220千伏xxx站扩建第二台主变施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXX工程

第第一一章章 编编制制依依据据

1、XXX工程施工招标文件。 2、XXX工程施工图纸。

3、工程地质资料报告及施工现场实际情况。 4、建设单位、监理单位提供的施工要求等。 5、国家现行有关施工验收规范。 6、广东省及阳江市有关文件和规定。

7、我公司人员安排,技术力量,机械设备配置。 8、我公司以往的输变电施工经验及对本工程的承诺。 9、相关施工技术规范、质量验收规范。

第 1 页 共103页

XXX工程

第第二二章章 工工程程概概况况及及特特点点

一、 工程概况 (一)工程简述

XXX站区前期建站时总体规划、总平面布置、站内道路及周边路网等在建站时已经完成;本期工程主要在前期预留场地内扩建#2主变压器及相应配套工程,不改变全站总体规划与总平面布置,也不改变站内道路及周边路网现状,无需征地。

XXX站址位于阳江市阳春潭水镇新凤村东侧。距潭水镇中心约4.2公里,西侧距东凤村落中心约1公里。

本期180MVA 主变压器 1 台,220 千伏出线 2 回,10 千伏出线 10 回;扩建主变低压侧安装 3 组 8016kvar 并联电容器、2 组 8000kvar 并联电抗器,及对测 XXX保护改造工程、220kV 春城变电站保护改造工程;站内220kV侧现采用单母线接线,本期改为双母线接线;110kV 侧采用双母线接线。本期保持原有接线方式不变;10kV 侧采用单分段接线,#2 变低采用双臂接入,各带一段母线;前期已上10kVI 段母线,本期扩建10kV 2Ma 及2Mb段母线;本期220kV侧完善双母线接线,新建#2主变间隔、母联间隔、1M母线设备间隔、旗春线间隔、坝旗线间隔,同时完善蝶岭甲、乙线、#1主变间隔1M母线侧隔离开关。110kV侧新建#2主变间隔;10kV侧新建10kV 2Ma、2Mb段母线PT、分段、10kV出线10 回、电容器组5组、接地变1组,并将#2并联电抗器改接至2Ma,将#2站用变改接至2Mb;。XXX内将原220kV坝春线间隔改为220kV坝旗线间隔,并更换该间隔的线路保护;XXX内将原220kV坝春线间隔改为220kV旗春线间隔,并更换该间隔的线路保护。

建设单位:广东电网有限责任公司阳江供电局

第 2 页 共103页

XXX工程

设计单位:XXX有限公司 监理单位:XXX有限公司 施工单位:XXX有限公司

计划开工日期:2019年06月 12日 计划竣工日期:2019年12月30日

质量要求:通过各级验收合格并完成启动投产。 (二)工程规模

1)建筑部分:#2主变压器构架及基础;220kV#2主变变高间隔构架及设备基础;220kV#2主变变中间隔支架及设备基础;220kV 1M母线设备间隔支架及设备基础;220kV母联间隔支架及设备基础;220kV#1主变变高间隔1M母线侧隔离开关支架及基础;220kV蝶旗甲、乙线间隔1M母线侧隔离开关支架及基础;220kV旗坝线间隔支架及设备基础;220kV旗春线间隔支架及设备基础;10kV并联电容器、并联电抗器设备基础;#2雨淋阀室管道及消防系统;事故油池管道;电缆沟道;站区绿化;消防小室。

2)安装部分:#2主变压器系统;220kV屋外配电装置;110kV屋外配电装置;10kV屋外配电装置;无功补偿;控制及直流系统;电缆敷设及接地;远动系统;安全防护系统。

(三)本期工程承包范围(土建)

◆#2主变压器构架及基础;220kV#2主变变高间隔构架及设备基础;220kV#2主变变中间隔构架及设备基础;10kV并联电容器、并联电抗器设备基础;#2接地变基础;#2雨淋阀室管道及消防系统;电缆沟道。 ◆事故油池 ◆消防小室

第 3 页 共103页

XXX工程

◆站区绿化

(四)本期工程承包范围(电气) ◆新上主变压器1台,1x180MVA

◆本期220kV侧完善双母线接线,新建#2主变间隔、母联间隔、1M母线设备间隔、旗春线间隔、坝旗线间隔,同时完善蝶岭甲、乙线、#1主变间隔1M母线侧隔离开关。

◆本期110kV侧新建#2主变间隔。

◆10kV侧新建10kV 2Ma、2Mb段母线PT、分段、10kV出线10 回、电容器组5组、接地变1组,并将#2并联电抗器改接至2Ma,将#2站用变改接至2Mb。 ◆XXX内将原220kV坝春线间隔改为220kV坝旗线间隔,并更换该间隔的线路保护。

◆XXX内将原220kV坝春线间隔改为220kV坝旗线间隔,并更换该间隔的线路保护。

◆XXX内将原220kV坝春线间隔改为220kV旗春线间隔,并更换该间隔的线路保护。

(五)地质及地貌状况

站址所处区域具体地质状况不详。 二、工程特点 (一)工程特点

本工程总日历工期为306天,工期较紧,需要协调好土建工程、电气安装工程、建设方、监理、设备厂家以及物质供应等方面的关系,集中力量精心组织施工,确保按计划工期完成本工程。

(1)本工程含设备基础、钢筋混凝土结构、构支架吊装、电缆沟及站区排水等工程施工,需要协调好与电气安装部门、建设方、监理、厂家以及物资供应部门等的关系,施工时应注意各单位在施工场地、施工进度、施工资源等方面的协调工作,集中力量精心组织施工,确保按计划工期完成本工程。

第 4 页 共103页

XXX工程

(2)现场土方开挖工程量较多,采用小型挖掘机开挖和人工开挖相结合的办法,以保证工期和质量,提高机械化程度。

(3)本工程设备基础和承台基础的体积大,容易产生混凝土收缩及温差裂缝,为此应采用有效措施,确保混凝土结构施工质量。

(4)本工程有事故油池等地下构筑物,地下构筑物防水施工是施工中最薄弱的环节,施工时要加强管理,采取有效措施,确保施工质量。 (二)影响施工的主要和特殊环节分析

(1)本工程建(构)筑物分散,站区内可供使用的施工场地较少,施工时应合理布置临时设施和机械、材料摆放位置,以确保施工进度及安全,保证文明施工。

(2)站区建构筑物基础底部标高深浅不一,开挖时要合理安排开挖顺序,基础底面地基土方开挖后,应注意夯实整平,做好基坑支撑、防止塌方。

(4)主变及构架基础预制构件、预留孔洞、预埋铁件多,必须严格按图纸施工,以免返工,对工程质量、进度造成影响。

(5)钢构架较高、较重,其运输、起吊和安装都应注意安全。 (6)本工程基础施工期间,应做好相应防雨、防高温及设备的“三防”措施。

第第三三章章 施施工工现现场场组组织织机机构构

施工现场按重点工程设置工程项目部,实行项目经理负责制。项目经理对公司项目主管领导负责,受公司经理委托,在施工现场对本工程项目的实施过程进行领导和组织现场施工,作好技术、物资、机具供应等工作,积极主动地与建设单位、监理单位配合协调各方关系,为施工创造有利条件。 一、 现场管理

1、按项目法施工模式,由项目经理布置施工生产诸要素,对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行高效的有计划的组织和管理。

2、配备足够的机具设备,以科学的手段,可靠的施工技术,高效地完成本工程。

第 5 页 共103页