江川县江磷集团35kV线路迁改工程基础施工作业指导书

4)土方回填 a.填土的要求

本铁塔基础回填采用原场地土回填。回填时,所用的土质必须经监理认可(最大干密度、最佳含水量)。填土应分层进行,并采用同类土填筑。分层厚度为200mm。不能将各种土混杂在一起使用,以免填方内形成水囊。 b.填土压实

施工完毕后的回填土,必须分层夯实至设计标高。

回填土压实的方法一般为碾压、夯实、振动夯实以及利用运土工具压实。本铁塔基础回填土压实采用人工振动夯实,压实度不得大于15cm,每层填土压实4遍。 5)接地装置

按照本工程机电施工图(图号:SA12631S-D0301-14)进行施工,接地体采用ф12圆钢直埋敷设方式,接地体离地面不小于800mm,并用ф12镀锌圆钢引至基础顶面,铁塔接地圆钢引下线应与埋设接地圆钢焊接连通,各焊接长度不小于100mm。

接地装置完成后,应测试一次接地电阻,并要作好详细记录,要求接地电阻不应大于15欧姆,否则应延长射线,直到满足要求。

接地体之间的所有焊接点,均匀进行防腐处理。

接地敷设完成,并经接地电阻测试后,应及时回填土并夯实恢复实地面原状。 接地体应避开污水排放和土壤腐蚀性强的区段。当难以避开时,其接地截面应适当增大。也可选用石墨电极、混凝土包封电极或其他新型材料。 6)施工资料

在施工过程中严格按照设计文件进行施工,若遇设计文件与现场不符,须会同设计院、监理、建设单位共同确认,在确认设计文件与现场不符时后,需设计院做出设计变更,出示变更图纸,施工单位严格按照变更设计图纸进行施工。

11

江川县江磷集团35kV线路迁改工程基础施工作业指导书

施工资料要与施工工程同步,并严格按照监理程序报验,每道工序必须经验收合格后方可进行下道工序的施工。

四、施工安排:

本次施工组织施工负责人1人、技术1人、安全负责人1人,技工4人、普工8人,具体分工如下:

施工负责人:黄大品,负责统筹指挥,确保施工顺利完成。 技术负责人:黄帆,负责现场技术指导。 安质负责人:宋颜宏,负责安全质量监督检查。 现场施工负责人:黄大品

施工组:技工4人,负责钢筋绑扎、混凝土浇筑等; 普工8人,负责基坑开挖以及钢筋、混凝土运输等。 施工时间:2017年02月-2017年01月。

五、施工安全措施:

严格执行《电力安全工作规程》线路部份》等有关规定、办法。在工程开工前,对员工进行施工技术交底,按相关文件的安全生产措施组织施工。

安全保证组织机构,逐级实行安全生产责任制。项目经理部成立领导小组,坚持管生产必须管安全。在施工过程中,将 “安全第一,预防为主”的方针落实到实际工作中,以高度的责任感强化施工安全管理,贯彻执行《电力安全工作规程》,遵守并有关安全规则、规定、办法和要求,对承担的工程,层层落实项目安全责任制,真正做到步步设防、责任到人。

施工前与相关部门签订安全施工协议。如有影响行车安全的,立即采取措施并及时通知相关部门,将损失降到最低。

施工中,严格执行“三不动”、“三不离”和“八不准”的原则,确保施工中的行车、

12

江川县江磷集团35kV线路迁改工程基础施工作业指导书

设备和人身安全。

施工现场设专人防护,配齐防护用服装、信号旗、喇叭等用具和通信联络器材。防护信号及防护方法按《工程建设标准强制性条文》有关规定执行。

施工现场由施工负责人统一指挥,保证通信联络畅通,施工作业人员保持精力充沛。作业完毕,对施工现场进行清理后方可退场。

六、安全注意事项:

1、施工时,做好安全措施并设立警示标志。 1、施工时,安全人员必须到场。

2、施工时用电时应注意安全,收工前将所有用电工具断电。 3、现场人员必须统一口令,服从指挥。

4、施工完毕必须进行再次检查,做到“三不动、三不离”。 5、施工时注意自身防护和他人防护。