四、HG20505—92标准与ISA、ISO标准比较分析

过程检测和控制系统用文字代号和图形符号标准,一般认为国际上通用性较强的是ISA(美国仪表会)和ISO(国际标准化组织)的有关标准。ISA标准内容比较完善,系统性强;ISO标准概括性强,介是尚属发展、协调和完善阶段。

对我国引进的几个发达国家化工装置中所采用的过程检测和控制系统用文字代号和图形符号标准进行分析探讨,发现大多数国外工程公司采用标准十分接近ISA的标准。HG20505-92标准就是以国际上通用的ISA和ISO标准为基本框架修订后的版本。

1.标准HG20505-92与ISA及ISO有关标准分析比较 ISA和ISO标准的版本是:

·ISA-S5,1—1984 INSTRUMENTATION SYMBOLS AND IDENTIFICATION (仪表符号和标志) ·ISO 3511/1-1984 PROCESS MEASOREMENT CONTROL (过程测量控制)

FUNCTIONS AND INSTRUMENTION-SYMBOLIC REPRESENTATION (功能与仪表符号表示) PART 1:BASIC REQUIREMENTS(基本规格)

·ISO 3511/2—1984

PART 2:EXTENSION OF BASIC REQUIREMENTS(扩展规格) ·ISO 3511/3—1984

PART 3:DETAILED SYMBOLS FOR INSTRU MENT(仪表部件符号) INTERCONNECTION DIAGRAMS(连接图) ·ISO 3511/4—1985

16

INDUSTRIAL PROCESS MEASUREMENT CONTROL FUNCTIONS AND INSTRUMENTATION SYMBLLIC REPRESENTATION (工业过程测量控制功能和仪表符号表示)

PART 4:BASIC SYMBOLS FOR PROCESS COMPUTER(过程计算机基本符号)

INTERFACE AND SHARED DISPLAY/CONTROL FUNCTIONS(接口和共用显示/功能) ①HG20505—92名词术语一章与ISA标准等效应用。

②HG20505—92仪表位号编制方式ISA标准一致,仅增加了说明示例。ISA标准有前缀示例和说明,HG20505—92没有编入。

③HG20505—92表4.1.1仪表位号中表示被测变量和仪表功能的字母代号(见表1-2-15)考虑到目前工程项目实际应用的习惯,第一位字母中“C”“D”“M”都规定了具体的内容,而在ISA标准中第一位字母“C”“D”“M”为供选用(USERS CHOICE),没有具体规定内容,表1-2-16。标出了两者不同之处。

ISO标准见表1-2-17。

表1-2-15被测变量和仪表功能的字母代号

(HG2050-92表4.1.1)

第一位字母(4) 被测量变量或引发变量 A B C D E F G H I J K L M 分析(5)(17) 烧嘴、火焰 修饰词 差(4) 比(分数)(4) 扫描 变化速率(4)(19) 瞬动(4) 读出功能 报警 供选用(1) 检测元件 视镜;观察(9) 指示(10) 灯(11) 后继字母(3) 输出功能 供选用(1) 控制(12) 操作器(20) 修饰词 供选用(1) 高(14)(15) 低(14)(15) 中、低(14) 电导率 密度 流量 电压(电动势) 供选用(1) 手动 电流 功率 时间、时间程序 物位 度 水分或湿第一位字母(4) 被测量变量或引发变量 表1-2-16字母代号 后继字母(3) 修饰词 差(4) 比(分数)(4) 扫描(7) 变化速率(4)(19) 瞬动(4) 17 读出功能 报警 供选用(1) 检测元件 视镜;观察(9) 指示(10) 灯(11) 输出功能 供选用(1) 控制(13) 操作器(20) 修饰词 供选用(1) 高(7,15,16) 低(7,15,16) 中、低(7,15) A B C D E F G H I J K L M

分析(5)(17) 烧嘴、火焰 供选用(1) 供选用(1) 电压(电动势) 流量 供选用(1) 手动 电流 功率 时间、时间程序 物位 供选用(1) N O P Q R S T 供选用(1) 供选用(1) 压力、真空 数量 核辐射 速度、频率 温度 积算、累计(4) 安全(8) 供选用(1) 节流孔 连接、测量点 记录(17) 供选用(1) 开关(13) 变送(18) 供选用(1) 表1-2-17字母表示仪表功能代号(ISO标准)

1 2 第一位字母 被测量变量或引发变量 A B C D E F G H I J K L M N O P 密度 所有电变量 流量 测量位置或长度 手动操作 时间、时间程序 物位 水分或温度 供选用 供选用 压力、真空 修饰词 差 比 扫描 3 4 后继字母 显示或输出功能 报警 状态显示(例如电机转动) 控制 感应元件 指示 供选用 试验点连接 ④与字母代号相关联的被测变量及仪表功能字母组合示例,HG20505—92与ISA标准同样有相应的不同之处,见表1-2-18和表1-2-19记号□标志。

⑤HG20505—92继动器和计算器功能的附加符号表4.3.1与ISA标准TABLE可等效应用。 ⑥HG20505—92表4.4.1变量和功能以外的常用缩写词,ISA和ISO标准都没有。

⑦HG20505—92表5章图形符号在内容编排上与ISA标准有些区别,但其内容基本上是一致的,仅仅有个别图形符号采用ISO标准的规定符号,列举如下。

a. b.

HG20505—925。1节,测量点的图形符号与ISO标准是一致的,在ISA标准中则没有明确符号。

HG20505—925。2。5节,连接线的交叉和连接线的相接的图形符号采用了ISO标准的规定,而在ISA标准中无此项内容。

18

19

c.HG20505—925。5节控制阀体图形符号,其中角阀、三通阀、四通阀、球阀、旋塞阀和隔膜阀的表示符号是由化工部配管中心站提供的图形符号。HG20505—925。5。1控制阀体图形符号,风门图形符号见表1-2-4,ISA标准6。1CONTROL VALVE BODY SYMBOLS,DAMPER SYMBOLS见表1-2-20,注意它们的不同之处。

20