好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

江凤220kV变电站新建工程-火灾报警系统技术规范书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

v1.0 可编辑可修改 统,系统的软件、数据、编程输入后,可通过主机面板上键盘操作。主电源及备用电池断电时,所有资料不会消失。报警控制器可储存1000个以上历史资料,而中文中央图形显示装置可储存超过3000个历史资料,各资料均显示出日期及时间以便翻查。此资料可通过主机LCD显示屏显示出来,亦可经打印机打印出来作为记录。

j) 全中文显示及菜单操作。采用大屏幕液晶显示,实现用户文本和操作提示的的完全汉化。系统设置不同的操作级别,各级人员都有自己的操作范围。控制面板上有不少于80个的字符,可显示报警状态(火警或故障)、报警点具体位置及尚未确认的事件数量,并可显示系统的时间。

k) 当主电掉电时,备用电源自动投入运行;主电恢复正常后,优先恢复运行,同时备用电源自动充电。

l) 系统容量:200;回路数:4。报警控制器采用模块式架构,以便各回路数可续步扩容,预留的回路扩容空间为安装回路数的10%,另外各个回路需备用20%的点数余量,以便就地扩容,各分区均使用独立的回路干线。

m) 控制器电源为AC220V±10%,50Hz。

n) 至少具备标准串口RS-485三个,可以分别与变电所内监控系统和图像监视系统通信。供方应提供满足工程需要的通信规约,并配合监控系统和图像监视系统完成火灾发生 时自动弹出报警画面、显示火灾发生区域等功能。

o)火灾报警系统应能提供系统异常,装置故障,火警等信号接点,应具备事故告警硬接点输出。

p) 回路总线应采用屏蔽线,回路无中继设备的传输距离不应小于1500米(如需线材有异于此规定,各厂家在投标时应予说明),并有良好的屏蔽效果和机械强度。 报警控制器及外围设备 4.3.1 报警控制器

4.3.1.1应是智能型消防控制中心报警控制器,内置微机处理器和储存系统。

4.3.1.2当火灾发生时,探测器进行就地分析后发出报警信号,送入火灾报警控制机上进行确定,经确认后作出有关联动控制。输出信号可以采用由输入信号控制的方式,在需要

55

v1.0 可编辑可修改 的地方增设时间延迟开关,此功能须以软件来控制。 4.3.1.3消防报警控制主机面板上带有:

LCD显示屏(全中文显示,不少于80字符); 显示报警区域;

显示报警探测器详细位置;

显示报警探测器工作情况隔离、故障、报警后复位; 当故障时能显示故障的类型; 手触式按钮; 系统自检; 灯号测试; 信号蜂鸣终止; 输入系统参数; 闭锁及恢复部分设备; 系统资料查询;

系统电源直流及交流故障状态指示; 报警信号;

系统故障报警及故障蜂鸣;

至少具备标准串口RS-485三个,可以分别与变电所内监控系统和图像监视系统通信; 一个220V交流外部系统主电源

主电源失效时,内部无泄漏的免维护蓄电池电源自动提供至少8小时的供电 在上述两个电源中任一电源不充足时发出报警信号

所有类型的探测器应设计在低压24V直流下工作。免维护蓄电池由报警控制器内的电池充电器充电。 4.3.2 感烟探测器

a) 密封防尘、防虫、抗压;

b) 在10%—95%相对湿度下,温度:-20℃~+70℃能正确工作。 c) 安装地点:屋内。

66

v1.0 可编辑可修改 d) 所有带地址码感烟、感温探测器应置于同一智能底座上,当有需要更换探头类型

时,底座无需更换,当探测器拆离底座时,探测机会显示故障状态。探测器本身应有故障及短路隔离功能,以便能很迅速确定探测回路短路的位置。 e) 所有带地址的探测器均使用软件编址的方式。

f) 探测器内带微处理器(CPU)判断火灾的功能下放至各探测器内,无需再依赖主控

机对各个探测器的感烟温度进行集中分析,各探测器能针对不同的场地设定其灵敏度参数。探测器上应有LED,当此探测器探测到火警时,LED必须启亮显示火警。

g) 探测器有预报警和环境参数补偿功能。

h) 探测器应有抗电磁干扰能力,在1MHz~1GHz的环境下,抗电磁干扰能力达50v/m。 4.3.3 手动报警按钮

4.3.3.1带有独立的地址码,采用软件编码的方式并可直接接入探测回路。 4.3.3.2手动报警器应符合下列环境条件。 温度:-25℃~+60℃ 相对湿度:≤95%

4.3.3.3玻璃击碎能自动启动报警。

4.3.3.4红色外壳、式样美观,正面印有火警标志。

4.3.3.5每个手动报警器应带有自动隔离功能,当线路出现短路时,受影响的面积不会太大。

4.3.4 声光报警器

所有声光报警器为低耗电量,工作电压为24VDC的型号。声音应不小于85分贝,发光体有明显火警标志。 4.3.5供货范围 详见附件 5技术资料

供方随货提供成品图纸及文件包括: a)产品合格证书和文件

77

v1.0 可编辑可修改 b)产品出厂各种试验报告

c)产品的各种接线图,包括配置图、逻辑图、屏内接线图、展开接线图、盘面布置图、端子排图、设备清册等(此项图纸,可由制造厂与设计方协商解决)。

d)产品说明书和图纸中文版9份,若为进口设备需中文版、英文版各9份。 供方随产品提供产品各种有关出厂试验报告。 6技术服务

供方对所提供的产品三年内免费维修、更换,三年后的五年内仅收取维修材料费,免收人工费。

为保证系统的运行质量,使系统处于最佳工作状态,供方对投入运行的系统每月巡检一次,每年详检一次。

供方服务迅速,服务24小时到位。

合同签定10天内,供方应向需方提交2份文件、图纸供需方审定认可,在完成图纸审定认可后2~4周内,供方应提供2份全部正式图纸的最终蓝图和所有图纸的ACAD软盘(AUTOCAD14版2套)及其相关的支撑软件。

7 现场服务

供方负责本标书所有设备的安装、调试。检查安装质量,处理调试投运过程中的问题。并对运行人员进行免费培训。 8 备品备件及专用工具

供方应提供必需的备品备件及专用工具。供方应随标书提供必须的备品备件及专用工具清单,并单独报价。

表8-1 备 品 备 件 表

名 称 型号规格 数 量 单 价

88

v1.0 可编辑可修改 总价:

表8-2 专用工器具、仪表 名 称 型号规格 数量 生 产 厂 总价: 单 价 99