铝合金门窗施工方案
一、 工程概况
1)工程概况:
工程名称:山东高速石化新材料产业基地项目办公楼综合服务用房工程 建筑设计单位:广州市白云建筑设计院有限公司 工程地点:海南洋浦经济开发区石化功能区 2)设计依据:
广州市白云建筑设计院有限公司设计的施工图纸 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2011 《普通铝合金门窗设计与施工规定》GBJ15-30-2002 《铝合金建筑型材》 GB5237-2008 《平开铝合金门》 GB8478-2008 《平开铝合金窗》 GB8479-2003 《推拉铝合金门》 GB8480-1987 《推拉铝合金窗》 GB8481-1987 《建筑防雷设计规范》 GB50057-2010 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-1993 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-2010 3)自然条件:
当地抗震设防基本烈度为七级。当地基本风压:0.7N/m2。 地面粗糙度为:A类。当地年平均最大温差:50°C。 4)材料:
1、 铝型材铝合金型材:采用“凤铝”铝合金型材,材质6063-T5,表面处
精选文档
.
理为粉末喷涂。尺寸精度为高精级,符合国家标准GB5237的规定。 2、 平开门:采用60系列外平开门,主要受力型材壁厚为2.0mm。 3、 明框幕墙:采用150系列明框幕墙铝型材,主要受力型材壁厚为3.0mm。
颜色多乐士卡号00NN 20/000。玻璃明框幕墙采用6mm浅灰色Low-E+9A+6mm白玻双钢化中空玻璃(详见门窗方案图),浅灰色玻璃的色号为:颜色多乐士卡号30BB 62/004。玻璃钢化按国家规范要求钢化。胶采用国产优质胶。五金配件五金配件为国产优质产品;平开门采用合页+双面执手锁;明框幕墙采用不锈钢铰链+风撑+两点锁;连接件 连接件表面进行防腐处理,连接件间距为:两端连接件距端头150~200mm,连接件之间距离300~400mm。
螺钉连结所有门窗外露螺钉钧采用不锈钢螺钉,其余连结处采用镀锌螺钉或铝拉钉。
5)门窗结构设计:
铝合金幕墙玻璃按建筑外墙抗风压计算受力,所选用的玻璃能满足使用要求;铝合金主要受力杆件按风荷载计算受力,所选用的铝合金主要受力杆件都能满足使用要求。
6)防水密封设计
玻璃与铝型材相接的胶缝要求密实光滑;铝型材与墙体连结处采用防水胶密封处理;特殊部位采取构造措施以加强防水性能。 8)施工要点
1、所有幕墙上墙前须进行质量检查并对外观部位进行保护,直到达到设计要求。
2、玻璃安装施工应严格按照工艺要求进行,垫条应安放平整。
精选文档
.
3、安装尺寸偏差应控制在规范允许的范围内。
二、料具准备
4、 铝合金门窗的规格符合设计要求,五金配件配套齐全。并具有产品出厂
合格证明。
5、 防腐材料、保温材料、焊条、密封膏、防锈漆、螺钉、铝制拉铆钉、连
接铁板、地弹簧、玻璃尼龙毛刷、压条、橡皮条、玻璃胶、木楔子、等,按设计要求准备齐全。
6、 安装铝合金门窗所有的工具,如曲线刷、切割机、手电锯、射钉枪、扳
手、半步扳手、角尺、吊线锤、打胶筒、水平尺、玻璃吸手等准备齐全。
三、材料保护及区分
1、 门窗的包装应有足够的强度、整体性好,严禁搬运过程中产生变形。 2、 门窗应放在防风、防晒、防雨淋的库房里,竖直排放,严禁倾斜,并应垫好枕
木,保证产品隐定。
3、 运输、存放中严禁损坏包装,门窗饰面应粘胶带保护层,并应用塑料膜、包装
丝、麻布袋捆扎结实,防止饰面受损。
4、 门窗框扇安装施工中,严禁在门窗框扇上加荷,起吊位置应用非金属软质材料
衬垫。
5、 按空气声隔声性能对产品区分:凡空气声计权隔声量≥52dB时为隔声门,见下
表:
6、铝合金门窗的宽度、高度的构造尺寸,主要根据门框、窗框的厚度构造尺寸和洞口要求确定。基本门洞口的规格型号见施工图,窗的洞口见施工图:
7、 按性能性能区分的门、窗,依据不同建筑物的适用要求,按抗风压强度、空气渗透和雨水渗透的3项性能指标,将产品划分为A、B、C三类 风压强度、空气渗透和雨水渗漏性能 类别 等级 综合性能指标值 精选文档
. 风压强度性能 Pa≥ 空气渗透性能 雨水渗透性能 m3/m.h(10Pa)≤ Pa≥ A类 优等品(A1级) 3000(3500) 1.0(0.5) 高 性 一等品(A2级) 3000(3500) 1.5(0.5) 能 1.0 1.0 门 合格品(A3级) 2500(3000) 1.5(1.0) (窗) 300(500) 350(400) 300(450) 400 250(450) 300 350 2.0(1.0) 250(400) B类 优等品(B1级) 2500(3000) 1.5 1.5 350 中 性 2500(3000) 200(400) 一等品(B2级) 2.0(1.5) 能 2500 250 300 门 2.5(1.5) 200(350) 合格品(B3级) 2000(2500) (窗) 2.0 2.0 250 150(350) C类 优等品(C1级) 2000(2500 2.5(2.0) 200 200 低 性 一等品(C2级) 2000(2500) 3.0(2.0) 150(250) 能 2000 2.5 2.5 150 门 合格品(C3级) 1500(2000) 3.5(2.5) 100(250) (窗) 1500 3.0 3.0 150 100 注:表中不包括地弹簧门,非括弧中并列数值用于推拉门,括号中列于下方的数值用于推拉窗,未并列出的为共用。除等级栏外有括号者均为窗的数
8、 按保温性能对产品区分:凡传热阻值≥0.25m2K/W时为保温门,见下表: 保温门、窗的保温性能分级
级别 传热阻值(m2k/) Ⅰ 0.50 Ⅱ 0.33 Ⅲ 0.25 9、按表面处理方法区分:有阳极氧化法处理;阳极氧化复合表膜法处理良种,见下表:
铝合金型材表面阳极氧化膜厚度分级 级别 阳极氧化膜厚度≥ 精选文档
Ⅰ 20 Ⅱ 15 Ⅲ 10 .
型材表面阳极氧化复合表膜厚度分级
级别 阳极氧化复合表膜厚度≥ Ⅰ 12 Ⅱ 7 四、作业条件
1) 铝合金门、窗框一般都是后塞口,故门、窗框加工的尺寸略小于洞口尺寸,
门、窗框与洞口之间的空隙,视不同的饰面材料而定,可参考下表: 饰面材料 宽度(mm) 高度(mm) 洞口 门窗框 洞口 门窗框 水泥砂浆抹面 B B-50 H H-50 墙面贴瓷砖 B B-60 H H-60 墙面贴大理石、花岗岩 B B-120 H H-100 2) 铝合金门、窗框安装的时间,在主体结构基本结束,结构质量经验收后,
工种之间办理交接后进行;铝合金扇安装的时间,宜选择在室内装饰基本结束后进行。以免土建施工时将其损坏。
3) 安装铝合金门、窗框前,逐个校对门、窗的尺寸,与铝合金门、窗框的规
格是否相适应。
4) 按图示尺寸弹好中线,并弹好室内+500mm水平线。校核门窗洞口位置、尺
寸及标高是否符合设计图纸要求,如有问题提前进行剔凿处理。 5) 检查铝合金门窗两侧连接铁脚位置与墙体预留孔洞位置是否吻合,若不符
合提前剔凿处理。并及时将孔洞内杂物清理干净。
6) 按图纸要求核对型号和检查铝合金门窗的质量,如发现有劈棱窜角、翘曲
不平、偏差超标和严重损伤、划痕严重、外观色差大者,找有关人员协商解决,经修整并鉴定合格后,才能安装。
7) 提前检查铝合金门窗,如有保护膜缺损者,粘补后在安装施工。 五、 工艺要点
精选文档