好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全防范系统设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

及网络上遭受破坏点的具体位置。监控中心应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通讯手段,并应设置紧急报警装置和留有向上一级处警中心报警的通信接口。中心控制室是\禁区\,是要害部位。为了保障值班室工作人员的人身安全和设备安全,使人员和设备都在适合的环境条件下工作,为此,中心控制室须满足下列要求:

其装修要求如下:

? 活动地板的要求:防静电地板架空高度≥15CM,留进线槽,进线孔。 ? 地面:终端机房地面要求:光滑、平整、不起尘、防静电。铺设专用接

地线,接地电阻小于4Ω,与其它系统共用接地时必须满足等电位联接要求。

? 天花:采用机械强度高、不变形、不起尘、易清洁、有吸音效果,色调

柔和的天花板。天花板采用铝合金塑料板面,有吸声薄膜,配合铝合金龙骨,便于安装维修。此外,铝质天花兼有EMI电磁屏蔽作用。 ? 墙面:采用易清洁的阻燃墙纸作墙面装饰处理。

? 照明、空调用电与设备供电经配电柜分路敷设,为安防系统提供独立的

交流电源,监控中心采用TN-S供电方式。 ? UPS备用电源容量至少保证8小时正常工作

? 机房照明要求:机房装白炽灯或节能灯,灯光布置以分区控制,使灯光

柔和,以提高电视墙的观察图象效果。窗帘使用隔光性好的绒布。 ? 灯具:耗电少,散热好,寿命长,且发光效率高,美观大方。中心控制

室照度在300-400LUX,保证在应急时有5LUX左右的照度供停电和疏散用。

? 电视墙背后离墙距离≥80CM,为检修方便。侧后离墙距离≥80CM,为过

人方便。

? 机房电源要求:电源是电视监控系统的基础,为保证整套系统安全、可

靠的运行起重要作用。一般是标称功率≥1.5倍系统使用功率.电压偏差允许+10%挂式电源配电箱具有220V/50Hz和380V/50Hz空气开关控制;墙壁插座离地板高度≥30CM。根据设备功耗计算约2000W。

? 接地要求:系统采用一点接地方式,接地电阻≤4Ω。当系统采用共同

接地网时,接地电阻≤1Ω。接地线不能与强电交流地线及电网零线短

接或混接。

? 安全防范要求:配灭火器;室内装修采用阻燃材料。

? 避雷措施:防雷接地与电子设备接地相连;室外电缆引入机房,防地滚

雷击坏设备。

? 机房温度、湿度要求:温度:16℃-28℃;相对湿度40%-65%;室内门窗

密封良好。

? 机架和控制台要求:机架尺寸与设备尺寸配套;机架、控制台的色调与

设备和室内装修的主体色调要协调一致,创造一个美观、大方的工作环境。机架、控制台的选型与甲方协商选定。 (2)监控中心室应配有风扇或空调。 (3)进入控制中心的大门必须安装防盗门。

(4)供电要求。由于安防控制室是一个比较重要的部分,因此需单独为安防控制室设置一路电源来保证系统的正常运行。

4.4 管线敷设说明

? 前端设备采用环路供电;

? 视频电缆的弯曲半径大于电缆直径的15倍; ? 电源线(220V)应于信号线、控制线分开敷设; ? 穿放电缆时宜涂滑石粉;

? 管口与电缆间衬垫铝皮,铝皮应包在管口上;

? 进入管口的电缆保持平直,并采取防潮、防腐、防鼠等处理措施; ? 线路走路、主干线及大部分支线采用金属导线槽敷设,无法架槽的采用

金属软管敷设;

? 槽路中的接线点用锡焊好,并用注塑枪再行塑封; ? 各种视频接插件,采用进口原装配套;

? 系统有接地措施,采用16平方毫米以上的铜芯线,与办公楼楼体综合

接地1欧姆,独立接地电阻小于4欧姆。

? 光缆采用地埋式铺设,挖沟埋地1.2米以上,不易受人为破坏和自然灾

害的影响。

五、入侵报警系统

5.1 系统概述

报警系统由前端控测器、报警主机和管理电脑组成。报警主机可以接入常规探测器、总线探测器,报警主机收集探测器的信息,并传递给管理电脑,考虑到节约成本及配置的合理性,根据业主要求,本工程安防系统防盗报警子系统具有与视频监控联动的功能。

本工程报警系统根据业主提供给我方都相关资料进行报警设计。整个报警系统可以脱离计算机独立工作,又可与计算机联网使用。并能长期可靠地工作,当遇停电、计算机故障等情况发生时报警系统能独立工作,系统能识别传输线路短路断路等故障原因,提示故障报警信息。备用电池其容量大于正常工作8小时。

根据要求我司所选用的各类入侵探测器,都能够长期稳定可靠的工作。在监控范围内达到无盲区、无漏报,并且减少了误报。现将本系统简述如下:

报警系统主要是通过在防范区域安装各种探测探测器,控测到任何异动,即向监控中心报警,使值班人员能及时、准确地获得发生事故的部位等信息。

5.2 系统功能

本方案采用的报警系统,实时监控报警点,对各个报警点可以任意分区,控制其集体或单独布撤防。

? 集中区域报警

在办公楼重要位置及主要交通要道等需要由总控制室进行布撤防的报警系统,通过软件设置,可把一些防区集合在一起,分别定义其防区类型(出入防区、周边防区、内部防区、紧急报警防区、紧急求助防区、火警防区等),作为一个子系统,通过软件进行布撤防与防区旁路等操作。每个防区单独接入总线,软件实时接收各个防区的状态信息(报警/报警恢复),并根据软件设置的操作状态(布撤防或旁路)作出反应。对这些子系统可以设置一个或多个公共子系统,可以由其他相关子系统的布撤防操作来控制其自动布撤防,如大厅的子系统可以在所有区域或独立子系统都布防后自动布防,而其中任何一个子系统撤防就可将之撤防。

? 独立报警

单独使用一个布撤防键盘,对自身的2个可编程的防区进行布撤防。每户通过1个或2个总线防区扩充器接入总线,软件通过接收这些防区状态变化来识别

该报警系统的布撤防和报警状态。

? 电子地图

软件还可绘制电子地图,在地图上表示所有报警点,还可进行地图之间跳转,方便在大范围区域显示各级地图和所有的报警点。还可设置“电脑助理”功能,定时自动对各个报警子系统进行布撤防,减轻操作员的工作负担。

? 报警联动

通过报警联动模块,可自定义其驱动方式及动作方式:可由一些防区或子系统报警、未准备、布撤防、旁路等状态去驱动动作,通过继电器输出模块与监控系统中报警输入连接,接线方式采用甘接点的形式与CCTV系统实现联动。同时,继电器的动作方式可以是连续吸合、吸合2秒、断续吸合等,可以与大厦的空调、照明、电控门系统联动,提高办公自动化程度。

通过软件的设置,可以通过串口或其他方式把出入口系统的状态信息结合到本系统中,通过出入口系统的动作,实现自动布撤防的操作。

报警系统,在电脑上实时监控各个报警点,对各个报警点可以任意分区,控制其集体或单独布撤防,发生警情,电脑上立即显示出来,并记录报警信号的报警性质、报警时间、报警地点、根据报警信号及时做出处警方案,还可触发警铃,提醒值班人员的注意,及时处理,保证大厦内的人员和财物的安全。能与公安110报警系统及有关电话联动。

? 布防后的延时:

如果布防时,操作人员尚未退出探测区域,报警控制器能够自动延时一段时间,等操作人员离开后布防才生效,这是报警控制器的外出布防延时功能。

? 防破坏:

如果有人对线路和设备进行破坏,线路发生短路或断路、非法撬开情况时,报警控制器会发出报警,并能显示线路故障信息;任何一种情况发生,都会引起控制器报警。

? 微机联网功能:

系统具有通信联网功能,区域的报警信息送到控制中心,由控制中心的计算机来进行资料分析处理,并通过网络实现资源的共享及异地远程控制等多方面的功能,大大提高系统的自动化程度。

? 入侵探测器具有防拆保护、防破坏保护。

当入侵探测器受到破坏,拆开外壳或信号传输线路短路以及并接其它负载时,探测器能发出报警信号。

5.3 系统组成及产品介绍

按照相关文件要求,本办公楼共设置26台红外对射报警器,14台双鉴探测器,这些设备通过总线连接多个防区,这些防区可任意设置为报警点、布撤防键盘,因为所有防区都是使用开关输出方式的设备,需要使用总线扩充器连接到总线上,所有防区都设置为24小时无声报警类型防区,通过软件设置来识别。

5.3.1双鉴探测器

选用双鉴探测器,采用被动红外加微波移动探测,加上内置微处理器,综合使用多种抗干扰及先进的报警确认分析技术,有效地避免误报的产生,同时降低漏报的可能性。

5.3.2 红外对射报警器

本工程选用四光束对射探测器,本产品有较高的性价比,其特点如下:

? 室外警戒距离分别为50米、100米、150米、250米。

采用数字式信号过滤系统对各种杂音、乱光、散光等有强大抑制力,安全性高。对因雨、雾、雪的影响,可经内部微电脑处理保持高感应度,使对光线衰减的影响减至极限。

? 采用数字式信号过滤系统,其感应度大幅增加(较以前增大约400倍) ? 高精度大口径光学系统,脉动式光束,半导体振荡器不受环境温度影响。 ? 光轴调整特别容易,上、下共四段光束同时调整,大幅省时。 ? 附有微调机构和瞄准器,瞄准后确认快捷、便利。 ? 露水、降霜对策

采用超声波除霜,还有适合寒冷地区使用的加热器。 ? 光束频率可选配,特别适合多组安装,互不干扰。

? 光学系统和电子回路均有防腐防酸镀层

六、系统供电方式

安全防范系统前端设备电源控制供电方式通常有二种形式:

远距离直接供电式 前端设备自中央控制室引专线集中供电。低电压直接供

安全防范系统设计方案

及网络上遭受破坏点的具体位置。监控中心应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通讯手段,并应设置紧急报警装置和留有向上一级处警中心报警的通信接口。中心控制室是\禁区\,是要害部位。为了保障值班室工作人员的人身安全和设备安全,使人员和设备都在适合的环境条件下工作,为此,中心控制室须满足下列要求:其装修要求如下:?活动地板的要求:防静电地板架空高度≥15CM,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5nhyv7sniv3blzb1bwa62p7v43zg0p00hwz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享