目 录
第一章、工程概况 ........................................................................................................................... 4
一、基本概况 ........................................................................................................................... 4 二、 高支模、重荷载概况 ..................................................................................................... 5 二、施工要求 ........................................................................................................................... 6 三、技术保证条件 ................................................................................................................... 7 第二章、编制依据 ........................................................................................................................... 8 第三章、施工计划 ........................................................................................................................... 9
一、施工进度计划 ................................................................................................................... 9 二、材料与设备计划 ............................................................................................................... 9 三、主要施工设备计划 ......................................................................................................... 10 四、劳动力计划 ..................................................................................................................... 11 第四章 施工工艺技术 ................................................................................................................. 12
一、模板支架设计方案 ......................................................................................................... 12 二、技术措施和构造要求 ..................................................................................................... 19 三、模板施工工艺流程 ......................................................................................................... 23 四、模板工程施工方法及操作要求 ..................................................................................... 23 五、模板工程安装检查、验收 ............................................................................................. 25 六、混凝土浇筑施工方案 ..................................................................................................... 27 七、模板拆除 ......................................................................................................................... 30 第五章 施工安全保证措施 ........................................................................................................... 32
一、模板工程施工安全组织保障措施 ................................................................................. 32 二、模板工程施工技术管理措施 ......................................................................................... 32 三、模板支撑系统监测监控措施 ......................................................................................... 37 第六章 施工管理及作业人员配备和分工 ................................................................................. 40
一、高支模支撑系统施工管理 ............................................................................................. 40 二、作业人员配备和分工 ..................................................................................................... 40 第七章 验收要求 ....................................................................................................................... 41
一、高支模支撑系统质量验收标准 ..................................................................................... 42 二、验收程序 ......................................................................................................................... 43 三、验收内容 ......................................................................................................................... 43 四、验收人员 ......................................................................................................................... 44 第八章 应急处置措施 ................................................................................................................. 45
一、目的 ................................................................................................................................. 45 二、应急组织机构及职责 ..................................................................................................... 45 三、应急措施 ......................................................................................................................... 46 第九章 计算书 ............................................................................................................................. 54
130mm厚扣件钢管楼板模板支架计算书 ............................................................................ 54 300*800梁侧模板计算书 ...................................................................................................... 72 300*800梁底模板扣件钢管支撑架计算书 .......................................................................... 79 450*2300梁侧模板计算书 .................................................................................................... 94 450*2300梁底模板扣件钢管支撑架计算书 ...................................................................... 102 500*700梁侧模板计算书 .................................................................................................... 115
2
500*700梁底模板扣件钢管支撑架计算书 ........................................................................ 122 600*1700梁侧模板计算书 .................................................................................................. 136 600*1700梁底模板扣件钢管支撑架计算书 ...................................................................... 144
3
第一章、工程概况
一、基本概况 1、设计情况 1.1总体设计情况 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项 目 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 质量监督单位 施工总承包单位 内 容 国网安徽省电力有限公司运检分公司 运维检修用房项目 合肥市唐模路与龙川路交口西南角 国网安徽省电力有限公司运检分公司 中南建筑设计院股份有限公司 中南建筑设计院股份有限公司 安徽省电力工程监理有限公司 包河区建设工程质量安全监督站 安徽送变电工程有限公司 开工日期 (以实际开工令为准) 预计竣工日期 总工期 9 合同工期 2024.03.01 10 11 2024.1.1 671 质量目标 安全目标 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准 安全目标“零事故” 1.2建筑设计概况
4
表2-1 单体建筑概况一览表
序号 子项名称 建筑结构 形 式 建筑面积(㎡) 层 数 层 高 (m) 一层5.2m; 建筑总高度(m) 1 主楼 框架剪力墙结构 二层5.2m; 约11000 地上14层 标准层4.2m; 十四层5.1m; 屋架层4.2m。 一层5.2m; 65.8m 2 辅楼 框架结构 约2440 地上3层 二层5.2m; 三层4.2m。 一层5.2m; 14.5m 3 附楼 框架结构 约4865 地上4层 二层5.2m; 三层4.2m; 四层4.2m。 18.5m 4 地下室 框架剪力墙结构 约6692.29 地下室一层 6.2 / 二、高支模、重荷载概况 1、主楼
主楼门厅,架体搭设高度为10.3m,该区域梁截面:300*700(L2/l5)。 砼强度等级:C40 现浇板厚度:130mm 2、辅楼(B区)
高支模区域1:辅楼(B区)与附楼(C区)之间的连廊,架体搭设高度10.3m,架体搭设跨度20.4m,该区域梁截面:500*1500(KL5、KL6)、400mm*1400mm(YKL1、YKL2、YKL3、YL1、YL2、YL4)。
砼强度等级:C40
5
现浇板厚度:120mm(LB2)
高支模区域2:辅楼(B区)三层会议室屋面,架体搭设高度4.1m,架体搭设跨度20.4m,该区域梁截面:600*1500(WKL4/WKL5)、500*1400(YKL1/YL1/YL2/YKL2/YL3/YL4/YKL3)、400*1650(WKL6)。
砼强度等级:C40
现浇板厚度:120mm(WB6) 3、附楼(C区)
附楼(C区)研发试验用房,架体搭设高度10.3m,架体搭设跨度18.6m,该区域梁截面:300*800(KL1/KL3/KL9)、500*1700(KL2)、500*600(L1/L2/L4/L5)、350*700(KL11、KL13、KL14、KL15)、500*700(KL16、KL18)
砼强度等级:C40
现浇楼板厚度:120mm(WB1、LB2) 4、地下车库(重荷载梁)
地下室B-KL9、C-KL16(截面450mm*2300mm),地下室B-KL10(截面350mm*2300mm),地下室C-KL17(截面300mm*2300mm),梁顶高度6.1m,最大跨度8.1m,架体搭设高度3.8m。
地下室B-KL4、C-KL1、C-KL2、C-KL10(450mm*1400mm),梁顶高度6.1m,最大跨度8.1m,架体搭设高度4.7m。
(以上高支模、重荷载详见区域图、主要梁板参数统计表) 二、施工要求
2.1、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建质[2024]37号及关于实施37号文有关问题的通知[建办质[2024]31号],以上区域模板工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。该专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施搭设。
2.2、确保模板支架在使用周期内安全、稳定、牢靠。
2.3、模板支架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。
6