生变化。沥青混凝土如溢出储料斗,落在行轮前要迅速清除放回斗内。

在摊铺时如出现个别掉渣或麻面严重部位人工修整,并立即碾压。雨天或路面有积水时严禁摊铺沥青混合料。

3)碾压:开始碾压的温度控制在110-140度,碾压采用先轻后重,先慢后快,初压时采用INGERROLL--DD110振动钢轮压路机,碾速1.5-2.0Km/h,碾压两遍;复压时采用INGERROLL--DD130振动钢轮压路机,碾速3-5Km/h,碾4-5遍;终压时沥青混凝土温度不低于80度,采用INGERROLL--DD130停振碾压,碾速2-3Km/h,碾压2-4遍。不易压实的部位采用丹耐派克小型压路机碾压。

4)接缝:当天施工完毕后不得留有纵向接茬。横缝与铺筑方向大致垂直,在相连层与相邻行程间均错开1m,横缝必须直茬热接。接茬处采用切割方式。在继续摊铺时,采用钢轮压路机将接缝先横压几次,然后再纵向进行碾压。

平、侧石安砌

安装侧石前应按侧石顶面宽度误差的分类分段铺砌,以达美观。曲线外侧应注意外形圆滑,相邻侧石间缝隙用8mm厚木条或塑料条掌握。侧石铺砌长度不能用整数侧石除尽时,剩余部分可用调整缝宽

的方法解决,但缝宽应不大于1cm。不得已必须断侧石时,应将断头磨平。侧石顶线应顺直圆滑平顺,无凹进凸出前后高低错牙现象。侧石安装后,外侧背后用C20细石砼砌筑。

路面完工后,进行侧石勾缝,先把侧石缝内的土及杂物削除干净,并用水润湿,然后用1:2.5水泥砂浆(水泥325)灌缝填实勾平,用弯面压子压成凹形,适当泼水养护3天以上,最后达到整齐美观。 4.5 市政管道 4.5.1 市政管网工程

本工程共铺设包括雨水、污水等各种地下管线。 4.5.2 管道施工

管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行,下管前,应按产品标准逐节进行质量检验,不符合标准者,应做好记号,另作处理。凡规定须进行管道变形检测的断面,必须事先量出该管道断面的实际直径尺寸,并做好标志。下管可用人工或起重机进行。人工下管时,可由地面人员将管材递给沟槽施工人员;对放坡开挖的沟槽,也可用非金属绳索系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由槽顶滚入槽内;起重机下管时,应采用非金属绳索扣系

住,不得串心吊装。

安装一般由下游往上游进行。橡胶圈连接时,先应检查橡胶圈是否配套,确认橡胶圈上涂润滑剂(首先硅油),然后将承口端口的中心轴线对齐。接口方法按下述程序进行;DN400MM以下管道,先出一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长扬长撬棒斜插入基础,并抵住该管端中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入待安装管道的承口至予定位置:DN500MM以上管道可用2台手扳葫芦将管节拉动就位,不扭曲、不脱落。

雨水检查井位于地库顶板范围内的采用钢筋混凝土检查井,流槽式;位于地库顶板范围外的采用砖砌检查井,落底式,落低30cm。检查井位于沥青路面范围内的采用收口式,位于人行道或铺装路面范围内的采用盖板式。检查井型号须严格按照检查井表说明选用。道路范围盖顶与路面平,绿带内盖顶比绿带面略高10cm。

位于道路范围内的检查井应采用分步浇筑施工。首次与管道敷设同时施工、回填至沟槽开挖面,井周回填要求同管道沟槽回填要求;待道路路基施工结束后采用人工反开挖方法施工、回填至道路路基面;在道路面层施工前,再按人工反开挖方法完成检查井浇筑及井盖座等

安装施工。检查井分步浇筑时,接缝处应保证有良好的衔接面(粗糙、干净且不得有堆落的砼、砂浆以及其他杂物),第一次浇筑时钢筋应预留至井顶,在道路施工时钢筋可弯折至井内,待下次浇筑时再将钢筋整直并洗净。 4.5.3 污水管线闭水试验

实验方法:污水管在管顶以上50cm范围内回填结束后,应按《埋地硬聚氯乙稀排水管道工程技术规程》要求进行闭水试验。最大允许渗水量为q=0.0046Di(m3/24h?km)(其中Di-管道内径(mm),H-闭水试验水位与地下水位的水位差(m))。试验合格后进行沟槽上部回填。

1、混凝土施工 (1)混凝土配合比

混凝土采用泵送商品砼,由商品砼站试验室提出相应的混凝土配合比,报监理工程师批准,然后试验室组织混凝土配合比试验。试验成果经监理工程师确认后,用于混凝土结构施工。施工中根据骨料的级配和实际含水量做相应调整。

(2)混凝土拌和物的检查

混凝土拌和物塌落度检查:每班出机口4次,仓面2次,其检验

塌落度值控制在规定范围。混凝土拌和物水灰比检查:每班检测1次,并且根据不同混凝土标号,采用质量管理图控制。混凝土强度检测:按现行规范及本工程施工技术要求,仓面或机口抽取混凝土试件,采用质量管理图控制。

(3)混凝土运输

混凝土运输主要为水平运输及垂直运输,水平运输采用橄榄车运送混凝土至工作面人工入仓浇筑,高处混凝土垂直运输采用泵送混凝土入仓。

(4)混凝土施工

在浇筑混凝土前,应详细检查仓内清理、模板、钢筋、预埋件、钢筋保护层垫块、止水设施、观测设施和有关其它浇筑准备工作等是否按设计图纸和有关规范的规定执行,并作好记录。然后通报监理工程师检查,经监理工程师同意后方可开始浇筑工作。混凝土浇筑作业,应按监理同意的厚度、次序、方向,分层进行,并使混凝土均匀上升。在倾斜面上浇筑时,应从低处开始浇筑,浇筑面应保持水平。浇入仓面的混凝土应随浇随平仓,不得堆积。不得采用振捣器平仓。仓内若有粗骨料堆迭时,应均匀地分布于砂浆较多处,不得用水泥砂浆覆盖,