一、Profibus简介

PROFIBUS规定了串行现场总线系统的技术和功 能特性。通过这个系统,从底层(传感器、执行器级)到中层(单元级)的分布式、

数字现场可编程控制器都可以连网。PROFIBUS区分为主站和从站。

1、主站:主站掌握总线中数据流的控制 权。只要它拥有访问总线权(令牌),主站就可在没有外部请求的情况下发送信息。

在PROFIBUS协议中,主站也被称作主动节点。

2、从站:从站是简单的输入、输出设 备。典型的从站为传感器,执行器以及变频器。从站也可为智能从站,如S7300/400带

集成口的CPU等。从站不会拥有总线访问的授权。 从站只能确认收到的信息或者在主站的请求下发送信息。从站也被称作被动节点。

3、传输方法:符合美国标准EIA RS485的闭合电路传输,是制造工程、建筑 服务管理系统和动力工程的基本标准。它采用铜导体的双 绞线,也可用光纤。

4、传输速度:PROFIBUS总线的传输速率从9.6Kbit/s—12Mbit/s。 网段总线长度与传输速率的关系: 传输速率/(Kbit/s) 总线长度/m 9.6—187.5 1000 500 400 1500 200 3000--12000 100 5、最大节点数127(地址0-126)。

二、利用Profibus DP进行的通信

PROFIBUS-DP是为了实现在传感器-执行器级快速 数据交换而设计的。中央控制装置(例如可编程控制器)在这里通过一种快速的串行接口与分布式输入和输出设备通信。与这些装置的通信一般是循环发生的。

中央控制器(主站)从从站读取输入信息并将输出信息写到从站。

单主站或者多主站系统可以由PROFIBUS-DP来实现。这使得系统配置异常方便。 一条总线最多可以连接126个设备(主站或从站)。 1、系统配置

系统配置的规范包含一系列的站点,I/O地址的分配,输入输出数据的完整性,诊断信息的格式以及总线参数。 2、设备类型

????????? DP1类主站:这是一种在给定的信息循环 中与分布式站点(DP从站)交

换信息的中央控制器,典型 的设备有:可编程控制器(PLC)。

????????? DP2类主站:属于这一类的装置包括编程 器,组态装置和诊断装置,例如

上位机。这些设备在DP系统初始化时用来生成系统配置。

????????? DP从站:一台DP从站是一种对过程读和写信息的输 入、输出装置(传

感器/执行器),例如分布式I/O,ET200,变频器等。