变压器SCB-630/10 1台。 二、主要工作量: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 材料名称 变压器 接地线 接地极 户外真空永磁断路器 户外隔离刀闸 氧化锌避雷器 故障指示器 交联聚乙烯电缆 架空导线 户内电缆终端头 户外电缆终端头 专线电缆标示牌 环状钢筋砼电杆 环状钢筋砼电杆 电杆基础装置(底盘,卡盘) 角铁横担 扁铁拉铁 规格型号 SCB10-630/10 容量630KVA 10/0.4KV D,yn11 Uk=4% 扁钢-50*5 L50*5 L=2500 AB-3S-12/630-20KA 1(s) WG-10 YH5WS-17/50 SFI-3A YJV22-8.7/15-3*35 JKLYJ-10KV-1*50 单位 数量 台 米 根 台 组 组 组 米 米 副 副 块 根 根 套 条 块 1 80 6 1 1 1 1 20 445 1 1 2 3 1 1 15 28 备注 (含固定抱箍) 22
3*35mm2 3*35mm2 Φ350*15m Φ190*15m L63*6*2200 -6*50*500 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 撑铁 避雷器横担 户外电缆头支架 电缆头引线 避雷器引线 带电装卸线夹 楔形耐张线夹 安普线夹 电缆固定抱箍 涂塑钢管钢管及电缆引上管 接地装置 悬式瓷瓶 棒式绝缘子 顶头支架 设备线夹 T型线夹 直角挂板 碗头挂板 球头挂环 接地挂环 爬梯 接地线 接地线夹 铜芯皮线 -6*50*870 L63*6*1500 角铁式 JKV-150 JKV-25 KSD-25 NLD-4 块 条 副 米 米 个 个 只 副 副 副 片 只 套 个 个 个 个 个 套 副 米 只 米 32 1 1 12 12 3 18 18 8 1 1 36 8 1 6 3 18 18 18 18 2 15 2 12 (含固定抱箍) (含固定抱箍) (含楔形线夹3只) Φ150*3000 双极 XP-70C PS-15 Φ190(含顶头抱箍) TL-3 T-3 Z-6 W-6 Q-6 8m GJ-35 JBB-1 BX-150 关于新建专用箱变的说明:
1、新建专用箱变生产厂家必须配套提供下列技术措施:
1.1、电容补偿必须按功率因数自动投切。电容柜采用三相共补及三相互补相结合的补偿方式。采用可控硅模块和过零触发器组合的电子开关。
1.2、通风电机的启动和停止必须按箱内温度自动投切。 1.3、箱内照明必须按箱门位置投切,门关灯灭,门开灯亮。
1.4、箱式变电站平面立体尺寸长*宽*高(3800*2200*2340),厂家如需改变,请速反馈资料。
1.5、请提供设备基础图,核对到货设备后再开始土建基础施工。 2、计量装置由供电部门配置,制造厂需预留位置。 3、低压受电柜内预留安装负荷控制装置的位置。 4、计量柜要求:
4.1、柜内预留由供电部门配置的CT,PT和电能计量表的安装位置,并有负荷控制,预付费,非正常开门报警和断电(进线柜负荷开关自动跳闸)等功能。
4.2、电能计量柜所有能开启的柜门,在满足安装,维护,检测的前提下数量愈少愈好,并根据开启的频率由大到小进行联锁后加封。
4.3、观察窗的玻璃应采用无色透明,防碎材料,面积要满足抄表和监视的需要,安装结构应在柜内牢固可靠,损坏后若不开封柜外不能恢复。
4.4、电能计量柜内应设置抄表,观察和检修用的照明灯。 关于变压器的说明: 序号 1 材料名称 变压器 关于元器件说明: 序号 1 2 3 4 材料名称 户外真空永磁断路器 户外隔离刀闸 氧化锌避雷器 故障指示器 关于电线说明: 序号 1 材料名称 交联聚乙烯电缆 规格型号 YJV22-8.7/15-3*35 备注 建议使用“武汉新星电缆”、“武汉双利电缆”、“航天电工”等或同规格要求的其它品牌 建议使用“武汉新星电缆”、“武汉双利电缆”、“航天电工”等或同规格要求的其它品牌 建议使用“武汉新星电缆”、“武汉双利电缆”、“航天电工”等或同规格要求的其它品牌 建议使用“武汉新星电缆”、“武汉双利电缆”、“航天电工”等或同规格要求的其它品牌 规格型号 备注 规格型号 SCB10-630/10 容量630KVA 10/0.4KV D,yn11 Uk=4% 备注 建议采用“中电电气”“ 安德利集团”、或同规格要求的其它品牌 AB-3S-12/630-20KA 建议使用正泰或施耐德品牌或同规格要求1(s) 的其它品牌 WG-10 YH5WS-17/50 SFI-3A 建议使用正泰或施耐德品牌或同规格要求的其它品牌 建议使用正泰或德力西品牌或同规格要求的其它品牌 建议使用正泰或施耐德品牌或同规格要求的其它品牌 2 架空导线 JKLYJ-10KV-1*50 3 户内电缆终端头 3*35mm2 4 户外电缆终端头 3*35mm 2其它材料宜选用中等规格的品牌。
三、施工机械: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 名称 电焊机 电焊把线 液压弯管器 液压开孔器 台钻 电钻 电锤 欧姆表 接地摇表 钳形电流表 万能表 接地电阻测量仪 压线钳 规格型号 18kw 50mm 25-80mm 15-80mm 25mm 13mm 20mm 500V 1000A 2单位 台 m 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 数量 1 100 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 四、施工技术要求: 1、电杆制作安装:
1.1、电杆坑、拉线坑的深度允许偏差,应不深于设计坑深100mm、不浅于设计坑深50mm。 1.2、架空导线的弧垂值,允许偏差为设计弧垂值的±5%,水平排列的同档导线间弧垂值偏差为±50mm。
1.3、杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按建筑工程施工质量验收标准规范第3.1.8条的规定交接试验合格。
1.4、杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定: A、每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求; B、相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5 MΩ;
C、电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。
1.5、拉线的绝缘子及金具应齐全,位置正确,承力拉线应与线路中心线方向一致,转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧,收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。
1.6、电杆组立应正直,直线杆横向位移不应大于50mm,杆梢偏移不应大于梢径的1/2,转角杆紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于1个梢径。
1.7、直线杆单横担应装于受电侧,终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜,从横担端部测量不应大于20mm。横担等镀锌制品应热浸镀锌。
1.8、导线无断股、扭绞和死弯,与绝缘子固定可靠,金具规格应与导线规格适配。 1.9、线路的跳线、过引线、接户线的线间和线对地间的安全距离,电压等级为6-10KV的,应大于300mm;电压等级为1KV及以下的,应大于150mm。用绝缘导线架设的线路,绝缘破口处应修补完整。
1.10、杆上电气设备安装应符合下列规定:
A、固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品,紧固件及防松零件齐全。 B、变压器油位正常、附件齐全、无渗油现象、外壳涂层完整。
C、跌落式熔断器安装的相间距离不小于500mm;熔管试操动能自然打开旋下。 D、杆上隔离开关分、合操动灵活,操动机构机械锁定可靠,分合时三相同期性好,分闸后,刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm;地面操作杆的接地(PE)可靠,且有标识。
E、杆上避雷器排列整齐,相间距离不小于350mm,电源侧引线铜线截面积不小于16mm、铝线截面积不小于25mm,接地侧引线铜线截面积不小于25mm,铝线截面积不小于35mm。与接地装置引出线连接可靠。
2、变压器安装: 2.1、安装前的检查:
变压器到达现场后,应及时进行下列外观检查: A、检查变压器与图纸上的型号、规格是否相符; B、变压器油箱及其所有附件应齐全,无锈蚀或机械损伤;
C、油箱箱盖或钟罩法兰联接螺栓齐全,密封良好,无渗漏油现象;浸入油中运输的附 件,其油箱应无渗漏油现象;
D、充油套管的油位应正常,无渗油;
E、充氮运输的变压器器身内应为正压,压力不应低于0.98*10帕; F、滚轮轮距是否与基础铁轨轨距相吻合。
考虑到变压器经过长途运输和装卸,内部铁心常因震动和冲击使螺栓松动或掉落,穿心螺栓也因绝缘降低,因此安装变压器时,一般应进行器身检查。
2.2、安装前的准备: 2.2.1、轨道的埋设和检查
变压器基础轨道的形式,由设计单位决定,施工单位应按设计图纸进行施工。 变压器轨道的埋设工作由土建单位完成,安装单位应作好配合工作,包括:
4
2
2
2
2