2017年一级消防工程师《技术实务》重点习题
1.高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于( )m。 A.2 B.4 C.5 D.10
2.除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过( )m的二类高层民用建筑应设防烟楼梯间。
A.24 B.28 C.32 D.30
3.高层民用建筑内的营业厅,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过( )m。 A.15 B.20 C.25 D.30
4.除规范另有规定外,疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于( )lx。 A.0.3 B.0.5 C.1.0 D.2.0
5.《高层民用建筑设计防火规范》规定走道疏散标志灯的间距不应大于( )m。 A.10 B.20 C.30 D.40
6.下面不需设两个安全出口的有( )。 A.面积为90m2甲类厂房,生产人数为4人 B.面积为180m2,人数为40人的托儿所 C.可停靠40辆车的停车场 D.面积为65m2的地下室
7.室外疏散楼梯栏杆扶手高度不应小于( )m。 A.0.9
B.1.0 C.1.1 D.1.2
8.歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于两个,当其建筑面积不大于( )m2时可设置一个疏散出口。 A.50 B.60 C.75 D.80
9.防烟楼梯间及其前室的门应为( )。 A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.丙级防火门 D.推闩式平开门
10.疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面( )m以下的墙面上,走道疏散指示灯的间距不应大于( )m。 A.1.5,20 B.1.2,20 C.1.0,20 D.1.0.10
11.歌舞娱乐游艺放映场所当必须设置在建筑地下或半地下室时,除面积满足一定条件外,其经常停留人数不超过( )时可设置一个疏散门。 A.10人 B.15人 C.20人 D.30人
12.散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风或( )向。 A.正风 B.上风 C.侧风 D.以上均可 答案:
1.【精析】D。本题考查的是厂房的耐火等级。根据教材表2—5—1可以看出戊类工业建筑的耐火等级不应低于四级。故本题答案为D。
2.【精析】A。本题考查的是厂房的耐火等级。根据教材表2—5—1可以看出未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许建筑面积为4000m2。故本题答案为A。
3.【精析】D。本题考查的是仓库的耐火等级。根据教材表2—5—2可以看出未设自动灭火系统的砖混结构单层棉织品库房防火分区最大允许建筑面积为700m2。故本题答案为D。
4.【精析】B。本题考查的是民用建筑的防火分区。建筑高度31m的框架结构高级旅馆,每个防火分区最大允许建筑面积为1500m2,故本题答案为B。
5.【精析】A。本题考查的是防火阀的设置部位。防火阀一般设置在: 1)穿越防火分区处。
2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。 3)穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。 4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。
5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
6)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。故本题答案为A。
6.【精析】D。本题考查的是民用建筑的防火分区。一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,设置在地下或半地下时,不应大于2000m2。故本题答案为D。
7.【精析】B。本题考查的是管道井防火分隔。高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃性墙体作防火分隔,建筑高度超过lOOm的建筑物,应每层作防火分隔,故本题答案为B。
8.【精析】A。本题考查的是管道井防火分隔。建筑高度超过100m的建筑物,应每层作防火分隔,故本题答案为A。
9.【精析】C。本题考查的是防火墙。防火墙是具有不少于3.0h耐火极限的不燃性实体墙。故本题答案为C。
10.【精析】B。本题考查的是厂房的分区。根据教材表2—5—1可以得出未设置自动喷水灭火系统的甲类单层厂房、耐火等级为二级,其防火分区最大允许建筑面积为3000m2。故本题答案为B。
11.【精析】A。本题考查的是仓库的防火区。除了对仓库总的占地面积进行限制外,库房防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙分隔,不能采用其他分隔方式替代。故本题答案为A。
12.【精析】D。本题考查的是人员密集场所的防火分区的分隔。剧场、电影院、礼堂设置在一二级耐火等级的多层民用建筑时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔;布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不宜大于400m2。 [