钢筋工程施工作业指导书
1 适用范围
本作业指导书适用于房屋建筑工程钢筋工程作业。
2 作业准备
2.1 作业条件
⑴ 加工配制好的钢筋进场后,应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定位置,按规格、部位、编号分部加垫木堆放。
⑵ 钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀现象,除锈之后再运至绑扎部位。
⑶ 熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 ⑷ 做好抄平放线工作,注明水平标高,弹梁、柱、墙的外皮尺寸线。
⑸ 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈皮、水泥浆等污垢清除干净。 ⑹ 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处要剔除,清理干净。
⑺ 模板安装完办理预检,并清理净模内木屑及杂物。 ⑻ 按要求搭好脚手架。
⑼ 根据设计图纸要求和工艺标准向班组进行技术交底。 2.2 人员准备
每作业段人员配置:钢筋工班长2名,下料人员4-7人,绑扎人员15-25人,焊工2人,其他杂工2-5人。焊工必须持证上岗,钢筋工要求操作熟练,并经过专门培训。具体人员数量根据工程量大小进行调整。 2.3 主要机具
弯曲机、切割机、焊机、钢筋钩子、钢筋扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、绑扎架、断 火烧丝铡刀、粉笔、钢筋运输车。.
3 技术要求
3.1 必须按照设计图纸设计的钢筋型号和尺寸进行施工。
3.2 绑扎铁丝:20~22号,焊接形式按设计要求选定,垫块:大理石、混凝土或塑料垫块。
4 施工工艺流程及操作要点
4.1 钢筋工程施工工艺见图9所示。 4.2 钢筋加工
4.2.1 钢筋复试:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量,并应有加工出厂合格证,经复检合格方可加工制作。 4.2.2 钢筋的下料
⑴ 钢筋弯钩类型:Ⅰ级钢筋的末端需作成180度弯钩,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直长度不小于钢筋直径d的3倍,每个弯钩加长度为6.25d。 Ⅱ、Ⅲ级钢筋的末端作90度或者135度弯折时,钢筋的弯曲直径D:Ⅱ级钢筋不小于钢筋直径d的4倍,Ⅲ级钢筋不小于钢筋直径d的5倍,平直部分长度按设计要求确定;设计无具体规定时为3d。每个弯折增加长度:135度时为4.85d,90度为4.2d。
钢筋试验
钢筋加工 钢筋安装
工班自检
钢筋隐蔽检验
9 钢筋工程施工工艺流程图图钢筋的弯曲伸长量:钢筋和弯曲伸长量与钢筋材质、直径、加工方式及弯曲角度有 ⑵ 关,一般可按下列规定计算: ;度时,伸长0.35d30 弯曲 0.5d;度时,伸长 弯曲45 ;0.85d弯曲60度时,伸长
;度时,伸长1.0d弯曲 90 1.5d 伸长。,135 弯曲度时 钢筋配料长度应以设计图纸为依据,编制下料单作为加工依据。 ⑶ 主筋
A.采用搭接(搭接焊或绑扎接头)时
配料长度=直段长度+斜段长度+弯钩增加长度+搭接长度-弯曲伸长值 B.无搭接时
配料长度=直段长度+弯钩增加长度-弯曲伸长值
以上两式中直段长度从弯钩的切点即设计的钢筋端点算。 箍筋
配料长度=箍筋周长+弯钩增加长度-弯曲伸长值 4.3 柱子钢筋安装
4.3.1 工艺流程见图10所示。 4.3.2 操作要点
⑴ 按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于三个,绑扣要向柱内,便于箍筋向上移动,如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45度,中间钢筋的弯钩应与模板成90度角。 ⑵ 接头的搭接长度应符合设计及图集、规范要求。
⑶ 绑接接头的位置应相互错开:当采用绑扎搭接接头时,在规定的搭接长度的任一区段内(焊接接头时在焊接接头处35d且不小于500mm区段内),有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,绑扎搭接接头受拉区不大于25%,受压区不大于50%。
套柱箍筋
焊接或绑扎竖向受力筋
画箍筋间距线
绑箍筋 柱子钢筋安装工艺流程图图10
,受压区不限制。接头位置宜设在受力较小处,同一根钢筋50%焊接接头受拉区不大于 应尽量减少接头。 柱箍筋绑扎 ⑷由上然后将已套好的箍筋往上移动,用粉笔画出箍筋间距,在立好的柱子竖向钢筋上, 往下宜采用缠扣绑扎。主筋与箍筋非转角部分的相交点成箍筋转角与主筋交点均要绑扎, 箍筋与主筋要垂直, 梅花交错绑扎。 箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖筋交错布置绑扎。。(d为箍筋直径)d10平直长度不小于度,135柱箍筋端头应弯成有抗震要求的地区,
如箍筋采用90度搭接,搭接处焊接,焊缝长度单面焊焊缝不小于5d。
⑤ 柱上、下两端箍筋应加密,加密区长度及箍筋的间距均应符合设计要求。 如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。
⑸ 柱筋保护层:垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般1000毫米左右(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度尺寸正确。
⑹ 当柱截面尺寸有变化时,柱钢筋弯折的位置、尺寸要符合设计要求。 4.4 剪力墙钢筋安装
4.4.1 工艺流程见图11所示。
立竖筋与搭接筋连接牢
画水平筋间距
绑定位横筋
绑其余横、竖钢筋图11 剪力墙钢筋安装工艺流程图 4.4.2 操作要点
⑴ 先立竖筋,与下层伸出的搭接筋绑扎,画好水平筋的分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑其余横筋。横筋放在里面或外面应符合设计要求。
⑵ 竖筋与伸出搭接筋搭接处需绑三根水平横筋,其搭接长度及位置均要符合设计要求,如设计无要求时按表1施工。
表7 受拉钢筋绑扎接头的搭接长度
混凝土强度等级