1引言
电焊机是现代工业生产中最常用的设备之一。焊接操作速度快,可以瞬间将同种金属材料永久性连接,焊接后焊缝具有很高的密闭性和强度。因此,电焊工艺广泛应用于航空航天、船舶、汽车、建筑、容器制造等的各个工业领域。
电焊作业属于特种作业。在使用电焊机的过程中,由于工作电压高又有高达7000℃的电弧,除了会产生高温电弧伤人之外,还容易产生焊机触电伤人事故。我单位前几年因电焊机作业发生多起伤人事故,引起单位领导的高度重视,经过笔者大量查阅相关资料,对触电事故进行了详细分析,最终找到了触电事故发生的原因,并采取了有效的防范措施。 2电焊机二次电压危害分析
国家规定交流电焊机的二次电压不得超过85V,直流电焊机不
第 1 页
电力安全技术 | Power Safety Technology
安全技术
得超过90V,所以人们就误以为电焊机二次电压是低电压,是安全电压,不会伤人,其实不然。 2.1二次侧空载时的触电危害分析
空载时,直流焊机电压为55-90V,交流焊机为60-80V,而我国制定的安全电压最高等级为42V。焊机的空载电压高于安全电压,这是二次线最主要的不安全因素。但由于电压不是很高,而往往被人忽视,尤其使焊工焊接触电危险性比较大。
根据计算,当焊机空载电压为70V时,人在潮湿地点操作,且防护用品穿戴不规范,此时的人体电阻值R约为1600Ω左右,若焊工手一旦接触钳口,通过人体的电流为:
研究证明,通过人体的电流达到或超过摆脱电流(一般男为16mA,女为10mA),人体就不能自主摆脱带电体,会感到异常痛苦。如时间过长,则可能昏迷甚至死亡。通过人体的电流达到或超过30mA时,数秒至数分钟就会致人死亡。50mA的电流通过人体的时间达1s,就可能发生室颤,使人死亡。 2.2焊接时二次侧触电危害分析
第 2 页